Ämnessammanfattning

Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 25 januari 2013, 21:06:55 »

Troligen mitt sista inlägg i frågan, Rixner du har fel och du har tydligen ingen koll på hur det fungerar med el och apparater och föreskrifter. Läs på och återkom när/om du har förstått .,;-
Skrivet av: Rixner
« skrivet: 25 januari 2013, 18:23:28 »

ja elsäkerhetsverket har väl också gissat här eller kanske tyckt sej lämna ett bra svar till dej. anm för punkt 1-2 & 3.
1.
tillverkaren kan vare sej ha anvisning eller synpunkt på hur pumpen ansluts elektriskt, de bestämmer elektrikern eller pumpägarn själv.

2 & 3.
oavsett om pumpen levereras med fabriksmonterad stickpropp eller me eller utan anslutningsledning så väljer man också själv om man vill
ansluta pumpen med antingen stickpropp eller fast ansluta den med brytare.

båda elanslutningssätten är helt godkända enligt elsäkerhetsverkets regler, sen om de vill tycka tänka eller gissa vad som ev kan passa bäst är en helt annan sak.
       
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 13 januari 2013, 09:39:47 »

Eftersom det förekommer lite olika "gissningar" på hur man ska koppla in en L/L VP så koperar jag ett gammalt inlägg som beskriver hur det elektriskt ska gå till. Allt enligt ingående samtal med elsäkerhetsverket år 2007 och samma gäller även i dag.
ELEKTRISK INKOPPLING AV L/L VÄRMEPUMP
Eftersom det har varit lite olika bud om hur men ska koppla in en L/L värmepump så har jag kollat upp det och så här ska det vara.
HUVUDREGLER
1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.
2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.
3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.
4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall      stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras   min. 2 meter från ojordat uttag.
5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.
6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.
7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare.

Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelser
Skrivet av: o o
« skrivet: 13 januari 2013, 06:29:53 »

Ok, det var slarvigt uttryckt av mig. Man ska givetvis följa tillverkares anvisningar.
Men eftersom TS frågar efter hur/var man ansluter så förutsätter jag att han ska göra det själv och har redan där passerat Panasonics rekommendationer angående att anslutning ska göras av behörig elektriker.

Om TS ska vara på den säkra sidan så får han ringa en behörig elektriker och uttryckligen begära en fast anslutning med arbetsbrytare till utedel eftersom den förmodligen saknar stickpropp o bara har en sladd ur innedel som inte är godkänd för fast installation, och sedan framförallt ringa en kyltekniker som får koppla in och driftsätta pumpen så han inte gör sig skyldig till lagbrott för hantering av F-gaser.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 12 januari 2013, 17:47:05 »

Bjeb, skriver "Elanslutning kan kopplas som man behagar, oavsett vad pumpen är förberedd för. Det viktiga är att kabelarean blir rätt i förhållande till totallängd, avsäkring o pumpens effekt".
Vilket jag hävdar är fel.
Connie, frågar "Fråga B är: Hur ansluter man apparaten till befintlig el ...vid utomhusdel eller inomhusdel ?"
Svaret är följ tillverkarens anvisningar. (olika hos olika maskiner)
Rixner, skriver "ja de väljer man själv, även på panasonics pumpar. om elen kommer direkt utifrån elcentralen och fram till utedelen eller från ett jordat uttag inifrån huset och ut till utedelen så är de samma ström. stor fördel så klart som rocas säger att ha elen kopplad innifrån huset och ut till utedelen."
Svaret är följ tillverkarens anvisningar. (olika hos olika maskiner)
Skrivet av: rocas
« skrivet: 12 januari 2013, 17:00:35 »

Jag tror att vi talar förbi varandra.

Om elanslutning ska ske i utedel....så sker den där....och ingen annanstans.

Om man matar elen inifrån huset och har en tvåpolig brytare där....så är det väl ok, eller vad tror du Svenske Kocken?

