« skrivet: 06 november 2010, 21:24:55 »Tumregler för dimensionering av stammar hittar du här:Köpa upp mig det försöker andra redan . då kan det bli budgivning Thumbsup
Storleken på radiatoren skiljer och distributions nätet (rören) I ett 80/60 är flödet beräknat för halva flödet vid samma effekt .
så vid en beräkning efter 100 pascals regeln på ett 22 cuc rör får man ut ca 12 kw vid ett 80/60 vid 55/45 ca 6kw vid samma tryckfalls beräkning
så allt blir mycket större vid lågtemp. stressar man flödes hastigheten ökar tryckfallet och man riskerar Brus ljud i ventiler och rör .
Här gör många fel . Men vid ett uppköp ska du få gå kurs med cocacola innan jag går i pension
cocacola
Så då är det mao inte bara att byta till feta raddar för att få ett låg-temp system
...