Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 april 2018, 20:56:27 »

Nja, i detta fallet var väl felsökningen inte speciellt bra utförd.
Kurva 7 och golvvärme tyder på att det är någon cirkpump som inte funkar.
Detta borde vara nått som servicekillen skulle ha reagerat på.
Det sitter 2 cirkpumpar i Nibe 750, båda måste kollas.

Och kontakta kommunens konsumentvägledning.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 18 april 2018, 18:39:15 »

Finns bara ett sätt att du ska klara dig juridiskt ,
Tänk lite vilka pengar det är  ,  och skicka in ostridigt belopp ca  5000 eller så
då brukar det bli fart på dom , samtidigt som du bestrider resten
Kommer säkert något om inkasso kanske , men bara tala om för inkasso att du betalt
den del du anser är relevant och bestrider resten tills anläggningen fungerar som den ska
då kan inte inkasso gå vidare till fogden , gör dom det så säger du samma sak till fogden
Ärendet kommer då att stanna på alla plan och gå tillbaka till firman
Skrivet av: korthoga
« skrivet: 18 april 2018, 18:08:15 »

>:D
Sorry, men jag kan inte låta bli att skratta.
En del människor har helt enkelt inte de naturliga förutsättningarna för att lösa problem, de vill hitta ett enkelt svar och avskyr att borra sig ner till rotorsaken.
Jag tycker du ska bestrida fakturan och skriv ner hela historien som argument + bifoga husets historiska elförbrukning om du har nån bra statistik.

Har du golvvärme i hela huset så är kurva 7 tokigt, behövs verkligen den kurvan så har du stora problem med cirkulationen.
Men det är svårt att gissa sig fram utan några siffror.
Bäst är om du kan logga värmepumpen under ett dygn och bifoga loggen som .txt i ett inlägg?

Fakturan är bestriden varpå jag fick till svar av deras ekonomiavdelning att den skulle betalas. Någon kontakt med den ansvariga personen har jag inte fått trots upprepade försök. Får man hänga ut företaget här?

Vi har golvvärme i hela huset. Efter att elpatronen blev inkopplad mer så sänktes kurvan till fem.
Jag har tyvärr ingen Nibe uplink. Finns det andra sätt man kan ta fram statistik för pannan?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 april 2018, 22:19:32 »

Hade en tekniker här. Han var här i fem minuter. Han tittade på pumpens värden och sa kort och gott. Du har ställt in temperaturen för lågt där spärren av elpatronen går igång. Den ska stå på +7 grader, inte -5. Han ändrade på den inställningen och körde härifrån.
Detta gjorde han de första dagarna i mars. Nu kom räkningen och jag har använt 3000 kw/h. Huset är tre år gammalt och har ALDRIG förbrukat så mycket el som det gjorde i mars.
Jag sa att pannan haft samma inställning i tre år och här har aldrig blivit kallt innan. Han tyckte det var konstigt men sa att problemet var löst nu och körde härifrån.
Problemet är visserligen löst...men att ha en elpatron som går hela tiden är väl inte tanken med det hela?

De skickade en faktura på 1065 kr också efter besöket på fem minuter.

 >:D
Sorry, men jag kan inte låta bli att skratta.
En del människor har helt enkelt inte de naturliga förutsättningarna för att lösa problem, de vill hitta ett enkelt svar och avskyr att borra sig ner till rotorsaken.
Jag tycker du ska bestrida fakturan och skriv ner hela historien som argument + bifoga husets historiska elförbrukning om du har nån bra statistik.

