Hej!

Igår gjorde vi rent smutsfiltret i vår bergvärmepump enligt anvisning från servicekille. I morse märkte vi att våra element var kalla. Varmvatten till dusch etc har vi dock fortsatt kvar. Vi har bara vattenradiatorer på samma plan som bergvärmepumpen.

Rören till och från varmvattenberedaren är så varma att man inte kan hålla i dom. Även röret som går till elementen är varma, men sen så försvinner det ner i golvet.

Vi ökade trycket i tryckkärlet till 1,2 bar på inrådan av min far, men det hjälpte inte.

Vad kan ha hänt?

Vi misstänkte att cirkulationspumpen slutat fungera, för att det "känns" som att varmvattnet inte orkar fram. Men jag skruvade av luftningsventilen och såg att den snurrade. Dock ganska sakta. Gissningsvis 5 rotationer per sekund. Är detta normal hastighet?

Ställ gärna följdfrågor om ni har några.
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Josth skrivet 21 november 2020, 19:16:11
Låter som problem med cirkulationspumpen. Den borde rotera fortare och med mer kraft. Kan vara den inbyggda driftkondensatorn som är trasig. Normalt byter man då cirkulationspump men det kan vara trixigt att hitta en lämplig ersättningsmodell pga EU energispardirektiv då äldre modeller inte får säljas längre.
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Roland skrivet 21 november 2020, 20:01:40
Lägsta fart (läge 1) på en cirkulationspump jag hade liggande var 1300 varv/minut.
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: DonPablo skrivet 21 november 2020, 20:11:48
Växelventilen har fastnat i varmvattenläge
https://www.rskdatabasen.se/kategori/pannorbrannarevarmepumparkylafjarrvarme/varmepumpar/reservdelartillbehor/vst-11-6246563-30
Lossa sidoplåten, där finns en sån här grej, tryck in en liten grå knapp och vrid motorn så den lossnar, se om ventilen innanför är fastnat i instryckt läge. Om den gjort det, ta en tång/polygrip och dra i pinnen i mitten uppåt, så får ni värme igen. Ring och be någon komma och byta insats, om ni inte klarar det själv.
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Michelle skrivet 21 november 2020, 20:32:33
Tack för era svar. Det jag inte förstår är hur rengöringen av smutsfiltret kan ha orsakat detta fel? Eller är det bara en slump att felet inträffade strax efter rengöringen av filtret.
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Hasberg skrivet 21 november 2020, 23:41:56
Tack för era svar. Det jag inte förstår är hur rengöringen av smutsfiltret kan ha orsakat detta fel? Eller är det bara en slump att felet inträffade strax efter rengöringen av filtret.
Om det inte är Växelventilen, vad har ni för filter ? Om det är en filter-kulventil ?
Ni har väl inte glömt att öppna igen efter rengöringen ??
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: DonPablo skrivet 22 november 2020, 04:52:27
då borde den löst på hp om någon ventil är helt stängd
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Michelle skrivet 22 november 2020, 09:07:16
Om det inte är Växelventilen, vad har ni för filter ? Om det är en filter-kulventil ?
Ni har väl inte glömt att öppna igen efter rengöringen ??

Kulventilen är öppnad igen efter rengöringen. Den sitter ovanför varmvattenstyrningen. Tack för tips iaf!
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Michelle skrivet 22 november 2020, 09:08:42
Idag är ett element varmt men det sitter i samma rum där bergvärmepumpen finns så ev. orkar varmvattnet dit men inte längre.
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 22 november 2020, 10:50:28
Gasa på CP till max och se vad som händer, kan vara en luftbubbla och den kan då åka iväg, samt se så inte någon ventil är stängd eller halvöppen, följ alla rör för att hitta ventilerna.
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Michelle skrivet 22 november 2020, 14:45:41
Växelventilen har fastnat i varmvattenläge
https://www.rskdatabasen.se/kategori/pannorbrannarevarmepumparkylafjarrvarme/varmepumpar/reservdelartillbehor/vst-11-6246563-30
Lossa sidoplåten, där finns en sån här grej, tryck in en liten grå knapp och vrid motorn så den lossnar, se om ventilen innanför är fastnat i instryckt läge. Om den gjort det, ta en tång/polygrip och dra i pinnen i mitten uppåt, så får ni värme igen. Ring och be någon komma och byta insats, om ni inte klarar det själv.

Hej! Åh tack du är en ängel! "Pinnen" hade fastnat och när vi drog upp den så kom elementen igång igen. Vi har smörjt den nu med lite teflonspray. Vet du om detta fett är lämpligt eller föreslår du något annat?
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: Rdx skrivet 22 november 2020, 14:49:59
Smörjning har svårt att komma åt de detaljer som blivit smutsiga och behöver bytas/rengöras.  Köp en utbytesinsats och montera in den. Går snabbt, enkelt och tämligen billigt (runt 500:- kanske)
Titel: SV: Nibe Fighter 1115 - 8,5 - Kalla element men varmvatten finns?
Skrivet av: DonPablo skrivet 22 november 2020, 15:31:02
Hej! Åh tack du är en ängel! "Pinnen" hade fastnat och när vi drog upp den så kom elementen igång igen. Vi har smörjt den nu med lite teflonspray. Vet du om detta fett är lämpligt eller föreslår du något annat?
Det kan hjälpa tillfälligt att smörja med något, men nu vet ni vad som är galet om ni blir utan värme.
Bäst är att byta ut insatsen, den heter 624888 nibe artnr, finns lite varstans att köpa.