Titel: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: KlarkKent skrivet 01 maj 2019, 01:10:36
Hejsan,

Jag har en frånluftsvärmepump som har börjat krångla. Det är en Elektro Standard 480 som är från -00.
Nu börjar dem där 20 åren av livslängd närma sig så det är ju rätt naturligt att byta ut den, men kan jag laga den så gör jag gärna det om det inte blir för dyrt eller svårt.
Den har haft en hel del småfel som vi lyckats lösa, men nu har vi ett fel som jag inte vet hur jag ska felsöka, än mindre lösa.

Den larmar(blinkar rött) och om jag tolkar felkoderna rätt så är det att värmepumpen inte vill köra pga att lågtrycksvakten har utlöst larmet.
Om jag fattat rätt så är lågtrycksvakten en grunka inne i själva värmepumpshuset högst upp som känner av trycket inne i den och blir trycket för lågt kommer larmet. Vi hade problem tidigare med att cirkulationspumpen verkar ha lagt av och därmed utbytt samt även påfyllnadsventilen är nyligen utbytt.

Men hur felsöker jag lågtrycksvakten? Jag kan inte höra att fläkten snurrar heller. Hur högt låter det egentligen? Läste i en annan liknande tråd och om jag sätter ditt en bit hushållspapper på ventilerna i rummet så fastnar alltså pappret inte. Så typ inget märkvärdigt sug. Om jag resettar larmet så kommer det tillbaks efter ett par timmar.

Finns det nån guru här på min pump-modell som kan komma med tips?

Här kommer även börvärdena från dagens utläsning:

0. Felkod 8.0 - Enligt manual fel på värmepump se börvärde 26- Värmepumpsflagga
1. Inomhustemp 122
2. Utomhustemp 10
3. Framledningstemp krets 1 30
4. Returledningstemp 30
5. Varmvattentemp 28
6. Varmvattentemp 2 48
7. Tryckrörstemp 29
8. Avfrostningsvakt 00 - ej bruten
9. Filtervakt 00 - normal
10. Högtrycksvakt 00
11. Lågtrycksvakt 00
12. Framledningstemp 122
13. Temp på ack. tank 122
14.FF
15. FF
16.00
17.FF
18. FF
19. FF
20. FF
21.1
22. 0F
23. 00
24. 00
25. Systemflagga 20 -> innevärmebehov
26. Värmepumpflagga 1.8 -> larm lågtrycksvakt
27. 00
28. 00
29 0
30 0
31. Uträknat börvärde för framledningstemp krets 2 27
32. Uträknat börvärde för framledningstemp krets 1 30


Mvh
//klarkKent
Titel: SV: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: Josth skrivet 01 maj 2019, 08:27:48
Om fläkten inte fungerar blir det inget eller bara ytterst lite luftflöde genom förångaren. Förångningstemperaturen kommer då att sjunka och till slut löser lågtryckspressostaten ut om inte avfrostningsautomatiken gått in innan. Finns fläktar och andra reservdelar t.ex. hos https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/autoterm-elektrostandard-370-480.html  Lagren i fläkten kan normalt bytas ut själv om man är händig. Den elektriska fläktkondensatorn bör också bytas ut samtidigt.
Titel: SV: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: KlarkKent skrivet 01 maj 2019, 08:35:29
Finns det något sätt att se om det är just fläkten och förångningstemperaturen som är rotorsaken?
Pannan låter ju en del men svårt att avgöra om det är fläkten eller något annat.

Cirkulationspumpen blir varm när den röda lampan väl slagit ut.
Titel: SV: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: Josth skrivet 01 maj 2019, 09:41:57
Lågtrycksvakten enligt manualen:

"f 11 Lågtrycksvakt
Om förångningstemperaturen understiger -16°C, stoppas värmepumpen
under 15 min. Om detta händer ytterligare 7 gånger inom
4 timmar, stoppas värmepumpen och tillåts inte starta igen. Samtidigt
börjar larmlampan blinka, och felkod 8.0. visas på f 0. f 11
visar normalt 0.0. När lågtrycksvakten brutit visar f 11 F.F."
Titel: SV: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: KlarkKent skrivet 01 maj 2019, 20:26:37
Absolut, och det är också det som gör mig galen. Då börvärde under 11a står 00. Enligt manualen så ska det vara FF om lågtrycksvakten gått. Tryckmätaren visar även den ett ständigt tryck på ca 2 bar och enligt manualen ska det vara mellan 1-2.5. Är det samma tryck tro och varför skulle börvärdet för lågtryckvakten kunna vara 00 om det enligt manualen ska vara FF när den gått?
Titel: SV: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: Krtek skrivet 02 maj 2019, 09:45:45
Nu vet jag inte om jag förstod TS fullt ut här men känns när man läser som det talas om två olika tryck, lågtrycksvakten torde hålla koll på minimitryck i köldkretsen och den tryckmätare som TS talar om igen torde visa trycket i vattenkretsen, dvs på värmebärarsidan. Finns väl knappast nån yttre tryckmätare för köldkretsen i dessa apparater som skulle visa lågtryckssidan eller har jag fel?

Som det konstaterades tidigare så kan lågt tryck i köldkretsen bero på att förångaren blir för kall och det här igen i sin tur möjligtvis pga fläktfel. Alternativt kunde det väl också handla om köldmedelbrist.
Titel: SV: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: KlarkKent skrivet 12 juni 2019, 13:38:20
Tack för svar. Har skruvat ner så mkt paneler jag kunnat men hittar inte fläkten. Vart kan denna tänkas finnas? Någon som vet om man ska ge sig på att byta den själv?
Titel: SV: Felsökning Elektro Standard 480 felkod 08
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 juni 2019, 15:14:09
Ser den inte ut så här?