« skrivet: Idag kl. 07:36:33 »

Temperaturen på bypassledningen ska alltid vara samma som på returen från golvvärmeslingorna, om den är varmare så går delar av vattnet som kommer in i golvvärmekretsen bakväggen via bypassen direkt tillbaks till returledningen, och ni kan inte tillgodogöra er all värme som tilldelats er via STAD-ventilens flöde in/ut ur golvvärmekretsen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 november 2025, 10:00:13 »

Jag skulle prova att skruva ut STAD-ventilen ett varv, vänta nån dag och se hur detta blir.
Golvvärme är tröga grejer, så man måste alltid vänta minst ett dygn innan man ser resultatet.
Frågan är väl också vid vilken väderlek som man upplever dålig värme på plan 7?
Det är nog bara då man kan se nått resultat av en förändring.
Skrivet av: munge
« skrivet: 05 november 2025, 21:24:12 »

Stort tack för era svar! Jag tror att det som kommer från uc vid röda pilen ska ha lämplig temperatur (beroende på utetemp) och inte samma temp som det som går ut till vanliga radiatorer på plan 1-6. Om det är så och vi ser till att ha rätt tryck i systemet så bör vi alltså inte mixtra med cirk.pumpen här.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 november 2025, 09:53:17 »

Jag tolkar bilden som att underst är primärsidan och överdelen är sekundärsidan?
Varvtalen på pumpen påverkar inte värmen utan detta vatten går då runt via bypassen (A), logiskt att framledningen sjunker med högre fart då mer av returvattnet blandas in.
(B) är troligen ett övertempskydd för att skydda golvet från för höga temperaturer.
Längst ner till vänster sitter en STAD ventil, ökas flödet på denna så kommer det mer värme till golven.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 november 2025, 09:47:08 »

A är en bypass som gör att det går flöde i den om cirkpumpen där uppe går med ett varvtal som ger högre flöde än det som kommer in i kretsen via fram och returledningen nedan (röd och blå pil).
Hur mycket värme ni får på 7:e våningen avgörs av strypventilen vid den blå pilen.
Att öka hastigheten på cirkpumpen ger alltså bara större flöde i bypassen, och lägre framledningstemp (men också lite högre retur från golvvärme).
Den tillförda effekten är ändå samma även med högsta varvtal på cirkpumpen.

Någon annan som vet vad B är?
Manuell flödesjustering?
Maxtemperaturbegränsare?

Trimventilen vid den blå pilen avgör alltså hur pass varmt ni får på våning 7, om resten av huset har radiatorer så körs förmodligen rätt varmt vatten ut i systemet, och det måste spädas ned till golvvärmen för att det inte ska bli för varmt, det sker genom att ett delflöde går via bypassen och sedan runt hyperinternt i golvvärmekretsen.
Man släpper bara in så mycket "varmt vatten" som tillåts återvända via ventilen vid den blå pilen.
Skrivet av: munge
« skrivet: 04 november 2025, 15:30:17 »

Lite av ett långskott, men jag tänker att det finns massa kompetens här som kanske kan guida.
Vi har en brf där det byggdes sex lägenheter med golvvärme på taket 2017 (plan 7). Installationen är tyvärr odokumenterad, och förvaltaren vet inte heller. I uc i källaren sitter styrningen + en cirk.pump och värmen skickas upp till plan 7 (ca 3 bar i systemet).
Bilden visar plan 7 med framledning/retur till/från resp lägenhet.
Hur justerar vi lämpligen in cirk.pumpen på plan 7? Vad är A resp B? Någon bypass/shuntventil?
Pumpen står normalt som på bilden (lägsta flödet). Om värmen har varit dålig så har vi testat att vrida upp flödet, men det ger då kallare framledning till lägenheterna.

Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!