Författare Ämne: Avfrostning i stället för värme...  (läst 73478 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
Avfrostning i stället för värme...
« skrivet: 05 september 2010, 22:57:03 »
Min nya fina Atlas... Just startad för första gången.

Men... Så fort jag sätter den i värme-läge, startar den omedelbart avfrostning i stället.

- Indikeringlampan för avfrostning tänder på inne-delen.
- Fläkten inne stannar helt
- Förångningstemp i inne-delen: -33°C
- Kompressorn går i kyl-läge, med ca 450 W
- Fläkten ute snurrar
  (borde den inte göra vid avfrostning, brukar dom göra sÃ¥?)
- Kondenserings-temp i ute-delen: 13°C (garanterat tinad alltså...)

Samma sak i auto-läge med tempen inställd så att den behöver värma.

Kyl-läget verkar funka... Men jag har för kallt i källaren där den sitter (ca 15°C), så jag kan inte få den att köra kompressorn. Men den verkar nöjd... Fläken inne snurrar, och den verkar visa rums-tempen i displayen på inne-delen.

Har kört den kontinuerligt i över 40 minuter nu - Ingen förändring...

Ska man behöva värma på tempen i rummet till 18-20°C med en el-fläkt för att den ska hoppa igång..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #1 skrivet: 05 september 2010, 23:28:40 »
Testade just att köra den i fläkt-läget en med en el-fläkt (1 kW) som blåser rakt på luft-intaget på inne-delen. Körde så till pumpen själv tyckte det var 24°C i rums-temp (visas i displayen).

Sen satte jag den i värme-läge och 22°C. Alltså lägre temp-inställning än aktuell "rums-temp".
Men den gick Ã¥terigen omedelbart igÃ¥ng med avfrostning...  huvuddunk

SÃ¥ himla fin var den Atlasen...
« Senast ändrad: 05 september 2010, 23:30:19 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #2 skrivet: 05 september 2010, 23:47:04 »
Hej pi.r

Du har inte glömt ansluta kontakten till 4-vägaren eller
fått glappkontakt till den.
Du har ju kontrollerat pumpen noga  ;)

MVH Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #3 skrivet: 06 september 2010, 00:55:03 »
Det är inte som på Zibro där det finns en knapp för testläge/tvingad AC
efter testet var jag tvungen att trycka på min knapp en gång till för att komma ur detta läge medans kompisen med samma sorts pump bara tryckte på sin fjärr.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #4 skrivet: 06 september 2010, 01:11:50 »
Hej Teltur..!
Jo jag har ju "rotat" lite bland sladdarna... Men jag har inte (avsiktligt) tagit isär några anslutnigar utöver displayen på inne-delen.

Om det bara vore 4-vägaren som är urkopplad, Skulle avfrostnings-lampan tända direkt?
Och fläkten i inne-delen som står still? Den kan ju kanske stoppas tills kondensorn blir varm förstås..? Bruksanvisningen verkar "Google-översatt", så det är inte helt klart när lampan egentligen lyser. Den har någon dubbel funktion:
Citera
När avfrostning startar eller när varmluftkontrollen är aktiverad i uppvärmningsläge.
varmluftkontrollen??? va dää..?

Kanske ska ta och kolla 4-vägaren i alla fall...

Lmf...
Det finns en knapp på inne-delen för att starta auto-läge eller ett testläge med max kyla. Enligt manualen ska fjärren avsluta det driftläget.
« Senast ändrad: 06 september 2010, 01:16:19 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #5 skrivet: 06 september 2010, 21:02:22 »
Nu ska ni få höra... om...

VECKANS SKÄMT-ARTIKEL!!!

