Författare Ämne: Larm: [E111] Driver: 4  (läst 6830 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Niclas-71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Larm: [E111] Driver: 4
« skrivet: 12 augusti 2020, 22:56:26 »
Hej!

Har installerat en Eco Zhenit 250L med en 610 EcoAir.

När jag startar upp sytemet får jag fel meddelandet:
[1030] Driver block underspänning.

Efter en stund (tror det är när den försöker starta VP:en) så får jag felmeddelandet:
 Larm: [E111] Driver: 4

Kan någon tala om för mig vad detta betyder?

//Niklas
CTC ECO AIR 107, installerad 2005, dockad mot en panna (CTC V20) som jag vintertid eldar mot en ackumulator. Spetsvärme är antingen elpatron eller oljebrännare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm: [E111] Driver: 4
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2020, 08:12:20 »
[1030] Driver block underspänning betyder att värmepumpen (utedelen) har för låg nätspänning.

Det andra larmet finns inte i manualen, min gissning är att det har med frekvensomriktaren att göra.
Kan du mäta upp att du har OK spänning på alla faser till utedelen?

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67537.0
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Niklas -71

  • Gäst
Niklas -71
SV: Larm: [E111] Driver: 4
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2020, 09:19:36 »
Hej!

Jag provkörde VP:n via fuktionstest utan problem.

Skall kolla så att alla kablar är rätt åtdragna och att jag har spänning fram.

Utloggad Niclas-71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm: [E111] Driver: 4
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2020, 14:30:23 »
Tror jag lokaliserat felet.

Glappkontakt i kontakten somförser VP med el från pannan (EcoZenith)
CTC ECO AIR 107, installerad 2005, dockad mot en panna (CTC V20) som jag vintertid eldar mot en ackumulator. Spetsvärme är antingen elpatron eller oljebrännare.

Utloggad Miglpobo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm: [E111] Driver: 4
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2022, 07:26:02 »
Tror jag lokaliserat felet.

Glappkontakt i kontakten somförser VP med el från pannan (EcoZenith)

Hej
Har även stött på denna fel vart hittade ni glappet har du nån bild eller annat som kan hjälpa till att lokalisera felet. Tack på förhand

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!