Storleken på radiatoren skiljer och distributions nätet (rören) I ett 80/60 är flödet beräknat för halva flödet vid samma effekt .
så vid en beräkning efter 100 pascals regeln på ett 22 cuc rör får man ut ca 12 kw vid ett 80/60 vid 55/45 ca 6kw vid samma tryckfalls beräkning
så allt blir mycket större vid lågtemp. stressar man flödes hastigheten ökar tryckfallet och man riskerar Brus ljud i ventiler och rör
.
Här gör många fel . Men vid ett uppköp