Författare Ämne: Felkod P2?  (läst 6370 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rollett

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
Felkod P2?
« skrivet: 05 mars 2007, 18:47:10 »
Har kört min värmepump sen slutet av december, allt har funkat bra men tills för några dagar sen har den "isat igen" jag tänkte att det berodde på det mkt fuktiga vädret så jag gjorde det sk. varmvatten tricket. Det hjälpte för stunden men nu igår slog maskin ifrån
och visade felkod P2...ngn som känner till den.Maskinen är en InVest..satte på den igen och den funkade som vanligt men när jag kom hem idag från jobbet så visade displayen P2 igen..?

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Felkod P2?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 20:45:00 »
Har kört min värmepump sen slutet av december, allt har funkat bra men tills för några dagar sen har den "isat igen" jag tänkte att det berodde på det mkt fuktiga vädret så jag gjorde det sk. varmvatten tricket. Det hjälpte för stunden men nu igår slog maskin ifrån
och visade felkod P2...ngn som känner till den.Maskinen är en InVest..satte på den igen och den funkade som vanligt men när jag kom hem idag från jobbet så visade displayen P2 igen..?
Skicka frågan till säljaren. Dom har en "frågeknapp" där på pumpens egen sida. Ställ din fråga där angående fel och/eller tillgång till servicemanual där felkoden framgår.
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 23:16:37 av Rickard »
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Rollett

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
SV: Felkod P2?
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 18:32:28 »
Fick mail från Trendimport idag, deras ac-tekniker var på semester men jag fick ett utdrag från service boken.. där stod det:

Display:P2   =  Led status:Compressor top protection against temperature.

Betyder det att den blivit överhettad? utisåfall vad skulle kunna va orsaken?

 

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Felkod P2?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 21:39:34 »
För varma hetgaser kanske. Har för mig att gasbrist kan ge för höga gastemps (vågar inte svära 100%). Gasbrist ger åxå kraftig påisning på delar av pumpen, som sen sprider sig som en löpeld över resten.
Jag skulle nog börja gissa på gasbrist pga läkage vid detta laget... särskilt om den har fungerat bättre "förr".
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 21:41:46 av Paxmax »
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Rollett

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
SV: Felkod P2?
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 23:51:26 »
SÃ¥ noga som vi var när vi installerade pumpen med Ã¥tdragningen, lät den sen stÃ¥ 1 1/2 timme utan att den släppte trycket och dessutom fick den stÃ¥ pÃ¥ det övertrycket som blir innan man kopplar frÃ¥n manometern,icke heller dÃ¥ tryckfall.. kan pumpen läcka frÃ¥n  fler ställen?? Hur mkt kylmedel brukar en pump nnehÃ¥lla generellt?   huvuddunk

Utloggad kellan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Felkod P2?
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 09:17:16 »
Hej. Jag hade liknande problem med min Invest pump fast en annan felkod och den felade först när utetempen var 35-. När jag började kolla så märkte jag att isen satt fast i nätet som skyddar förångaren. Jag avisade den med vatten och plockade sen bort nätet, har inte haft nåt problem med is sen dess. Kanske du borde prova samma.
mvh. kell

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!