Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2018, 16:23:38 »Tror det är väldigt svårt att jämföra två dygn på det sätt du gör, dels varierar utetemperaturen, vindstyrkan, solinstrålningen och vi vet ju inte hur tappvarmvattenförbrukningen spelar in i de värden du läser av i din värmepump.
Troligen, om du läser av värden i din värmepump, så är det dessutom beräknade värden, inte uppmätta värden, så hur mycket man kan lita på dem är oklart.
Lägre framledningstemp ger högre COP och mindre elförbrukning, men visst kommer väldigt många start och stopp att kosta lite i förlorad COP, hur mycket är oklart och måste loggas med en bra utrustning över tid för att man skall få fram trovärdiga resultat.
Hur framledningstempen kunde stiga bara för att du flyttade tempgivaren förstår jag inte, men din värmepump kanske styr på returtemp?
De flesta värmepumpar styr ju annars på just framledningsgivaren och då får man normalt en lägre maxtemp och man utökar vattenvolymen.
Troligen, om du läser av värden i din värmepump, så är det dessutom beräknade värden, inte uppmätta värden, så hur mycket man kan lita på dem är oklart.
Lägre framledningstemp ger högre COP och mindre elförbrukning, men visst kommer väldigt många start och stopp att kosta lite i förlorad COP, hur mycket är oklart och måste loggas med en bra utrustning över tid för att man skall få fram trovärdiga resultat.
Hur framledningstempen kunde stiga bara för att du flyttade tempgivaren förstår jag inte, men din värmepump kanske styr på returtemp?
De flesta värmepumpar styr ju annars på just framledningsgivaren och då får man normalt en lägre maxtemp och man utökar vattenvolymen.