Atlas 4250-0014

Inköpsställe: Butterick´s

(Anrik butik för skämtartiklar på Sveavägen i Stockholm)



Eller... NÃ¥gon pÃ¥ Atlas som.. med mig vilja skämta aprillo...   *roflmao* *roflmao* *roflmao*



Jag plockade av plåtarna för att kolla 4-vägsventilen. - Inget att anmärka på vid okulär-besiktning, så jag startade den för o mäta lite. Jag började med att köra pumpen i kylläge för att mäta styrningen till ventilen. Hade för mej att den inte skulle starta kylning om det var under nån temp, så jag tog fram min el-fläkt för att värma på inne-delen (sitter i källaren, ca 15°C) och väntade på att den skulle börja kyla.

När jag stÃ¥r där mitt framför inne-delen och hÃ¥ller upp min el-fläkt - börjar det blÃ¥sa varmluft i ansiktet!!!  :o

Jag kollar inställningen pÃ¥ fjärren... - tveklöst kyl-läge inställt...  Sc:,h

Pump- >:D  gÃ¥r Ã¥t fel hÃ¥ll !!!  huvuddunk

Jag förväntade mej väl inte att man skulle ha en minutiös leveranskontroll på fabriken men... Dom kunde väl åtminstone provköra nånting i alla fall..?

Nåja... Jag kanske ska vara nöjd... Det går ju i alla fall att få värme ur den... Om man startar den med en el-fläkt för att få upp tempen över inställt värde, och sen sätter en skiva skiva framför utblåset så den blåser varmluft på sej själv, så den kan hålla värmen själv utan el-fläkt...

Det är alltsÃ¥ inte sÃ¥ att det är fjärren som indikerar fel eller nÃ¥t.  Mjukvaran arbetar i kyl-läge, men det blir värme, och vice versa om man ställer in värme-läge. Termostaten jobbar alltsÃ¥ Ã¥t fel hÃ¥ll, sÃ¥ det gÃ¥r inte att bara ta en tusch-penna och märka om fjärren... tyvärr...

Hur tusan kan det bara bli så här? Det är inte precis som att koppla 2 sladdar fel när man jobbar med kopparrör... Tittade på krökarna, och det går bara inte att sätta dom fel.
Återstår då mjukvarufel eller vad..?

Jag har verkligen ingen lust att åka tillbaka med "skrället" till Rusta, för jag har lagt en massa tid på att montera ett gäng temp-givare i den. Men jag bli väl tvungen...

Är det någon som har nåt förslag på hur man kan vända den?
« Senast ändrad: 07 september 2010, 00:11:16 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #6 skrivet: 09 september 2010, 23:42:27 »
Det ju vara jag som på något för mej obegripligt sätt lyckats ställa till det i pumpen. Alla tips tas emot tacksamt...

Om det inte är jag, är den enda rimliga orsak till felet som jag kan komma på, att jag har råkat få en inne-del och en ute-del som inte är kompatibla. Dom passar helt enkelt inte ihop. Antingen har en del blivit förväxlad med en helt annan modell, eller så har man gjort en uppdatering, och mina 2 delar är av olika versioner.

Jag kan mycket väl tänka mej att man i produktionen inte testkör delarna med varandra, utan bara var för sej i någon slags test-rigg. Om man sen inte parar ihop dom rätt, hjälper det ju inte att dom uppfyller alla krav i sina tester.

Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #7 skrivet: 10 september 2010, 10:29:49 »
En möjlighet är ju om relät som styr fyrvägsventilen har råkat få omvänd funktion. T ex om det är ett växlande relä och man har anslutit den brytande kontakten i stället för den slutande.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #8 skrivet: 11 september 2010, 16:07:59 »
En möjlighet är ju om relät som styr fyrvägsventilen har råkat få omvänd funktion. T ex om det är ett växlande relä och man har anslutit den brytande kontakten i stället för den slutande.

Hej Torbjörn..!

Det skulle kunna vara... Men reläet sitter på kretskort, och det finns inga alternativa anslutningspunkter för relä-kontakten. Det finns liksom inget att förväxla där.


