Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 januari 2024, 16:31:58 »Termostaterna är inte problemet, det är antingen dåligt flöde mellan EcoAir - EcoEl eller fel på själva pressostaten.
Flödesproblem brukar bero på t ex:
Igensatt smutsfilter.
Flexslangar som sätter igen (inte så ovanligt).
Luft i rören mellan inne och utedelen.
Dålig cirkpump.
Vilken version av EcoEl är det?
Om det är en V2 så syns inte temperaturen VP in/ut men på V3 så läs av dessa när värmepumpen går?
Flödesproblem brukar bero på t ex:
Igensatt smutsfilter.
Flexslangar som sätter igen (inte så ovanligt).
Luft i rören mellan inne och utedelen.
Dålig cirkpump.
Vilken version av EcoEl är det?
Om det är en V2 så syns inte temperaturen VP in/ut men på V3 så läs av dessa när värmepumpen går?