Författare Ämne: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??  (läst 3607 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Carl wv

  • Gäst
Carl wv
AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« skrivet: 14 april 2017, 21:50:46 »
Hej! Jag har en Thermia Diplomat Optimum G2 som inte ger mer varmvatten än 27 till 42 grader. Kan någon hjälpa mig hur man ställer in den så det blir mer värme, jag har läst manualen men blir inte klokare på hur man ställer in varmvatten eller ändrar tid för legionella värmning. Tänkte passa på att duscha när den kommer upp i den värmen som behövs för att ta död på bakterier.

Förra veckan gick den upp till 60 flera gÃ¥nger per dag frÃ¥n 42c, denna veckan aldrig.     

Finns det någon som vet? 27 grader är kallt att duscha i!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2925
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 22:20:34 »
Håll in vänster pil så du kommer till servicemenyn. Där finns varmvatten. Vilka siffror har du där?

Är pumpen i autoläge (minns inte om man enbart kunde ha den att göra värme utan vv körning?) kan det vara så att den enbart värmer vv med hgw?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Carl wv

  • Gäst
Carl wv
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #2 skrivet: 15 april 2017, 09:59:01 »
Tack för svar.

La mig tidigt igår, blev så trött av att inte kunna ändra på varmvattnets grader.

Här kommer följande temperaturer:

TEMPERATUR
UTE 3c
FRAMLEDNING 36 (38)c
RETURLEDNING 34 (55)c
VARMVATTEN 44c
INTEGRAL - 800
BRINE IN 8c
BRINE UT 9c

AUTO läge.

I manualen står det att man inte kan ändra varmvattnets grader. Men man kan sätta den på legionella körning men det står inte hur man manuellt sätter på det.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2925
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #3 skrivet: 15 april 2017, 12:08:44 »
Tryck två gånger på vänster pil. Håll in den andra gången så kommer du till servicemenyn där du kan ändra vv tempen.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Carl wv

  • Gäst
Carl wv
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #4 skrivet: 15 april 2017, 20:25:37 »
Tusen Tack! Skall genast ner och prova.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2925
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #5 skrivet: 15 april 2017, 21:55:11 »
Hmm integralen på -800 och pumpen står still? Alternativt konstiga värden, brine In/ut
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #6 skrivet: 16 april 2017, 08:22:50 »
Gissar pÃ¥ att shunten till VV-HGW krÃ¥nglar pÃ¥ nÃ¥tt sätt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fila

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #7 skrivet: 16 april 2017, 16:49:12 »
Den har inte löst ut på tex högtryckslarm eller liknande? Då går den på elpatron och gör inte varmvatten för att man ska förstå att något är fel.
Thermia Diplomat Inverter M

Carl wv

  • Gäst
Carl wv
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #8 skrivet: 16 april 2017, 20:01:01 »
Tusen tack för alla svar! :)

Jag satte igång patron 2 och el läge då blev det 65-70 grader i vv men ingen värme till radiatorer. Kompressorn låter som den är på väg upp till månen när den kör. Med elpatron enbart så surrar det extremt högt. Allt hörs tydligt i hela huset.

I läge Auto blir vv max 44 grader. Samma med elpatron enbart. Den tÃ¥l inte belastning som att duscha mer än 3-4 minuter. Vattnet blir kallt. Svagt ljummet i radiatorer. Kallt i huset. Inga felmeddelanden.   

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4653
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #9 skrivet: 16 april 2017, 20:12:23 »
Kolla upp om det inte är nÃ¥gon av kontaktorerna som lever om , ibland är det hörselskydd pÃ¥ för oljud , häng av locket och lyssna var det kommer i frÃ¥n , är det en kontaktor , knacka pÃ¥ den med hammarskaft eller dyligt ändrar den ljud , dags att  byta
i övrigt kan det vara vad som helst
 

Carl wv

  • Gäst
Carl wv
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #10 skrivet: 16 april 2017, 20:36:09 »
Tusen tack för alla svar! :)

Jag satte igång patron 2 och el läge då blev det 65-70 grader i vv men ingen värme till radiatorer. Kompressorn låter som den är på väg upp till månen när den kör. Med elpatron enbart så surrar det extremt högt. Allt hörs tydligt i hela huset.

I läge Auto blir vv max 44 grader. Samma med elpatron enbart. Den tål inte belastning som att duscha mer än 3-4 minuter. Vattnet blir kallt. Svagt ljummet i radiatorer. Kallt i huset. Inga felmeddelanden.
Hur varmt skall VV vara? SÃ¥g att systemet är inställt pÃ¥ 21 dagar legionella körning. 21 dagar med 27-44 grader är inte det en grogrund för legionella? 

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2925
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #11 skrivet: 16 april 2017, 21:26:12 »
Om pumpen gör en "ren" vv körning går tempen till 60 grader innan den stannar. Men då du har hgw försöker pumpen först värma hus+vv med hgw innan temperaturen på vv är så kallt att pumpen gör en vv körning.

Jämfört med min pump då enbart elpatron är på är det knäpp tyst.

Vad händer om du tvingar den att starta en vv körning genom att höja start värdet i varmvatten menyn? Anteckna tidigare värden före du ändrar.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #12 skrivet: 16 april 2017, 22:34:00 »
Går det inte att göra en reset till fabriksinställningar på den för att säkerställa att det inte är någon inställning som är helt uppåt väggarna? Jag kan inget om thermia men kan tycka att det bör finnas en sådan möjlighet. Förvisso får du ju göra om alla inställningar efteråt men det kanske det är värt..

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #13 skrivet: 18 april 2017, 05:20:53 »
Tusen tack för alla svar! :)

Jag satte igång patron 2 och el läge då blev det 65-70 grader i vv men ingen värme till radiatorer. Kompressorn låter som den är på väg upp till månen när den kör. Med elpatron enbart så surrar det extremt högt. Allt hörs tydligt i hela huset.

I läge Auto blir vv max 44 grader. Samma med elpatron enbart. Den tål inte belastning som att duscha mer än 3-4 minuter. Vattnet blir kallt. Svagt ljummet i radiatorer. Kallt i huset. Inga felmeddelanden.
Tycker det verkar som du har flödesproblem eftersom du har ett stort värmeunderskott på integralen.Pumpen löser på hysteresen eftersom din framledning kommer över returen i förhållande på hysteresenvärdet och det du hör är att den försöker vara upp men löser på hysteresen.Kolla cirkulationspumpen och att du/ni inte har skruvat ner termostaterna så flödet i systemet blir negativt.Du får inget HP-larm om hysteresen löser innan och kolla smutsfiltret om inte det är gjort på länge.

PS:Om du har tiden inställt på varmvatten 20 minuter kan du testa ställa upp den till 30 minuter tillfälligt.Din pump hinner inte komma upp till 52-55 °C när DP löser på 20 minuter.
« Senast ändrad: 18 april 2017, 07:01:06 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!