Jag har haft lite kontakt med en medlem via PM, som har samma fel. Han köpte sin i Juli, men har inte försökt köra igÃ¥ng den förrän nu. Enligt honom vill Söders Kyl som har servicen i Stockholm, inte befatta sej, om man inte har ett installationsbevis... - NÃ¥n som har ett att lÃ¥na ut..?  :D

Eftersom jag (åxå) har monterat själv, var jag lite bekymmrad över hur dom skulle hantera garanti då. Jag räknade lite med att Rusta säljer pumparna fullt medvetna om att många tänker installera själva, och att det är nog för många ett starkt argument för köp. Att då börja "krångla" är ju inte direkt "bra kund-service"...

Frågan är om man kan gå direkt till Rusta istället?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #9 skrivet: 11 september 2010, 17:11:30 »
Citera
Frågan är om man kan gå direkt till Rusta istället?

Tror inte det spelar någon roll eftersom man upplyser på sin hemsida om att
Citera
OBS! KRÄVER BEHÖRIG FACKMAN FÖR INSTALLATION.

http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_5kw_dc_inverter_p42500014.html

finns det inga trådar från 4-vägarn man kan löda om?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #10 skrivet: 11 september 2010, 17:22:28 »
Jo det där har jag ju sett. Men Rusta kan ju även vilja ha "bra kund-service"...

Jag skulle för egen del lätt kunna koppla in ett extra mellan-relä för att vända funktionen på 4-vägaren. (Den styrs med spänning eller inte spänning)

Men... Frågan är vad styrningen i ute-delen förväntar sej för riktning på 4-vägaren. Om det är så att felet beror på att ute-delen miss-tolkar inne-delens begäran på värme, till att den ska kyla, så blir det ju hel-knas om jag vänder på 4-vägaren... Då tror ute-delen att den går i kyl-läge och om den inte spårar ut helt, så kommer den i alla fall antagligen inte att avfrosta.

Jag har en känsla av att man skulle kunna ställa till det ordentligt för ute-delen om man bara vänder på 4-vägaren.
« Senast ändrad: 11 september 2010, 17:28:53 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #11 skrivet: 11 september 2010, 17:25:02 »
Å andra sidan spelar det väl ingen roll vem som har installerat den eftersom den inte fungerar.
Jag skulle ha börjat med att gå till butiken och klaga.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #12 skrivet: 11 september 2010, 17:32:25 »
Precis gå direkt på Rusta (Atlas).
Konsumentköpslagen borde vara solklar i såna här fall, Rusta lär knappast kunna hävda att det inte är ett ursprungligt fel!

Om du haft en behörig installatör som försökt göra installationen, varför skulle han ge dig ett installationsbevis när pumpen inte fungerade?
Han skulle be dig ta kontakt med den som sålt pumpen till dig och sedan be dig återkomma om att färdigställa installationen.
« Senast ändrad: 11 september 2010, 17:35:05 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #13 skrivet: 11 september 2010, 17:47:38 »
Om det kommer ut en reparatör och ska ge sig pÃ¥ pumpen, frÃ¥ga dÃ¥ om denna har ESD utbildning sÃ¥ att elektroniken hanteras pÃ¥ ett riktigt sätt. Ett kretskortsbyte ska inte riskera att du kan fÃ¥ framtida problem med elektroniken pga felaktigt handhavande!  fiR:

Det är inte bara kylkretsen som kräver rätt kompetens  ;D
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning i stället för värme...
« Svar #14 skrivet: 11 september 2010, 17:54:23 »
Man skulle mycket väl kunna kräva att det är den behöriga installatören som ska avgöra att den inte funkar. Och annars hävda att den är felaktigt installerad.

Att en undersökning av produkten inte gärna skulle kunna visa annat än att felet var ursprungligt hör inte hit. Den behöver dom nog inte göra.

Men som sagt... dom borde vilja vårda sina kundrelationer åxå. Inget hindrar dom att ta emot en reklamation, så det får nog bli ett försök.

Nån som vet hur Rusta fungerar? Är det den lokala butiken som handlägger sånt här. Eller går det upp i den centrala organisationen? Jag börjar väl med att snacka med butiken...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.