Har du golvvärme i hela huset så är kurva 7 tokigt, behövs verkligen den kurvan så har du stora problem med cirkulationen.
Men det är svårt att gissa sig fram utan några siffror.
Bäst är om du kan logga värmepumpen under ett dygn och bifoga loggen som .txt i ett inlägg?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 april 2018, 19:18:05 »

Hade några byggare här för några veckor sen som använde en kapieringssåg ute på altanen. I köket var ugnen, micron och vattenkokaren igång...så en huvudsäkring gick. Bytte den. Fick ett larm på Värmepumpen så jag startade om den. I samband med det bytte jag till helt nya filter i både 750 samt SAM40, luftade den och fyllde på med vatten till 1 bar. Sen efter det har den inte lyckats leverera. Förr hade jag den inställd till att gå in med elpatron vid -5 och det gick bra. Nu klarar den inte att hålla huset varmt trots att det är tre plus ute.

Får 19 grader i huset. Skall tilläggas att jag eldar rätt mycket just nu för att ha värme i huset. Trots att flera rum inte kallar på värme så klarar den inte värma upp badrummet som är längst ifrån pannan. Innan var där ljummet och mysigt golv. Nu iskallt och 19.5 grader trots att den kallar på värme hela dagen.
Kollar på tempmätaren där vattnet kommer in och det visar ynka 30 grader. Tempen ut visar 20 grader.

Luften är på 85% respektive 75%.
Kurva 7 har jag ändrat till utan någon skillnad.
189m2 boyta samt 36m2 uppvärmt garage (17grader)
Vad kan det vara för fel?

En långsökt teori:
Var det samma filterklass du bytte till?
Om luftflödet minskar drastiskt med tjockare filter, så får pumpen problem att hålla värmen m.h.a kompressor.
Skrivet av: korthoga
« skrivet: 15 april 2018, 16:17:31 »

Hade en tekniker här. Han var här i fem minuter. Han tittade på pumpens värden och sa kort och gott. Du har ställt in temperaturen för lågt där spärren av elpatronen går igång. Den ska stå på +7 grader, inte -5. Han ändrade på den inställningen och körde härifrån.
Detta gjorde han de första dagarna i mars. Nu kom räkningen och jag har använt 3000 kw/h. Huset är tre år gammalt och har ALDRIG förbrukat så mycket el som det gjorde i mars.
Jag sa att pannan haft samma inställning i tre år och här har aldrig blivit kallt innan. Han tyckte det var konstigt men sa att problemet var löst nu och körde härifrån.
Problemet är visserligen löst...men att ha en elpatron som går hela tiden är väl inte tanken med det hela?

De skickade en faktura på 1065 kr också efter besöket på fem minuter.

 
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 06 februari 2018, 06:04:22 »

sprätta bort alla termostater på gv slingorna
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 januari 2018, 21:42:05 »

Nån cirkpump som stannat?
Hur ser det ut, har du extern cirkpump till golvvärmen?
Skrivet av: korthoga
« skrivet: 18 januari 2018, 20:02:44 »

Hade några byggare här för några veckor sen som använde en kapieringssåg ute på altanen. I köket var ugnen, micron och vattenkokaren igång...så en huvudsäkring gick. Bytte den. Fick ett larm på Värmepumpen så jag startade om den. I samband med det bytte jag till helt nya filter i både 750 samt SAM40, luftade den och fyllde på med vatten till 1 bar. Sen efter det har den inte lyckats leverera. Förr hade jag den inställd till att gå in med elpatron vid -5 och det gick bra. Nu klarar den inte att hålla huset varmt trots att det är tre plus ute.

Får 19 grader i huset. Skall tilläggas att jag eldar rätt mycket just nu för att ha värme i huset. Trots att flera rum inte kallar på värme så klarar den inte värma upp badrummet som är längst ifrån pannan. Innan var där ljummet och mysigt golv. Nu iskallt och 19.5 grader trots att den kallar på värme hela dagen.
Kollar på tempmätaren där vattnet kommer in och det visar ynka 30 grader. Tempen ut visar 20 grader.

Luften är på 85% respektive 75%.
Kurva 7 har jag ändrat till utan någon skillnad.
189m2 boyta samt 36m2 uppvärmt garage (17grader)
Vad kan det vara för fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!