Ämnessammanfattning

Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 november 2010, 21:24:55 »

Köpa upp mig  *roflmao*  det försöker andra redan . då kan det bli budgivning  Thumbsup

Storleken på radiatoren skiljer och distributions nätet (rören)   I ett 80/60 är flödet beräknat  för halva flödet vid samma effekt .

så vid en beräkning efter 100 pascals regeln på ett 22 cuc rör får man ut ca 12 kw  vid ett 80/60  vid 55/45 ca 6kw  vid samma tryckfalls beräkning

så allt blir mycket större vid lågtemp. stressar man flödes hastigheten ökar tryckfallet och man riskerar Brus ljud i ventiler och rör  :'( :'(.
Här gör många fel . Men vid ett uppköp ;) ska du få gå kurs med cocacola  ;) innan jag går i pension
cocacola *vinkar*

Så då är det mao inte bara att byta till feta raddar för att få ett låg-temp system  :'(
...
Tumregler för dimensionering av stammar hittar du här:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv

 Thumbsup
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 06 november 2010, 21:09:56 »

Köpa upp mig  *roflmao*  det försöker andra redan . då kan det bli budgivning  Thumbsup

Storleken på radiatoren skiljer och distributions nätet (rören)   I ett 80/60 är flödet beräknat  för halva flödet vid samma effekt .

så vid en beräkning efter 100 pascals regeln på ett 22 cuc rör får man ut ca 12 kw  vid ett 80/60  vid 55/45 ca 6kw  vid samma tryckfalls beräkning

så allt blir mycket större vid lågtemp. stressar man flödes hastigheten ökar tryckfallet och man riskerar Brus ljud i ventiler och rör  :'( :'(.
Här gör många fel . Men vid ett uppköp ;) ska du få gå kurs med cocacola  ;) innan jag går i pension
cocacola *vinkar*

Så då är det mao inte bara att byta till feta raddar för att få ett låg-temp system  :'(
...
Tumregler för dimensionering av stammar hittar du här:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 november 2010, 20:58:14 »

Ha tröst jocka  *roflmao*  man tittar på distrubitions nätet och ser vad man kan stressa det till . det finns trix här att ta till .. ;)

Pension /gammal *roflmao*  du skulle ju köpa upp mig  :)  med dom timmarna i branschen jag har så är jag riktigt gammal  :)
cocacola
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 november 2010, 20:33:17 »

Köpa upp mig  *roflmao*  det försöker andra redan . då kan det bli budgivning  Thumbsup

Storleken på radiatoren skiljer och distributions nätet (rören)   I ett 80/60 är flödet beräknat  för halva flödet vid samma effekt .

så vid en beräkning efter 100 pascals regeln på ett 22 cuc rör får man ut ca 12 kw  vid ett 80/60  vid 55/45 ca 6kw  vid samma tryckfalls beräkning

så allt blir mycket större vid lågtemp. stressar man flödes hastigheten ökar tryckfallet och man riskerar Brus ljud i ventiler och rör  :'( :'(.
Här gör många fel . Men vid ett uppköp ;) ska du få gå kurs med cocacola  ;) innan jag går i pension
cocacola *vinkar*

Så då är det mao inte bara att byta till feta raddar för att få ett låg-temp system  :'(

Innan du går i pension??? Du är väl inte så gammal, än  Sc:,h
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 november 2010, 19:57:58 »

Köpa upp mig  *roflmao*  det försöker andra redan . då kan det bli budgivning  Thumbsup

Storleken på radiatoren skiljer och distributions nätet (rören)   I ett 80/60 är flödet beräknat  för halva flödet vid samma effekt .

så vid en beräkning efter 100 pascals regeln på ett 22 cuc rör får man ut ca 12 kw  vid ett 80/60  vid 55/45 ca 6kw  vid samma tryckfalls beräkning

så allt blir mycket större vid lågtemp. stressar man flödes hastigheten ökar tryckfallet och man riskerar Brus ljud i ventiler och rör  :'( :'(.
Här gör många fel . Men vid ett uppköp ;) ska du få gå kurs med cocacola  ;) innan jag går i pension
cocacola *vinkar*
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 november 2010, 19:11:26 »

Njae då kanske du blir konkurent till mig Joka ;)  har läst att du funderar på att starta eget , ;) 
cocacola 8)

Isf köper jag upp dig C-C  ;D

Förklara nu  Thumbsup

 *vinkar*
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 november 2010, 19:09:13 »

Njae då kanske du blir konkurent till mig Joka ;)  har läst att du funderar på att starta eget , ;) 
cocacola 8)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 november 2010, 18:57:19 »

Är det bara storleken på raddarna som avgör om det är ett låg resp hög-tempsystem?
Förklara gärna om ni har lust  Thumbsup

 *vinkar*

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 479
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!