Skrivet av: M.forsberg skrivet 22 november 2020, 10:21:47
hej
har haft min värmepump E11 HE i ca 10 år utan problem.

nu blev det plötsligt -5 grader å då flippar den ur fullständigt.

det började med larm "Fel på eltillskott E21.E2 Greenline HE E11" jag återställde övertrycksskyddet.

då gick den en liten stund sen dyker "tillfälligt värmepumpstopp E21.RHP" upp kvitterar å det funkar i x antal minuter

sen dyker "utlöst högtryckspressorstat E21.RHP2" upp kvitterar å det funkar i x antal minuter

sen dyker "fel på eltillskott E21.E2" upp kvitterar och å det funkar i x antal minuter

sen dyker "eltillskott avstängt pga hög temperatur E21.T8" upp kvitterar å det funkar i x antal minuter.

så har det hållt på i 2 dygn nu.

jag har varmvatten men ingen värme ut till elementen. fast jag fick värme ut 1 gång igår så cirkulationspumpen funkar ju.

T1= 22 och börvärdet ligger på 35. jag har ökat detta för att se om det hände något. men ikke  Sc:,h

vad är fel ?  dontknow










Titel: SV: Min Greenline E11 HE spökar med mig
Skrivet av: M.forsberg skrivet 22 november 2020, 16:54:03
För den som vill veta felet  ^-^
den första cirkulationspumpen klarade inte utav att gå på automatisk drift av nån oförklarlig anledning.  dontknow
satte den på kontinuerlig drift och woila alla knäppfel försvann  8)
nån som vet svaret på den frågan får gärna återkomma  tummenupp
Titel: SV: Min Greenline E11 HE spökar med mig
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2020, 17:17:37
Tyvärr har jag ingen elritning på denna, men kanske har den 2 olika relän beroende på om den går kontinuerligt eller intermittent?  dontknow
Titel: SV: Min Greenline E11 HE spökar med mig
Skrivet av: Olle61 skrivet 22 november 2020, 21:24:40
Kan det vara så att cirkulationspumpen kärvar och ibland inte orkar igång?
Titel: SV: Min Greenline E11 HE spökar med mig
Skrivet av: M.forsberg skrivet 24 november 2020, 09:30:10
Tyvärr har jag ingen elritning på denna, men kanske har den 2 olika relän beroende på om den går kontinuerligt eller intermittent?  dontknow

finns här om du har tid över  ;)
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Installationsm_HE.pdf
Titel: SV: Min Greenline E11 HE spökar med mig
Skrivet av: M.forsberg skrivet 24 november 2020, 09:32:33
Kan det vara så att cirkulationspumpen kärvar och ibland inte orkar igång?

en bra tanke. är detta vanligt förekommande?
jag ska kolla vad som händer om jag ställer in den på automatiskt läge igen.
Titel: SV: Min Greenline E11 HE spökar med mig
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2020, 09:43:26
finns här om du har tid över  ;)
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Installationsm_HE.pdf

OK, den har ett relä, så antingen kärvar den eller så är det styrkortet som spökar.