Författare Ämne: Ctc luft/vatten hög förbrukning  (läst 32123 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #15 skrivet: 20 december 2012, 20:57:03 »
"Komp till" betyder att kompressorn går, "Fläkt hög" betyder att fläkten gåt på högsta fart.
Men här ser man att något inte stämmer, trots att kompressorn är till, så värmer den inte.
Du måste sätta elpannan på 6 kW och 50º. Dessutom bör du spärra kompressorn i inställningsmenyn, så att nedre elpatronen går in i stället för kompressorn.
Du har tydligen något fel på din värmepump.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #16 skrivet: 20 december 2012, 20:58:33 »
Jag skulle nog också överväga att koppla in elpatronen igen eftersom din framledning är bara 18 grader och panna nedre på 17 grader.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #17 skrivet: 20 december 2012, 21:10:13 »
Du spärrar kompressorn i inställningsmenyn genom att ändra "värmepump tillåten" till "spärrad"
Då ersätter nedre elpatronen pumpen och värmer nedre pannan.
Kolla så att laddpumpen fortfarande visar "till" när du spärrat kompressorn, så att inget fryser ute i pumpen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #18 skrivet: 21 december 2012, 00:09:12 »
VPin/ut ser ut ungefär som när min avfrostningsgivare hade pajat. Då avfrostade den en gång i timmen och avfrostade tills den inbyggda time-out-funktionen slog ifrån.

Båda redovisningarna av VPin/ut har värdena fel väg, dvs vattnet kyls i pumpen, och det kan det bara göra om gasen går baklänges som vid avfrostning, eller om anslutningarna är omkastade så vattnet går baklänges.

Om man spärrar värmepumpen sÃ¥ stannar väl laddpumpen? 
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad tommys76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #19 skrivet: 21 december 2012, 05:59:57 »
Det gör det väl ändå inte, då fryser väl värmepumpen om det är -20 grader ute och inte laddpumpen cirkulerar vatten. En annan sak kanske om det är varmt ute.

Jag kan inte säkert säga iom att min laddpump råkar vara kopplat lite lustigt och är alltid på.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #20 skrivet: 21 december 2012, 11:00:38 »
Nej, laddpumpen stannar inte om man spärrar kompressorn, det funkar som om den spärrats automatiskt för låg temp ute.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad roberth

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #21 skrivet: 22 december 2012, 18:29:47 »
Hej!
Nu har jag haft ut en tjomme som kikade på pumpen,
Tydligen nÃ¥gon 3 lr 4 vägsventil  som fastnat lr dÃ¥ligt med gas i systemet var gissnningen.
Men denna kille sa att de inte hade behörighet för kyl/vent.
Så har fått ringa ett företag dom håller på med det men skulle ta till 4 jan innan de kom ut, så blir elpatron tills dess,
Han stängde oxå av ytterdelen så bara cirkulationpumpen går.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #22 skrivet: 22 december 2012, 19:02:55 »
Han har väl spärrat kompressorn så att nedre elpatronen går in i stället och laddpumpen går fortfarande så att inte något händer med utedelen.
Medan du väntar på att pumpen ska komma igång, kan du ju läsa på hur din pump och panna funkar, dels i manualen och dels här på forumet.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad roberth

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #23 skrivet: 27 december 2012, 01:06:40 »
Hej! Har nu luskat och läst lite på forumet och nu verkar det som det börjar hända saker, jag sänkte hastigheten på cirk pumpen och det verkar som att den nu efter 2 timmar håller dessa siffror hyggligt.
Om jag överlever natten återkommer jag under morgondagen med uppföljning.;)

Driftinfo:
Ute -3
Rum 20,7 (21,0)
Panna 52 (50)
Framledn 43 (43)
Panna nedre 46(48)
Hetgas 111
Komp till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 42/45
Ute VP 1
Radiotorpump till
Eleffekt 0,0+0
Strömuttag 6(16)
shunt öppnar

Inställningar:
Rumsgivare ja
Elpanna 50
Elpanna max kW 9,0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjning shunt 180
Huvudsäkr 16
Extra VV 120
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS

Min utetemp -15 gr

Jo om det står "från" på komp ,fläkt och laddpump när den är uppe i rätt temp är inget fel?

