Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 11:03:50

Titel: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 11:03:50
Är det ngn här som får ngt pumpstopp när temp.faller numera eller brummar det för jämnan i källaren??
Efter snart 5 år så kämpar min tappert än...
-15 häromdan och faktiskt stannade den ngra gånger för att temp. var tillräklig  1 hallelujahmoment Thumbsup
Imorgon ska det bli -20 så då blir eldprovet denna vinter för "min gamla Bettan"
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: nic2 skrivet 04 januari 2009, 11:33:04
Hade -12 i morse när jag gick upp, hörde när den stannade, stod still 45 min, gick igång, betade av gradmin, stannade efter 1h.
Så jag klarar mig ett antal minusgrader till.
Huset behöver 40 ºC på framledningen vid denna utetemp. Thumbsup

Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Bob_the_builder skrivet 04 januari 2009, 11:59:19
Läste av fredag kväll, då var det -4 grader. Sedan i går kväll är det -12/-13 ute och vid dagens avläsning nyss hade pumpen gått 25 timmar på 36. Isolering är bra... :) Mitt minihål skulle inte må bra av kontinuerlig drift heller.
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: martinei skrivet 04 januari 2009, 20:29:15
Jag har pumpstopp på L/V pump vid -15 nu.
Men den tappar gradminuter vid vvkörning, men jag tror den skall klara 1-2grader till för den stoppar vid 47 och börvärdet ligger på 43 vid -15.
Men det blir kallare än så vi får se vad som hänt under natten.

Mvh Martin
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: luckyman skrivet 04 januari 2009, 21:26:44
Gamla Bettan vad håller du på med??
Nu är här strax -16 och Bettan e tyst som en mus Sc:,h och temp har sjunkit från middag -9
Kollade lite snabbt och av de 5 senaste timmarna har hon bara gått 3 enl. timern :o :o de måste jag säga verkar mkt lovande för natten....
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: larryd skrivet 04 januari 2009, 22:53:14
Ptjaa...

Min ECOAIR skall stanna vid -15 ....

Men styrenheten Ecologic anser att det bara är - 10ºC ute. Trots att fönstertemometern visar  -13 . Och pumpen snurrar på, ger faktiskt delta +4  just nu. Trots att den bara borde ge ett par grader enligt specen. Hetgas 108.

Deltat över radiatorerna är 8 , men då har jag hjälpt till genom att elda en bokhylla "Billy".

