Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Varför förbrukar min CU-E12DKE 50W när den är avslagen...???  (läst 25584 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Greenblood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Lindeholms
Hej
Jag är ny här och har kopplat på en mätare på min L/L-pump och ser till min förvåning att den förbrukar ca 50W i avslaget tillstånd...
Skall det vara så eller...???? Sc:,h

MVH Staffan
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Har du värmekabel monterad i bottentråget så är det den som ligger på

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
Litt vil brukes i standbyposisjon til selve pumpa og noe går til varmekabelen som er termostatstyrt , helt normalt .
 *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Greenblood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Lindeholms
Tyvärr ingen värmekabel...

Har du värmekabel monterad i bottentråget så är det den som ligger på
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin

Utloggad Greenblood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Lindeholms

Som sagt ingen värmekabel
Behövs verkligen 50W till standby..???

Litt vil brukes i standbyposisjon til selve pumpa og noe går til varmekabelen som er termostatstyrt , helt normalt .
 *vinkar* Raptus
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
Er det kompressorvarmer på den da ?
 Sc:,h Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Greenblood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Lindeholms
Inte vad jag vet...
Det är en CU-E12DKE som är tillverkad 2006-05
Det är inte eftermonterat så om det inte är orginal så skall det inte finnas

Er det kompressorvarmer på den da ?
 Sc:,h Raptus
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Tyvärr ingen värmekabel...

Har du värmekabel monterad i bottentråget så är det den som ligger på

Är du verkligen säker på att du inte har en värmekabel i tråget?? Kolla detta noga, för det låter ju så. Standbyförbrukningen borde inte ligga högre än ca 8-12 watt.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Greenblood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Lindeholms
100% säker eftersom jag monterat den själv.
Jag har monterat nu 3st och på en av dom värmekabel...


Tyvärr ingen värmekabel...

Har du värmekabel monterad i bottentråget så är det den som ligger på

Är du verkligen säker på att du inte har en värmekabel i tråget?? Kolla detta noga, för det låter ju så. Standbyförbrukningen borde inte ligga högre än ca 8-12 watt.
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
Det är skillnad på "W" (aktiv effekt) och "VA" (skenbar effekt).
Mäter du bara strömmen och sedan multiplicerar det med spänningen så får du skenbara effekten.

Min E9DKE förbrukar 48VA... fast bara 8W. Effektfaktorn är rätt låg.... Så den del energi(W) du betalar för är bara 8W.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Greenblood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Lindeholms
Just nu står mätaren på 48,5W och 0,21A vid 234,5V

Det är skillnad på "W" (aktiv effekt) och "VA" (skenbar effekt).
Mäter du bara strömmen och sedan multiplicerar det med spänningen så får du skenbara effekten.

Min E9DKE förbrukar 48VA... fast bara 8W. Effektfaktorn är rätt låg.... Så den del energi(W) du betalar för är bara 8W.
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
Just nu står mätaren på 48,5W och 0,21A vid 234,5V

Det är skillnad på "W" (aktiv effekt) och "VA" (skenbar effekt).
Mäter du bara strömmen och sedan multiplicerar det med spänningen så får du skenbara effekten.

Min E9DKE förbrukar 48VA... fast bara 8W. Effektfaktorn är rätt låg.... Så den del energi(W) du betalar för är bara 8W.
Kan nästan svära på att du läst av värdet med en så'n där billig energimätare från CO eller Jula(eller liknande).
Min lite nogrannare mätare säger (ca) 227V, 0,21A, 46VA, 8W, effektfaktor 0,17 om min E9DKE.
(siffrorna pendlar lite och jag kan inte läsa av alla storheter exakt samtidigt)

Du ser likheterna med spänning och ström, fast din mätare rapporterar VA-värdet som W.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Greenblood

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Lindeholms
Ja , onekligen så ser ju strömstyrkan identisk ut... Thumbsup
Det är en mätare av fabrikat "Brennenstuhl" och kostade 219:- på en lokal elaffär...
Det lustiga är att när jag mätte vattenkokaren så visade mätaren 1998W och Bosch uppger vattenkokaren till 2000-2400W 230-250V 50/60Hz så jag tyckte att den verkade visa jäkligt exakt...
Är det bara vid lägre (kanske mer svårmåttade) effekter den felar...???

Just nu står mätaren på 48,5W och 0,21A vid 234,5V

Det är skillnad på "W" (aktiv effekt) och "VA" (skenbar effekt).
Mäter du bara strömmen och sedan multiplicerar det med spänningen så får du skenbara effekten.

Min E9DKE förbrukar 48VA... fast bara 8W. Effektfaktorn är rätt låg.... Så den del energi(W) du betalar för är bara 8W.
Kan nästan svära på att du läst av värdet med en så'n där billig energimätare från CO eller Jula(eller liknande).
Min lite nogrannare mätare säger (ca) 227V, 0,21A, 46VA, 8W, effektfaktor 0,17 om min E9DKE.
(siffrorna pendlar lite och jag kan inte läsa av alla storheter exakt samtidigt)

Du ser likheterna med spänning och ström, fast din mätare rapporterar VA-värdet som W.
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
Ja , onekligen så ser ju strömstyrkan identisk ut... Thumbsup
Det är en mätare av fabrikat "Brennenstuhl" och kostade 219:- på en lokal elaffär...
Det lustiga är att när jag mätte vattenkokaren så visade mätaren 1998W och Bosch uppger vattenkokaren till 2000-2400W 230-250V 50/60Hz så jag tyckte att den verkade visa jäkligt exakt...
Är det bara vid lägre (kanske mer svårmåttade) effekter den felar...???
Ser mätaren ut ungefär som på bilden nedan?
Jag har provkört denna mätare dels under labb-förhållande och dels med VP'n hemma.
CO-mätaren (+ liknande från andra ställen) använder sig av en olämplig mätmetod, både för spänning och ström.
Den antar kallt att spänningen är perfekt sinusformad och att förbrukaren är "snäll" och drar ström rent sinusformat.
Alla former av övertoner eller osymmetrisk last kommer att generera ett oförutsägbart fel.

Sålänge spänningen och strömmen (och förbrukaren) är perfekt sinusformade så mäter budget mätaren faktiskt förvånansvärt bra.
Felet brukar röra sig i intervallet max +-1 till 3%.

Däremot på en min E9DKE i drift (tror den drog ca 450W) så reggade den 13% för lite energi jmfrt med en nogrann mätare(max 1% avvikelse).

Mäter du på rent resisitiva saker som vattenkokaren, VVB, brödrosten så kommer den ge ett bra och pålitligt värde sålänge husets spänning är "fin".
Dock så är den inte riktigt pålitlig med värmepumpar, switchade powersupply(typ PC), datorskärmar osv...
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
Mkt märkligt! Din mätare kan knappast inte visa så mkt fel Greenblood, har själv en Etech-mätare till min pump och den har en minsta avkännbar ström på 0,02 A, och den mäter ju av både i ampere och i Watt, och jag har aldrig sett att det skulle kunna vara frågan om några större mariginaler när det gäller ev felmätning.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!