a) tempgivarna verkar vara nåt fel på för brinekretsen. Den säger 5˚/5˚ vilket inte kan stämma.
Jag har mätt med en vanlig inomhustermometer instoppad innanför isoleringen på rörens yta, får då 0,7˚/2,4˚. Är det rimlig skillnad eller för liten skillnad?
Väl liten skillnad för att vara rimlig men det är inte så lätt att mäta korrekt på beskrivet sätt.
Att komplettera med en L/V-pump låter som ett dyrt alternativ jämfört med att borra ett hål till och skaffa en kraftigare bergvärmepump.
Vet inte om jag har tolkat siffrorna rätt. Drifttiden bör vara tiden pumpen har varit inkopplad då 153000 timmar är ca 17,5 år men sedan hösten 2001 har det gått 19,5 år. Det fattas två år. Kompressorn bör dra runt 1,3 kW. Det betyder att den under 19,5 år har gått i snitt 3680 timmar per år. Det är en rätt normal dimensionering för en värmepump. Det borde då ha blivit betydligt färre timmar elvärmedrift. Nu har boytan ökats under tiden och det krånglar till kalkylen. Dessutom är det en CTC-pump och de har en lite udda konstruktion. I vilket fall som helst tycker jag det är något som inte stämmer.
Jag skulle köra vidare med befintligt system ett år till och notera drifttiderna för kompressor och elvärme månadsvis så att det finns ett vettigt dimensioneringsunderlag.