Författare Ämne: Nibe F1245 avgiven effekt och värmefaktor  (läst 2352 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andreas R

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Nibe F1245 avgiven effekt och värmefaktor
« skrivet: 17 maj 2010, 12:22:09 »
Hej, blev förvånad då jag läste Nibes's produktbland på F1245 frö 6kw'ttaren (se bifogad fil (639320-4))

produktbladet  anger effekt och värmefaktor i otydlig std

Enligt Nibe std 0/35 avger värmepumpen 6,31kW med COP 4,93(ex pumpar) och
Enligt EN 14511 std 0/35 avger värmepumpen 6,05kW med COP 4,51 (inkl pumpar)

? Något är fel, avgiven effekt är högre med cirkulationspumpar en utan, då den vårta pumpen tillför värmeeffekt till det cirkulerade mediet.

? Redovisar Niebe effekt vid utgående köldbärare i stället för ingående som i tex EN 14511, EN255. Detta skulle förklara den höga effektökningen.

kan någon ge en rimlig förklaring?, Har Nibe en egen standrd?

mvh Andreas

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245 avgiven effekt och värmefaktor
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2010, 14:50:37 »
Om man inte redovisar pumpeffekten kan man ju fläska på med ordentligt flöde och därmed få högre uteffekt. Om man i stället måste räkna in driveffekten till pumpen försöker man säkert optimera COP och får därmed lägre uteffekt på grund av lägre flöde.

Eller?  Sc:,h
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!