Om elanslutning ska ske i innedelen, ex med stickpropp.....så är det ju ett jordat vägguttag inomhus  som gäller.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 12 januari 2013, 15:34:31 »

Rixner påstår i #17 att det inte spelar någon roll vart man ansluter en VP. Det är det som jag opponerar mig emot.
Skrivet av: o o
« skrivet: 12 januari 2013, 10:06:55 »

Inte jag heller. Så här brukar det stå på ett ungefär i de manualer från Panasonic som jag läst:
Power supply connection to the air conditioner. Connect the power supply cord of the air conditioner to the mains using one of the following
methods.
Power supply point shall be the place where there is ease for access for the power disconnection in case of emergency. In some countries,
permanent connection of this room air conditioner to the power supply is prohibited.
i. Power supply connection to the receptacle using a power plug. Use an approved 15/16A (3/4~1.75HP) or 16A (2.0HP) or 20A (2.5HP) or
25A (3.0HP) power plug with earth pin for the connection to the socket.
ii. Power supply connection to a circuit breaker for the permanent connection. Use an approved 16A (3/4~2.0HP), 20A (2.5HP) or
25A (3.0HP) circuit breaker for the permanent connection. It must be a double pole switch with a minimum 3.0 mm contact gap.

Skrivet av: rocas
« skrivet: 12 januari 2013, 09:48:10 »

Du gissar fortfarande fel, det är ALLTID tillverkaren/importörens anvisningar som gäller. Frångår man dom faller hela deras "ansvar"  .,;- . Jag har ingen aning om hur insatt du är i just el-frågor men jag kan garantera dig att jag inte gissar.

Jag förstår ej vad ni ev. är oense om....
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 12 januari 2013, 09:28:01 »

Du gissar fortfarande fel, det är ALLTID tillverkaren/importörens anvisningar som gäller. Frångår man dom faller hela deras "ansvar"  .,;- . Jag har ingen aning om hur insatt du är i just el-frågor men jag kan garantera dig att jag inte gissar.
Skrivet av: Rixner
« skrivet: 11 januari 2013, 22:21:13 »

nej inte alls, anvisning brukar bara anges om de är en fast elanslutning till utedelen eller om de är jordad stickpropp som gäller, och me båda delarna sker de en fast anslutning till utedelen. var elen sen kommer ifrån har de inte me att göra, och de påverkar heller inte vare sej garantier eller cemärkningar, de är rent skitsnack bara.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 januari 2013, 21:52:30 »

Där har du fel, det är ALLTID tillverkarens anvisning som gäller när det handlar om elinstallationer. Att man kan få saker att fungera på andra sätt eller annat matr. spelar ingen roll, följer man inte anvisningen faller alla garantier, CE märkningar mm
Skrivet av: Rixner
« skrivet: 11 januari 2013, 20:26:41 »

Det brukar vara lite olika mellan fabrikaten, men det står i installationsanvisningen som följer med pumpen hur det ska vara.
inget att bry sej om, man väljer själv var man vill att elen ska komma ifrån och fram till pumparnas utedelar, de är samma el.
Skrivet av: o o
« skrivet: 31 december 2012, 06:36:11 »

Jag trodde jag var på forum för värmepumpar luft/luft av märket Panasonic, men här kommer ett klargörande:

Jag har tänkt montera en Panasonic värmepump luft/luft med utomhusdelen i ett planläge som gör att jag får dra ledningen från utomhusdelen till inomhusdelen ett avstånd, som blir ca 7,4 m och min fråga blir:

Är avståndet 7,4 m så långt att det inte rekommenderas med hänsyn till effektivitet eller annat. Om svaret är ja så får jag kanske hitta ett annat läge som innebär kortare ledningsdragning.

Jag skulle alltså vilja höra panelens uppfattning.

Fråga A: Är det OK med 7,4 m ledningsdragning från utomhusdel till inomhusdel?

Fråga B är: Hur ansluter man apparaten till befintlig el ...vid utomhusdel eller inomhusdel ?

Visst är du på Panasonic-sektionen av forumet, men just Panasonic har släppt en hel hög med olika modeller plus olika sidoimporter så det hade gett dig bättre förutsättningar för synpunkter o svar om du meddelat vilken modell du har.

Jag bifogade en fil från he9nke med hur det påverkar prestanda och skrev att de normalt var fyllda till 7,5 meter. Men ska du montera själv kan du få problem med 7,4m. Det finns t ex äldre modeller som varit dåligt fyllda från fabrik o skulle du köpt en sådan så riskerar du att få tappa ur, väga upp korrekt mängd samt fylla.

Elanslutning kan kopplas som man behagar, oavsett vad pumpen är förberedd för. Det viktiga är att kabelarean blir rätt i förhållande till totallängd, avsäkring o pumpens effekt.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 30 december 2012, 23:30:14 »

Hej proffsen...

Jag behöver dra ledning från utomhusdelen först 2,5 m lodrät rakt upp och sedan 4,5 m längs med fasaden (under takfot) och sist biten in genom väggen ca 0,5 m. Det blir alltså 2,5 + 4,4 + 0,5 m = 7,4 m.

