Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« skrivet: 07 februari 2021, 15:06:29 »
Hej!

Det var ett tag sedan jag skrev här vilket beror på olika anledningar.

Nu har jag en fråga om ett tillsatsbeteende som jag inte sett tidigare från vår Diplomat 8. På en vecka har den kört tillsats åtta gånger. Visst, det har varit lite kyligt i Stockholm...men det är ju inte direkt någon vargavinter. lägsta temperatur som pumpen registrerat under perioden är -16° natten till idag. Bilaga 1 visar hur perioden 4:e februari till idag (7:e) ser ut. Bilaga 2 visar det märkliga beteendet pumpen har när den kör tillsatsen, den växlar mellan 3 kW och 6 kW som för mig ser väldigt ologiskt ut.

Kikar man på kurvan för varmvattenproduktion (som inte är med i bilderna jag lagt in för att öka upplösningen på de övriga kurvorna) sammanfaller den här spetsningen med varmvattenkörningar. Den kör inte spets varje gång, men flertalet.

Vilken inställning är det som styr detta? Jag tycker inte att en bergvärmepump ska behöva använda tillsatsen i snitt en gång per dag. Så här har den inte heller gjort tidigare vintrar när det varit mycket kallare ute.

Mvh
Fred

Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2021, 15:30:22 »
Kom på att det kan vara informativt med pumpens nuvarande inställningar. Se bifogade bilder.
« Senast ändrad: 07 februari 2021, 15:34:38 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2021, 15:51:54 »
Vet du framledningstemperaturen då det i träffade? Tillsats läggs på om framledningen är 20 grader lägre än beräknad.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 16:04:01 »
Menar du "framledning bör"?

EDIT: Tog en till skärmdump av ThermIQ. Den med grön rektangel bredvid sig nere i "knappraden" är "Framledning bör".
« Senast ändrad: 07 februari 2021, 16:08:15 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2021, 16:22:10 »
Hysteres tänker jag på
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2021, 16:35:39 »
"Hysteresgräns, tillsats" är satt till 20 c och kikar jag på kurvorna i senaste bilden jag bifogade så ligger skillnaden mellan "fram bör" och "fram är" på som mest 15° innan tillsatsen drar igång... Sc:,h
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2021, 16:45:43 »
Jo såg det var 20 som gräns, men beräknade pumpen framledningen som verklig medan den kör vv? Om det var vid vv den drog på tillsats?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2021, 17:07:03 »
...men beräknade pumpen framledningen som verklig medan den kör vv?

Det där förstod jag inte riktigt...hur vet jag det?
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2021, 17:26:41 »
Då jag inte minns hur det är. Tycker att integralen räknar ner då den kör vv, men om den räknar med samma som exakt innan eller om den tar i beaktande att den inte värmer huset just nu

Ex
framledning 55
Retur 45
Framledning bör 52


Vv börjar, framledning på värmen sjunker då till returtempen och faller vartefter elementen kallnar.
Säg att returen (och framledningen för värme) sjunker till 32, då är ju hysteres 20.
Men detta är bara gissningar
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2021, 09:47:11 »
Kollar jag perioden från 1:a jan till idag (8:e), alltså en vecka har pumpen producerat värme 13 gånger. Vid 8 av dessa har den använt tillsatserna. Det måste vara något som är riktigt vasjing här.

Det hör till saken att pumpen avger ett mycket irriterande missljud vid vv-körning. Det är ett tinnitusliknade ljud på drygt 1 kHz som hörs olika mycket i olika delar av huset. Detta uppstod ett år efter att kompressorn byttes ut.

Vi är verkligen väldigt ledsna för att vi valde Thermia...vi har rÃ¥kat ut för alldeles för mycket strul och vi har blivit sÃ¥ dÃ¥ligt bemötta av de servicefirmor som Thermia hänvisat till.  :-\
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2021, 11:39:36 »
Tolkar jag kurvorna rätt så ungefär exakt då den gjort en vv körning så slår den på tillsatsen?

Varför ser vv tempen så hackig ut? Det är väl den som pendlar mellan 40-60.

FÃ¥r du fram mera temperaturer i thermiq?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2021, 13:25:20 »
Tolkar jag kurvorna rätt så ungefär exakt då den gjort en vv körning så slår den på tillsatsen?

Nej, det verkar inte sammanfalla exakt, se bifogad bild. Grön kurva är VV-produktion och blå är tillsatserna där höga är 6 kW och låga är 3 kW.

Varför ser vv tempen så hackig ut? Det är väl den som pendlar mellan 40-60.

Nej, det är framledningen.

FÃ¥r du fram mera temperaturer i thermiq?

Jag kan få fram kurvor på i princip alla parametrar i pumpen via ThermIQ. Du ser alla i den nedre "knappraden", även om det kanske är lite svårt att läsa dem eftersom utvecklaren inte lyckats få till så att grafiken får med all text. Det smala fältet som är färgat (i bilden nedan är ett bått och ett grönt) visar vilka kurvor man valt ska visas. Det orangea fältet visar vilken kurva som är highlightad genom att markören pekar på den, i bilden nedan Varmvattenproduktion. (Integral borde inte vara orange eftersom den inte ens är vald att visas...det verkar vara en bugg.)

Jag misstänker att vi går mot ytterligare ett haveri. Jag tror att jag skrivit i forumet om det tjutande ljud vi har har just vid vv-produktion...det känns som ett lite för stort sammanträffande att pumpen nu börjat gå över på tillsats... :-\
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2021, 14:27:02 »
Önskar bild på beräknad och verklig framledning, retur temperatur och tillsats.

Jag tror fortfarande att det är något med hysteres.?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2021, 15:21:57 »
I bild nedan så är kurvorna "Framledningstemp., bör" (grön), "Framledningtemp." (brun), "Returledningstemp." (tunn blå) och "Tillsats" (tjock blå).

Siffrorna i rutorna där nere avser värdet på de druvor jag valt att visa vid den tidpunkt som är markerad med prickar på kurvorna (ignorera Integralen, den verkar som sagt ha hängt sig). Jag valde tidpunkten precis innan den drar igång tillsatsen till vänster i bilden.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tillsats ofta, och märkligt beteende av densamma.
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2021, 20:02:13 »
Ser lättare då man sitter vid en dator. Ser ut som att din integral den 7.2 är >900 därför slår tillsats på, sen då den kommit "under" 900 slåt den av, kompressorn orkar inte värma och integralen sjunker igen. Tillsats går på igen. I dina bilder kolla på punkt 25, var väl -400 någonting där.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!