Obalans kretsar i enrörs-system?
« skrivet: 30 oktober 2025, 10:22:51 »
Hej, tänkte göra ett försök på några frågor som jag inte lyckats få svar på, här där expertisen definitivt finns :)

Har ett hus byggt -89 som vi nyligen köpt. Enrörs-system och FLVP (nibe 370). Braskamin och en av oss nyligen installerad luftvärmepump, då elpatonen i nibe:n gick lite väl mycket.

Men, vi har sedan vi tog över (och innan vi installerade LVP)  problem att få värme i särskilt en radiator, rören kalla både innan och efter den. Hittat att jag har två kretsar; med flödesberäkning i ett dokument som säger att den ena slingan har (ska ha?) KV 1.91, den anda KV 2.0.

sitter instryps-ventiler i returen på bägge, den på den kretsen som blir varm (kv1.91) var strypt en del, ca ett kvarts varv. den kallare kretsen är inte strypen alls. returen från den strypta kretsen är lite ljummen, den andra helt kall nu med 36 grader ut från FLVP och ca 30 grader på returen.

Till saken höra att  radiatorerna i vardagsrummet/entre är helt stängda på termostaten då lvp värmer det utrymmet. men då det är ca lika mycket radiatoryta på var slinga så tänkte jag att de tar ut varandra flödesmässigt.

Så till frågorna: När en krets är dimensionerad till ett visst KV, är det med helt öppna termostater? Regleras KV på en radiator i förinställningen innanför "pinnen", eller på justeringen i bypassen?
Ska jag öppna bypass helt på de radiatorer som inte används, dvs har termostater helt stängda?

och, hur gör jag enklast, utan några direkta specialverktyg eller mätinstrument, för att balansera kretsarna så att dt orkar dra varmt vatten runt hela bägge kretsar?

Sista frågan, hur skall jag köra min circ-pump i ett sånt här system? Har läst lite olika vad som passar enrörs bäst.

Edit. har nu strypt den varma slingan lite till, och inväntar kallare väder för att få lite mer vp-körning att testa med.
« Senast ändrad: 30 oktober 2025, 16:23:57 av johan_paz »
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2025, 10:49:51 »
Bild på ritning och strypningar: Försöker bifoga



« Senast ändrad: 30 oktober 2025, 11:03:01 av johan_paz »
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2025, 14:43:47 »
På den radiator som du säger är kall, mät temperaturen före och en bit efter 1-rörskopplet. Det ska vara ett temperaturfall
över radiatorn om den termostaten är öppen och då även ett lite mindre tempfall över kopplet. Kan vara så att termostatventilen är kass (=stängd) på radiatorn eller igensatt med dynga.

Tänk på att den sista radiatorn i slingan alltid får kallast vatten in. Om systemet är rätt draget ska den minsta radiatorn ligga först och den största sist i slingan. Du kan kompensera genom att öka cirkulationsflödet samt strypa in de större radiatorerna.

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2025, 14:54:30 »
Vattnet är kallt på bägge rören vid de kalla elementet/radiatorn. Värmen räcker till för den första radiatorn som används på den slingan, lite till det andra och i stort sett inget till det sista.
Det är i stort sett samma nu när jag strypit ner den varmare kretsen rejält till ca KV 0,4

Stor skillnad på returtemperaturen på kretsarna, värmepumpen säger ca 35 grader i retur  nu men returen på den kretsen som inte fungerar är nog närmare 20 grader. dvs, det vattnet som går in i värmepumpen är mestadels från den varmare kretsen.

Min fundering nu är bypasserna / fördelarna som sitter på radiatorerna. Försöker hitta någon info om dem. Tror inte de är justerbara då alla är dragna i botten, och de läcker så fort man börjar öppna lite.  Kan det sitta någon fjäderbelastad ventil i dem som släpper förbi vatten då termostaten stänger?

Se bild på bypass/fördelare

Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #4 skrivet: 01 november 2025, 11:42:12 »
Det där är nog kopplet, dvs en justerbar strypning. Om den är justerad helt stängd kommer inget vatten att gå vidare till nästa  radiator osv om termostatventilen är stängd. Skulle tro att den bör stå så att strypningen är fullt öppen på de första radiatorerna i slingan, och alltid så på de radiatorer du stänger termostatventilerna. I den sista radiatorn i slingan kan du eventuellt justera lite så att får den värme du behöver där. Generellt i ett 1-rörsysten ska det alltid finnas ett flöde även om alla termostatventiler stängda.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4899
  • Karma +7/-5
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2025, 12:02:58 »

På bilden på trim-ventilerna kan man ana att den en står med pilen på klockan 9 och den andra på klockan 4. 