Vad säger ni ..blir det dålig effektivitet med så lång ledning?

Det går att köra upp till 15m med komplettering av köldmedium.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 december 2012, 22:01:03 »

Det brukar vara lite olika mellan fabrikaten, men det står i installationsanvisningen som följer med pumpen hur det ska vara.
Skrivet av: Rixner
« skrivet: 30 december 2012, 21:39:43 »

ja de väljer man själv, även på panasonics pumpar. om elen kommer direkt utifrån elcentralen och fram till utedelen eller från ett jordat uttag inifrån huset och ut till utedelen så är de samma ström. stor fördel så klart som rocas säger att ha elen kopplad innifrån huset och ut till utedelen.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 december 2012, 21:21:24 »

Båda mina maskiner matas till ytterdelen, det verkar variera eller så kanske man kan välja dontknow
Skrivet av: rocas
« skrivet: 30 december 2012, 20:52:02 »

Rek maxlängd för gasrören är 7,5 m........så det är nog ok med 7,4.

Jag har en st Panasonic llvp och ett antal andra llvp av andra fabrikat.

Den enda pumpen som skulle ha elanslutningen utomhus var Panasonicpumpen.

Normalt sett är innedelarna utrustade med stickproppskabel.

Jag föredrar att ha elanslutningen inomhus och att ha en tvåpolig fast installerad brytare......så att man kan ha maskinen helt avstängd när åskan går eller under de delar av året när maskinen inte används.

Jag matade alltså strömmen till min Panasonic inifrån huset och stänger av strömmen till den inomhus.
Skrivet av: connie
« skrivet: 30 december 2012, 20:20:09 »

Jag trodde jag var på forum för värmepumpar luft/luft av märket Panasonic, men här kommer ett klargörande:

Jag har tänkt montera en Panasonic värmepump luft/luft med utomhusdelen i ett planläge som gör att jag får dra ledningen från utomhusdelen till inomhusdelen ett avstånd, som blir ca 7,4 m och min fråga blir:

Är avståndet 7,4 m så långt att det inte rekommenderas med hänsyn till effektivitet eller annat. Om svaret är ja så får jag kanske hitta ett annat läge som innebär kortare ledningsdragning.

Jag skulle alltså vilja höra panelens uppfattning.

Fråga A: Är det OK med 7,4 m ledningsdragning från utomhusdel till inomhusdel?

Fråga B är: Hur ansluter man apparaten till befintlig el ...vid utomhusdel eller inomhusdel ?

Skrivet av: erp
« skrivet: 30 december 2012, 18:16:24 »

Vad skall du installera?
Precis, och vad är det som går i ledningen, vatten, gas eller kanske el?
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 december 2012, 18:13:24 »

Vad skall du installera?

Bra, det är ju faktist oklart tummenupp
Skrivet av: rocas
« skrivet: 30 december 2012, 18:11:44 »

Vad skall du installera?
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 december 2012, 18:10:39 »

Utomhusdelen sen vidare in till innerdelen
Skrivet av: Connie
« skrivet: 30 december 2012, 17:48:01 »

Ursäkta oklarheten...

Det jag menar var ledningen från utomhusdelen till inomhusdelen. En ytterligare fråga som dykt upp under dagen är var man ansluter till el... vid inom husdelen eller vid utomhusdelen ...eller på båda ställena?
Skrivet av: o o
« skrivet: 30 december 2012, 15:15:25 »

Jag med först.  :)
Men sen tänkte jag att TS måste mena rörledning. Vi får se. :)
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 december 2012, 15:11:35 »

 *roflmao*
Jag trodde han menade el-ledning Skämspådig
Skrivet av: o o
« skrivet: 30 december 2012, 14:30:24 »

Panasonic är normalt fyllda för 7,5 meter. Exempel på karakteristik från servicemanualen för he9nke bifogad.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 30 december 2012, 12:14:02 »

Det där är inte långt!!!!

Skrivet av: Connie
« skrivet: 30 december 2012, 12:11:45 »

Hej proffsen...

Jag behöver dra ledning från utomhusdelen först 2,5 m lodrät rakt upp och sedan 4,5 m längs med fasaden (under takfot) och sist biten in genom väggen ca 0,5 m. Det blir alltså 2,5 + 4,4 + 0,5 m = 7,4 m.

Vad säger ni ..blir det dålig effektivitet med så lång ledning?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!