Kaminmannen
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: nic2 skrivet 04 januari 2009, 23:48:37
-15 nu, 40 ºC fram på elementen fortfarande, stannar och tar igen sig emellanåt....ingen fara på taket än här...
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: staffan55 skrivet 05 januari 2009, 00:11:37
Kallt är det. fn -18. Förra dygnet - 15 som lägst. Förra dygnet gick pumpen 14 tim och 40 min med 17 starter. Detta dygn blir väl ytterligare ngn/ngra timmar. Så nog vilar sig pumpen emellanåt. Kör alltså med elpatron urkopplad.
Detta kanske låter bra men sanningen är nog att jag har en överdimensionerad pump. Det kommer förmodligen aldrig att bli så kallt där jag bor att pumpen går oavbrutet och behöver stöttning av elpatron. Bara framtiden kan ge svar på om antalet starter blir för många och kompressorn rasar i "förtid".
Som Larryd uppger så finns det en del att önska om ute utegivarens korrekthet. Min visar fn -10. Men inne i huset är det varmt och gott, 21 grader- utan svängningar och variationer.
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: luckyman skrivet 05 januari 2009, 09:33:19
Japp 1 dygn sen sist, -18 inatt igår middag -9
Vp har gått 18/24 h  Tot 67kwh inkl hh :)
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Taggen123 skrivet 05 januari 2009, 12:01:48
Jag har haft min värmepump nu i 1 månad gjorde installationen själv. Valde självmant att gå ner till en 8Kw mot 10,4kw som jag hade innan.(Thermia från 1980) I morse gick elpatron in med första steget i 25min när tempen hade sjunkit till -15 grader. Vi ligger på 21grad inomhus med max 0,5 grads avvikelse. Huset är på 250kvm uppvärmd yta. Får väl vara nöjd med detta.
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Putteg skrivet 05 januari 2009, 13:12:32
Igår kl:19.00 stod vår pump still hade framledn. 22grad, retur 21grad med resultat 15 grader inne, väldigt oskönt !! Jag hittade detta forum igår kväll mer eller mindre i full förtvivlan. Inser att här finns en massa kompetens runt VP, HALLELUJA !!!
Jag måste SPOLA BANDSPELAREN tillbaks för er och ge förutsättningar.
Pump: Thermia Villa 120, installerad 1993 (Av en leverantör som hade dålig koll, nytt för honom).
Inställningar: Rumbör 20grader. Kurva 43. Framledn (57grader) Returledn (50grader).
Var: Stockholms skärgård.
Hus: Trähus 1914. Stående timmerplank, ej tilläggsisolerat, gamla fönster, 3m takhöjd i bägge planen, kall vind, 1/2 kallkällare, mycket smådrag häroch där. Gamla gjutjärnsradiatorer, golvvärme i köket, vattenburen. 1konvektor i trapphus.
Hål: 176 meter.
Vi har aldrig bott i huset på vintrarna då vi driver verksamhet i fjällvärlden. Däremot har min hustru och barn rest senare och alltid klagat på kallt hus. Jag har bytt dörrar, tätat & tätat, satt konvektor i trapphuset osv. Haft ett helt gäng med experter som har tittat på pumpen, likt förbannat är det 15 grader inne !!??
Jag ska villigt erkänna att jag har dålig koll på detta, så snälla ge mig feedback, antingen hur man ställer in pumpen. Alternativt om pumpen inte funkar till detta huset, vad ska jag i sådana fall ha istället......
Jag samlade in lite fakta igår kväll:
kl:19.00 -13 ute. Framledn 22 grader -Retur 21 grader. Pumpen stod stilla.
kl:20.00 -14 ute. Framledn 28grder-Retur 22grader. Pumpen gick.
kl:21.20 -14 ute. Framledn 36grader-Retur 32grader. Pumpen gick.
kl:22.20 -14 ute. Framledn 39grader-Retur 34 grader. Pumpen gick.
kl:01.00 -15 ute. Framledn 40grader-Retur 36grader. Pumpen gick
Idag kl:11.00 -10ute. Framledn 31grader.Retur 31grader. Pumpen står still.
Snälla vad gör jag ? Vem är bäst i norrstockholm på Thermia pumpar som man kan få hjälp av. . . .
Vänta med STOR GLÄDJE IN SVAR /SYNPUNKTER.
Vänligen
Putte
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Taggen123 skrivet 05 januari 2009, 14:31:41
Hej Putte!

Är det borrat i berg eller har du jordvärme?
Vad har du för temp på Brine in/ut?
Du hittar manualen på http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf
Om du kollar på driftläge på sidan 17 av 36 vad står din värmepump i för driftläge?
Står den i Auto eller i annat läge? (bör stå på auto)
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Putteg skrivet 05 januari 2009, 17:38:01
Hallo Taggen !
Tackar för infon till thermia, min pump är nog äldre och har ett annat menysystem ( 3 knappar vänst. pil + och -).
Vi har borrat hål 165m.
Driften står på auto.
Verkar som den inte orkar komma över 40 grader, jag ska kolla den nu när den pumpen går igen.
Tack för hjälpen så långt !
Vänligen
Putte
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: smuggler28cc skrivet 05 januari 2009, 21:02:54
har en varmitek 8 där högtrycksvakten löst ut ett par gånger det senaste dygnet. har kört systemet ganska snålt sedan installation för ett par år sen.  hela tiden för att minska antalet starter och det har gått riktigt bra men nu när det varit mellan -10 och -18 i flera dagar så kommer nya problem, ändrade p värdet från 0,1 till 0,4 då jag tidigare fått det rådet, vet inte riktigt vad det betyder dock har mailat återförsäljaren, men tar gärna emot andra råd från forumets kunniga pumpare.   
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Taggen123 skrivet 05 januari 2009, 22:11:58
Hej Putte!

