Författare Ämne: Är mitt flödei radiatorkretsen för lÃ¥gt?  (läst 5413 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är mitt flödei radiatorkretsen för lågt?
« Svar #45 skrivet: 16 mars 2021, 18:29:45 »
OK slarvigt skrivet av mig. Med pumpa ,""" full fart pÃ¥ cirkpumpen i VP som är den som ska skapa värmen, stäng allt utom ett element,  öppna allt som finns till konvektorn , finns en pump som ska vara lika med den i VP eller starkare """  max pÃ¥ den med """ har du dÃ¥ tur och det finns luft i konvektorn sÃ¥ Ã¥ker det ut. Det är mÃ¥nga smala slingor i en konvektor, sÃ¥ det kan ta ett tag innan luften gÃ¥tt ut. Att ha ett element öppet är för om det finns luft sÃ¥ hamnar det där och kan luftas bort, i bland kan det hörs i pumpar att det fräser till när luft gÃ¥r igenom. Nu vet jag inte vad för pumpar du har, äldre har en gängad plugg ( som en gammal 50 öring ) i baken och den luftar man pumpen med, bara lossa till hälften sÃ¥ Ã¥ker luft ut.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34891
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Är mitt flödei radiatorkretsen för lågt?
« Svar #46 skrivet: 17 mars 2021, 07:13:16 »
Det jag fått lära mig när det gäller avluftning är att man skall stoppa alla cirkpumpar, höja trycket nära säkerhetsventilens brytpunkt, och sedan avlufta alla högpunkter.
Att lufta med fullt flöde fungerar sämre, men kan vara ett sätt att "fördriva" luft som samlats på ställen som inte går avlufta med de nipplar som finns.
Har du en ventil på radiatorkretsen som snabbt kan stängas öppnas (kulventil) medan du kör maxflöde så kan den tryckstöt som då skapas också hjälpa till att fördriva luften till andra högpunkter, som går avlufta.

Under avluftningen måste du hålla koll på trycket i systemet så det aldrig går under det tryck som säkerställer övertryck på systemets högsta punkt, annars kan ny luft sugas in där.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är mitt flödei radiatorkretsen för lågt?
« Svar #47 skrivet: 17 mars 2021, 11:38:11 »
Under avluftningen måste du hålla koll på trycket i systemet så det aldrig går under det tryck som säkerställer övertryck på systemets högsta punkt, annars kan ny luft sugas in där.
Hur vet jag vilket tryck som är min / lämpligt? Är det höjden från VP upp till ovankant på den högst belägna radiatorn? Ex 3,5m vattenpelare ungefär i mitt fall -> 0,34bar ?

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Är mitt flödei radiatorkretsen för lågt?
« Svar #48 skrivet: 19 mars 2021, 00:09:20 »
0.8-1.2 bar brukar funka på det mesta. Då blir luften lätt att få ut med "övertrycket".
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34891
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Är mitt flödei radiatorkretsen för lågt?
« Svar #49 skrivet: 19 mars 2021, 22:55:52 »
Hur vet jag vilket tryck som är min / lämpligt? Är det höjden från VP upp till ovankant på den högst belägna radiatorn? Ex 3,5m vattenpelare ungefär i mitt fall -> 0,34bar ?

mvh/ Gästur

Korrekt, men gå aldrig under 0.5 bar så är du säker i ett 1 eller ett 1,5 plans hus.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!