1
Nibe / Kylsystem problem? NIBE 2026-8 VVM240/300
« Senaste inlägg av Kalle999 skrivet Idag kl. 12:19:03 »
Hej är det någon som orkar tolka mina larm loggar.
Jag får hetgas eller Lp larm, ibland kommer det efter en dag och ibland efter en vecka.
Har haft kyltekniker som felsökt och kollat trycket,
Felsökning mycket frost på förångare. manometer visar 3,5 bar och högtryck visar 20 bar”
hans råd var att byta hela kompressorpaketet för 50 tusen.

Fläkten verkar gå normalt men förångartempen var extremt låg när jag har fått larm.
Jag gissar på något med att expansionsventilen öppnar för mycket.

Är det värt att byta bara ventilen? Har inte fått pris på det,
Kylmediet i min är R404A och kostar tydligen typ 4000kr per kg.

Kan man byta expansions ventilen utan att behöva tömma allt kylmedium?

Tror ni det skulle kunna fixas på något billigare sätt?

9.5.1.1  tidpunkt   35--- 23:32      68--- 07:37   68--- 13:05
9.5.1.2 Alarm        hög hetgas.      Lp - Larm           hög hetgas
9.5.1.3 Varmvatten      49,9(50,3).      51,6(53,4)           49,7(50,9)
9.5.1.4 Framledning     31,7                  31,7                   27,2
9.5.1.5 Returtemp        30,5            30,7                   26,9
9.5.1.6 Utetemp           0,6              2,4                   2,0
9.5.1.7 Drifttid Kompr.  25339          25370
9.5.1.8 Kompr innan larm 36m          34m                   5m
9.5.1.9 Drifttillstånd     Växeldrift        Växeldrift         Växeldrift
9.5.1.10 utelufttemp    +1,8           +2,9                   +2,8
9.5.1.11 Förångartemp −30,2          −42,3           −22,6
9.5.1.12 Returtemp     46,8           45,2                   49,5
9.5.1.13 Diff fram-retur 1,3           −2,4                   6,1
9.5.1.14 suggastemp       8,1           11,3                   7,6
9.5.1.15 hetgastemp       120,3          114,1                   120,3
9.5.1.16 vätskeledntemp 47          35,4                    48,8
9.5.1.17 relä 1-8     10110110          10110110           10110110
9.5.1.18 relä 9-14    00110100          00110100            00110100
         
2
Nibe / SV: Kompressorn går hela tiden
« Senaste inlägg av Hanah123 skrivet Idag kl. 12:01:10 »
Jepp, du kan se hur effektivt kompressorn jobbar på temperaturerna på avluft och förångare. Subway Surfers
Dessa bör ligga mellan 0-10 C och inte diffa för mycket.
I have same opinion with you, bro.
3
Nibe / Behovsstyrd ventilation med THS10
« Senaste inlägg av PatJac skrivet Idag kl. 11:54:04 »
Efter samtal med Nibes support har jag installerat THS10 i badrum, kopplat till S-1256 med FLM-S45.

Syftet är att öka frånluftsfläkten vid dusch, enligt supporten skulle detta vara den menade funktionen.

Jag har gått in i 7.1.4.4 och slagit på Behovsstyrd ventilation, satt inställt värde som lägre gräns och +20% som övre, efter detta så syns valet i 1.2.4 och där har jag lämnat inställningarna på normal (testat de andra utan skillnad).

Simulerat dusch genom att öka luftfuktigheten till 80% men ingen skillnad på fläkten.

Är detta inte som det är tänkt att fungera eller missar jag något?
4
Nibe / SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Senaste inlägg av Kalle999 skrivet Idag kl. 11:34:06 »
Låter som samma problem som TS hade, prova att ändra datum till år 2009?

Tack Carl N det hjälpte
5
Dra i en annan räfflad koppling hela vägen och ta sen ut den, då river du bort saker som kan störa packningen. Sen smörj lite och testa den som den är. Läcker det så är det bara att tömma, inte värre än så. Läcker det inte efter 2 dagar brukar det inte göra det efter 25 år.

Bra ide', tack!
6
Allmänt forum / Problem med Tibberappen
« Senaste inlägg av tyke skrivet Idag kl. 09:21:34 »
Jag kan inte längre se dagens förbrukning timme för timme i den detaljerade grafen. Sista dagen med en stapel var den 19 april. Fler här som råkat ut för detta? Även melcloud tycks ju ha problem….
7
Nibe / SV: Informationsmeddelande
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 09:21:03 »
Ibland sker omkopplingar i högspänningsnätet i närheten av där man bor om de behöver göra underhåll utmed med vissa kraftledingssträckor eller byta delar på transformatorstationer. Detta kan ge höga "spikar" och även korta underspänningar i elnätet.
8
Thermia / SV: Thermia Diplomat TWS 10 Problem med låg fram- och returledningstemperatur
« Senaste inlägg av Subway Surfers skrivet Idag kl. 08:59:23 »
Brukar bara komma en skvätt vatten då man öppnar cp.

Testa på i servicemenyn bara.

Tyckte det var konstigt att det finns ett värmebehov, -600 något som gradminut och kompressorn gick inte (fram/retur samma temp)
Den borde startat vid -60 som standardinställning, så den ligger ju långt över det.

Värmen du känner på elementen är möjligen skvätten efter att den kört vv.
Subway Surfers
Men du säger att den gör värmekörning ibland?

Att noggrann övervakning och analys kan vara nödvändig
9
Förstår jag rätt - du är rörmontör H Berggren? Och kritisk till den packningen. Då får man kanske överväga att ta bort den och lina i stället (vilket ju inte garanterar att det blir tätt då jag ju är amatör - dock har det jag gjort tidigare funkat så kanske kan lång tid och stor noggrannhet räcka ändå?).

Jag är mer tekniker än "hela livet rörmontör". Har ganska bra bredd på vad jag gör inom värmesystem, men väljer bort rörmockeri om någon annan kan göra det, så kan jag felsöka något - för det stimulerar mer.
Det är mest industribakgrunden som gör att jag är skeptisk mot hur saker i VVS-branschen tätas när man jämför dem rakt av.

Dra i en annan räfflad koppling hela vägen och ta sen ut den, då river du bort saker som kan störa packningen. Sen smörj lite och testa den som den är. Läcker det så är det bara att tömma, inte värre än så. Läcker det inte efter 2 dagar brukar det inte göra det efter 25 år.
10
Nibe / SV: Informationsmeddelande
« Senaste inlägg av Henke_01 skrivet 22 april 2024, 23:32:48 »
Måste vara kommunikationsproblem mellan displayenheten AA4 och grundkortet AA2 en bit nedanför. Kan det ha varit någon tillfällig och kraftig störning i elnätet??

Har ingen aning om det varit någon störning i elnätet, jag var inte i huset då, så jag vet inte om det varit nåt med elnätet.

Går man in och läser om "larmet" så står det... Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.
Larmet återställs automatiskt.


Men den är tiden på året så är det ju ingen åska, så jag vet inte alls vad det ska ha varit för tillfällig störning i elnätet.
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!