Citat från: Greenblood skrivet 07 mars 2007, 20:03:35Ja , onekligen så ser ju strömstyrkan identisk ut... ThumbsupDet är en mätare av fabrikat "Brennenstuhl" och kostade 219:- på en lokal elaffär...Det lustiga är att när jag mätte vattenkokaren så visade mätaren 1998W och Bosch uppger vattenkokaren till 2000-2400W 230-250V 50/60Hz så jag tyckte att den verkade visa jäkligt exakt...Är det bara vid lägre (kanske mer svårmåttade) effekter den felar...Ser mätaren ut ungefär som på bilden nedan?Jag har provkört denna mätare dels under labb-förhållande och dels med VP'n hemma.CO-mätaren (+ liknande från andra ställen) använder sig av en olämplig mätmetod, både för spänning och ström.Den antar kallt att spänningen är perfekt sinusformad och att förbrukaren är "snäll" och drar ström rent sinusformat.Alla former av övertoner eller osymmetrisk last kommer att generera ett oförutsägbart fel.Sålänge spänningen och strömmen (och förbrukaren) är perfekt sinusformade så mäter budget mätaren faktiskt förvånansvärt bra.Felet brukar röra sig i intervallet max +-1 till 3%.Däremot på en min E9DKE i drift (tror den drog ca 450W) så reggade den 13% för lite energi jmfrt med en nogrann mätare(max 1% avvikelse).Mäter du på rent resisitiva saker som vattenkokaren, VVB, brödrosten så kommer den ge ett bra och pålitligt värde sålänge husets spänning är "fin".Dock så är den inte riktigt pålitlig med värmepumpar, switchade powersupply(typ PC), datorskärmar osv...
Ja , onekligen så ser ju strömstyrkan identisk ut... ThumbsupDet är en mätare av fabrikat "Brennenstuhl" och kostade 219:- på en lokal elaffär...Det lustiga är att när jag mätte vattenkokaren så visade mätaren 1998W och Bosch uppger vattenkokaren till 2000-2400W 230-250V 50/60Hz så jag tyckte att den verkade visa jäkligt exakt...Är det bara vid lägre (kanske mer svårmåttade) effekter den felar...
HejJag är ny här och har kopplat på en mätare på min L/L-pump och ser till min förvåning att den förbrukar ca 50W i avslaget tillstånd...Skall det vara så eller...? MVH Staffan
Slår inte ett relä av din utedel efter ca 3-5 minuter vid stopp av pump?
Känner igen 'problemet' från vitvarubranschen. Kan det vara så att VP har ett störningsfilter som ligger direkt på matningenin till maskinen? Isåfall är det den som ligger å lastar så länge pumpen har påkopplat spänning. Detta 'problem' fick jag vetaav en mycket el-sparsam farbror som köpte tvättmaskin av mig...BjörnK
Om jag slår på strömmen så hörs nån typ av reläfunktion i utedelen som aktiveras...Vad den har för funktion har jag ingen aning om... Självklart har jag inte tänkt bjussa Vattenfall på 50W som jag ine behöver... Citat från: jompaa skrivet 07 mars 2007, 21:20:47Slår inte ett relä av din utedel efter ca 3-5 minuter vid stopp av pump?
...men sett till Greenbloods stand by-ström så är det helt omöjligt att den skulle kunna visa 48-50 watt när den verkliga skulle vara 8-10 watt det tror jag absolut inte på. Felmariginal skulle möjligtvis kunna vara + - 1-2 watt absolut max.
Reläet jag tänker på sitter i innedelen och bryter strömmen till ytterdelen ca 3-5 min efter man tryckt off på fjärrkontrollen. Varför ändra på något som fungerar? Förbannade tekniker eller vem.Kan ju va nån felkoppling, någon annan med samma tendenser???
Orsaken till att Panasonics billiga E-9 & E12 serien drar ovanligt mycket i standby-läget är att styrelektroniken till kompressorn lägger en lägre tomgångsspänning över lindningarna i kompressorn när den står still.Detta för att alstra värme i kompressorn så att man skall slippa eftermontera kompressorvärmare.....Dom här billiga effektmätarna är inte så dåliga som många tror.Jag har ett antal olika effektmätare som jag jämfört med varandra och även mot ett proffessionellt Fluke instrument,och dom billiga effektmätarna visar faktiskt inte mer än ca 10-15% i felvisning beroende på effektfaktorn.
PaxMax: Menar du att det som visas under "PF" skulle vara den faktiska förbrukningen som man får betala för?