Det känns ju galet med tanke på att flödet var nästan densamma på bägge slingorna slinga d.v.s. den ena slingan hade en kv-värde på 1,91 och den andra på 2,0.

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #6 skrivet: 02 november 2025, 17:06:43 »
Det där är nog kopplet, dvs en justerbar strypning. Om den är justerad helt stängd kommer inget vatten att gå vidare till nästa  radiator osv om termostatventilen är stängd. Skulle tro att den bör stå så att strypningen är fullt öppen på de första radiatorerna i slingan, och alltid så på de radiatorer du stänger termostatventilerna. I den sista radiatorn i slingan kan du eventuellt justera lite så att får den värme du behöver där. Generellt i ett 1-rörsysten ska det alltid finnas ett flöde även om alla termostatventiler stängda.

Har nu fått reda på att denna bypass ej är justerbar, utan skruven är bara en plugg. Oklart vad funktionen för själva pluggen är.
Se https://www.byggahus.se/forum/threads/ny-pa-enroers-system-aer-det-haer-raett-kopplat.563177/page-3
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #7 skrivet: 02 november 2025, 17:08:12 »
På bilden på trim-ventilerna kan man ana att den en står med pilen på klockan 9 och den andra på klockan 4. 

Det känns ju galet med tanke på att flödet var nästan densamma på bägge slingorna slinga d.v.s. den ena slingan hade en kv-värde på 1,91 och den andra på 2,0.

Ja, nu har jag stryp den varmare slingan till KV 0,5, det går ändå mest värme över den. Så det måste vara en rejäl begränsning på den andra slingan.
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #8 skrivet: 03 november 2025, 09:50:49 »
Har nu fått reda på att denna bypass ej är justerbar, utan skruven är bara en plugg. Oklart vad funktionen för själva pluggen är.
Se https://www.byggahus.se/forum/threads/ny-pa-enroers-system-aer-det-haer-raett-kopplat.563177/page-3
Får du värme överhuvudtaget på någon radiator i den slingan ? Om inte, så kan det var stopp i någon av kopplen ? Stäng av hela slingan och kontrollera alla koppel. Jag tror att kopplen kan justeras eftersom de har insexskruv. Säkert bara en O-ringstätning. O-ringar finns att hitta i diverse butiker,
« Senast ändrad: 03 november 2025, 10:10:43 av KVS »

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #9 skrivet: 04 november 2025, 14:08:54 »
Får du värme överhuvudtaget på någon radiator i den slingan ? Om inte, så kan det var stopp i någon av kopplen ? Stäng av hela slingan och kontrollera alla koppel. Jag tror att kopplen kan justeras eftersom de har insexskruv. Säkert bara en O-ringstätning. O-ringar finns att hitta i diverse butiker,

Ja, får värme på övriga radiatorer på den slingan, bra med värme på den första, lite på den andra och obefintligt på den sista. Bra med tryck när jag skall lufta men det trycket kan ju lika gärna komma bakifrån, dvs bakvägen ifrån den andras slingan.

Bypassen/nedre kopplen går inte att justera, skruven är bara en plugg och som jag nu fått reda på så är det ganska stort flöde genom dessa. Så möjligheter till stopp nu är dels i själva strypventilen ifrån min första bild, det är vad jag förstått bara en vanlig skruvventil, ska mycket till den ska haverera tänker jag, och till att något fysiskt skulle ha hänt med själva rören. Men då det inte tappar något tryck så är det inte något läckage. Huset är inte ombyggt på något vis, och att man installerat strypventiler i efterhand tyder på att problemet funnits länge.

Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Obalans kretsar i enrörs-system?
« Svar #10 skrivet: 05 november 2025, 08:12:46 »
Som jag skrev tidigare, tänk på att den sista radiatorn i slingan alltid får kallast vatten in. Om systemet är rätt draget ska den minsta radiatorn ligga först och den största sist i slingan. Om du är säker på att kopplen inte är justerbara eller igensatta så kan du, beroende på vilken radiator du har, ställa in grundflödet på varje radiator. Det brukar finnas en justeringsskruv som du kommer åt om du skruvar bort termostaten. På din ritning ser det ut som att den kalla radiatorn är den minsta minsta och ligger sist i slingan, den borde ligga först i slingan. Om du höjer flödet på cirk.pumpen så hjälper det också.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!