Kan du på något ställe hitta någon larmsida?
eller någon lampa för fel eller visar pumpen att allt är ok?
Går det inte in någon elpatron?

Har du hittat någon sida för att kolla KB in/ut? (alltså media som går ner och vänder i borrhål)
Jag har en Nibe och på den är det inställt att utgående max får vara -8 ºC, är det kallare så stannar pumpen.
Men jag får samtidigt ett larm som säger att det är för kallt.

Skulle det krisa och du är orolig för huset så slå över driften från Automatik till tillsats.
Då kommer elpatronen att gå igång. Gör den inte detta så får du ringa en servicefirma.
Lycka till.

Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Putteg skrivet 05 januari 2009, 22:53:39
Hej Putte!

Kan du på något ställe hitta någon larmsida?
eller någon lampa för fel eller visar pumpen att allt är ok?
Går det inte in någon elpatron?

Har du hittat någon sida för att kolla KB in/ut? (alltså media som går ner och vänder i borrhål)
Jag har en Nibe och på den är det inställt att utgående max får vara -8 ºC, är det kallare så stannar pumpen.
Men jag får samtidigt ett larm som säger att det är för kallt.

Skulle det krisa och du är orolig för huset så slå över driften från Automatik till tillsats.
Då kommer elpatronen att gå igång. Gör den inte detta så får du ringa en servicefirma.
Lycka till.


Hallo Taggen !
Tack för ditt engagemang. Pumpen larmar inte någonstans och elpatronen indikerar att den går. KB in/ut vet jag inte var jag kollar det...
Har nog insett att jag måste ha tag på en bra servicekille som får kolla rubbet. Har du någon att rekommendera. Har ställt frågan på ett annat sida här i forumet.. Vänligen  Putte
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Taggen123 skrivet 05 januari 2009, 23:15:10
Hej igen Putte!

Klart man hjälper till.
När jag satt med en gammal pump för 2månader så var det tack vara detta forum som jag tog steget och installerade en ny pump själv.
Så man får väl föra vidare lite kunskap om man nu kan hjälpa till.
Har du ingen manual för din pump?
Det brukar finnas ett sk "användarläge" där man bara kommer åt viss info i VP.
Sedan brukar det finnas ett läge för servicefolk.
Försök hitta detta läge.
Där kan du komma åt all info som finns i pumpen.
Där skall finnas något som heter Brine eller KB in/ut.
Kolla vad dessa står på.
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig längre annars.
Du hittar servicefolk på Thermias hemsida
http://www.thermia.se/aterforsaljare/hitta-aterforsaljare.asp?menuid=54
Lycka till
Titel: SV: Pumpstopp vid -15?? någon
Skrivet av: Putteg skrivet 05 januari 2009, 23:40:55
Hej igen Putte!

Klart man hjälper till.
När jag satt med en gammal pump för 2månader så var det tack vara detta forum som jag tog steget och installerade en ny pump själv.
Så man får väl föra vidare lite kunskap om man nu kan hjälpa till.
Har du ingen manual för din pump?
Det brukar finnas ett sk "användarläge" där man bara kommer åt viss info i VP.
Sedan brukar det finnas ett läge för servicefolk.
Försök hitta detta läge.
Där kan du komma åt all info som finns i pumpen.
Där skall finnas något som heter Brine eller KB in/ut.
Kolla vad dessa står på.
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig längre annars.
Du hittar servicefolk på Thermias hemsida
http://www.thermia.se/aterforsaljare/hitta-aterforsaljare.asp?menuid=54
Lycka till
Hallo igen !