« Senast ändrad: 27 december 2012, 01:13:13 av roberth »

Utloggad roberth

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #24 skrivet: 27 december 2012, 07:48:11 »
Hej igen nu i morse var jag ner och titta ur de sÃ¥g ut ,verkar inte riktigt hundra!  Tänkte pÃ¥ tappet pÃ¥ tempen, varför han inte orkar hÃ¥lla tempen uppe under natten,


Driftinfo:
Ute -3
Rum 19,3 (21,0)
Panna 46 (55)
Framledn 42 (43)
Panna nedre 32 (55)
Hetgas 66
Komp till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 33/30
Ute VP 2
Radiotorpump till
Eleffekt 7.5+0
Strömuttag 17(16)
Fördr shunt

Not att tempen in i pumpen är högre en den som kommer ut om man jämför med i går kväll, då är det tvärt om.

« Senast ändrad: 27 december 2012, 07:57:36 av roberth »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #25 skrivet: 27 december 2012, 10:03:23 »
Lite mysko att Vpin/ut är omkastade i storleksordning alla gånger utom en, och den gången är hetgastempen väldigt hög. Går rören rätt, eller går vattnet baklänges i VPn?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #26 skrivet: 27 december 2012, 11:00:50 »
Jag håller med lunk Umeå, detta ser inte normalt ut. Kan du känna på rören vid pannan och se så att det verkligen är rätt kopplat?

Själv mäter jag diffen med en http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/termo-hygrometrar/proffstermometrar/2-kanals-termometer-p48183. Sätt lite isolering kring proberna för bättre precision.

Det ser ut som om elpatronen ger 7.5 kW plus att VP går förresten. Vilket jag tycker borde räcka för din fastighet så VP ger nog ingenting... Fast samtidigt borde du inte behöva 7.5 kW i tre minusgrader, då är en 105 alldeles för snålt tilltagen. Hur ser elpatronefffekten ut över tiden ungefär?

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #27 skrivet: 27 december 2012, 11:20:45 »
Kolla så den ÖVRE anslutningen på pumpen är varmast när VP producerar värme, när den avfrostar så ska det UNDRE vara varmast, det känns som att tillopp och retur är förväxlade här. Om så är fallet så glöm inte att kolla så smutsfiltret sitter rätt.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad roberth

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #28 skrivet: 27 december 2012, 12:26:38 »
Hej var ner och kände på rören och det sitter som det ska dvs det övre röret är varmare än det undre
Det verkar precis som att när jag haft vp spärrad ett tag och sedan sätter igång den så fungerar det som den ska får jag för mig
Den levererar varmare vatten än den tar och eleffektennligger på 0,0+0

Rum 20,7 (21,0)
Panna 53(50)
Framledn 39(43)
Panna nedre 41(48)
Hetgas 99
Komp till
Fläkt hög
Laddpump till
Vp in/ut 38/41
Ute vp 1
Radpump till
Eleffekt 0,0+0
Strömuttag 7(16)
Shunterventil
Fördr shunter 151

En annan sak jag lagt märket till är att jag är helt utan värme i en radiator på övervåningen dock är det varmt i alla andra rummen.


Nu en halvtimma senare så ändras vp in/ut 31/28
« Senast ändrad: 27 december 2012, 13:06:20 av roberth »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc luft/vatten hög förbrukning
« Svar #29 skrivet: 27 december 2012, 13:15:12 »
Att VPin/ut ändras en kort stund en gång i timmen är inget konstigt. Det är när den avfrostar. Men avfrostningen tar ju normalt bara nån minut, sen återgår allt till det vanliga igen. Om den avfrostar väldigt länge så är antagligen avfrostningsgivaren trasig. I såna situationer avfroster VPn tills den når en timeout, som ligger kring 10 min om jag minns rätt. Det kan du kolla själv genom att öppna VPn och stega fram till rätt värde i menyn ute i pumpen. När min avfrostningsgivare var paj så hoppade värdena hela tiden upp och ner: -2, -12, -5, -1, -11, osv...
Det står i manualen hur man läser av ute i pumpens meny.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!