Hur justerar jag in kurvan på min Daikin Altherma ?
Hur jag kör den i manuell framledningstemp och finjusteringen -5 till +5 har jag koll på, men själva "grundkurvan" eller vad den nu heter förstår jag mig inte på !
-
Ingen korkad fråga, läs tråden "räknar Altherman rätt" så kanske du blir lite klokare, det är fö i meny 1 som du reglerar kurvan, det där med fem steg är bara ett enkelt sätt att flytta upp el ner kurvan utan att behöva ändra allt i meny 1.
-
Tack för tipset tummenupp
Ska ta och läsa där !
-
Nu är kurvan justerad med mycket bra resultat. Varmt och skönt på övervåningen. Satte tillbaka termostaten i sovrummet och ströp igen den en aning.
Sänkte finjusteringen från +5 till -3.
Gamla värdena var:
1-00 -20
1-01 15
1-02 40
1-03 25
Nya värdena är :
1-00 -18
1-01 15
1-02 55
1-03 30
Det var stor skillnad mellan dom olika inställningarna.
Har aldrig ändrat i dom förut.
Kan det vara så att den alltid har varit fel inställd ?
Värmepumpen har tidigare suttit i en annan villa, flyttades hit när huset renoverades, sen köpte vi det när allt var klart.
-
Det gäller att experimentera lite :) och troligtvis har den varit fel hela tiden, det är bara du som känner ditt hus.