Skrivet av: muskelina skrivet 11 februari 2007, 11:03:04
Hej!

Min Vp (Diplomat 10) verkar inte riktigt orka med nuvarande kyla, men ändå startar inte elpatronen. Detta föranleder två undringar, borde inte pumpen orka med en utetemp på -7 grader, och varför startar ej tillskottet? Nu är det bara lite svalt inne, men det kan ju bli ännu kallare ute...Integralen står på -760 och har gjort så sen igårkväll (är det max?). Just nu (10.30) ser värdena ut som följer:

Utetemp -7
Rumstemp 20
Framledning 44 (46)
Retur     37 (49)
Varmv    43  (40)
Integral   -760
Brine ut   +24 (trasig tempgivare?)
Brine in    -1

Värmekurvan står på 40, Integral A1 60, Integral A2 600. Tidigare vintrar har jag sett att patronen har körts då det varit riktigt kallt. Deltabrine har tidigare varit 2-3 grader. En annan konstig grej med min Vp är att larmet "tillsats löst" står och blinkar i princip hela tiden. Har haft en reparatör hemme som inte kunde fixa det (förra året), men han tyckte inte det gjorde något eftersom pumpen verkade funka ändå.

Tacksam för all input som någon kan bidra med!
Mvh Magnus
Titel: SV: Tillsats startar ej!
Skrivet av: siby skrivet 11 februari 2007, 11:33:24
Hej!
Det är överhettningsskyddet som är utlöst.Då är inte tillskottet aktivt längre.
Tycker det är MYCKET svagt av en reparatör att strunta i detta.


När det funkar som det ska gäller följande för integral A2:
Startvärde för integral +A1 för tillsats (och 2 ºC undertemperatur)

MVH  SIBY
Titel: SV: Tillsats startar ej!
Skrivet av: muskelina skrivet 11 februari 2007, 16:41:23
Tack Siby! det borde jag listat ut själv om jag läst i bruksanvisningen ordentligt.....

Jag återställde med knappen "T1" och elpatronen gick igång direkt. Efter en liten stund gick dock samma larm igen, men elpatronen fortsatte att gå. Sedan slog elpatronen av igen, kompressorn fortsatte att gå (integralen nu ca -400) och klarar nu av värmebehovet (varmare ute). Larmet blinkar dock fortfarande och jag kan inte återställa det längre. Jag får se vad som händer vid nästa tillfälle då tillskottsvärmen skall gå igång.

Mvh Magnus
Titel: SV: Tillsats startar ej!
Skrivet av: siby skrivet 11 februari 2007, 17:16:44
Om det bara är själva larmet som nu inte är återställt så fixas detta genom att reglerdatorn ställs i läge Off/stand by eller att arbetsbrytaren sätts i frånläge.

MVH  SIBY