Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Guldhönan skrivet 27 september 2016, 22:36:37

Titel: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
Skrivet av: Guldhönan skrivet 27 september 2016, 22:36:37
Avser byta min nuvarande vedpanna med 2x500 L acktankar mot en luft-vatten-värmepump. En av installatörerna ville  behålla ena acktanken och använda denna som volymförstorare för att minska ner antalet start/stopp på kompressorn på värmepumpen. Är det en god ide?

Har förstått att en volymförstoring gör systemet trögare och förmodligen också sänker COP?

Och sen funderar jag på om värmepumpen är inverterstyrd, blir antal start/stopp då överhuvudtaget en fråga? Går den inte för jämnan då men med lägre/variabelt varvtal?

Den tilltänkta värmepumpen ifråga är en Viessmann Vitocal 222-S.
Titel: SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
Skrivet av: karlmb skrivet 27 september 2016, 23:09:45
Bra att spara en tank!
Sänker COP gör en tank bara om man kör upp tempen (i snitt) högre i den än vad huset kräver.
Även om det skulle vara en inverter är det perioder på sommarhalvåret som kräver såpass lite värme att vp ändå får stanna av och till.
Titel: SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 september 2016, 06:00:15
Är tanken tänkt att kopplas som arbetstank med separat cp till radiator ?
Titel: SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
Skrivet av: Rickard skrivet 28 september 2016, 08:53:56
Den stora besparingen i ditt fall är om en av tankarna har en genomströmningsslinga för tappvarmvattnet, då skulle du kunna förvärma tappvarmvattnet (kommunala kallvattnet) i den innan det går in i värmepumpens egen beredare.
Om du förvärmer tappvarmvatten med den "billiga" energi som finns i tanken som matar radiatorer/golvvärme så kan du så att säga värma tappvarmvatten med samma COP som du värmer huset med.
I övrigt finns det inte så mycket att vinna på att använda tanken, OM du inte vill ha termostater i drift i hela huset - då kan det vara en god ide att ha kvar en av tankarna, kopplad som arbetstank, för att säkerställa flödet i både externa och interna kretsen, även om/när termostaterna stryper bort stora delar av flödet i externa kretsen.
Titel: SV: Behålla ena acktanken som volymförstorare?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 september 2016, 15:52:19
Om du kan få en arbetstank i princip gratis vilket gör att din vp de gångerna den går som on/off vp får mindre start stopp.Tanken gör även att du kommer ha lite extra buffert i radiator systemet när tex vp växlar över till vv beredning. Det är inte så mycket att fundera på klart du ska ha en tank och den ska kopplas in med extern cp till rad så vp får sitt flöde och rad sitt flöde oberoende av varandra.