Författare Ämne: Nöddrift X-15  (läst 3726 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tobben_74

  • Bergvärme regerar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Nöddrift X-15
« skrivet: 29 november 2007, 09:18:17 »
Hej på er.

Ville bara meddela att jag igår kväll var tvungen att försätta vår X15 i nöddrift...(Varit i drift ca 2,5 månader).

Kollat på loggen och den har stannat 11ggr. initialt tre gånger pga "fel på elpatron" och sedan åtta ggr "fel på köldbärarpump".
Varje gång jag kvitterade ett larm så försökte pumpen gå i gång och varje gång så slog den av pga av larm återigen.
Köldbärarpumpen ville gå igång (klickande ljud) vid varje omstart men stannade och visade en röd lämpa (längst upp på lådan) samt "E 10" i kontrollfönstret. Kylflänsarna var kalla och G3-pumpen var inte varm på ngt sätt.

NÃ¥gon som har kommentarer/teorier?

Så surt, har kontaktat leverantör och de skall felsöka under dagen.
Återkommer med mer info allt eftersom jag får den.

Mvh
//Tobben

Ps. shit vad elmätaren började gå fort i och med nöddriften...Ds.

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nöddrift X-15
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 10:17:31 »
Fy for den! :'(

Venter med spænding på hvad installatøren siger! :o
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nöddrift X-15
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 12:05:28 »
Fick du ökad tempdiff på slutet kan det vara haveri pga av luft på kalla sidan.
Pumpen kan iofs havererat av andra orsaker också!

Sen kan det väl va andra typer av fel, tex i styren.

Tur att du kan köra med elpatron då!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nöddrift X-15
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 12:24:12 »
Hej

Du bör väl ha garanti kvar om den bara är 2.5 månad gammal.
Håll oss underrättad om vad som händer
MVh
Tony
« Senast ändrad: 29 november 2007, 21:59:30 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad tobben_74

  • Bergvärme regerar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Nöddrift X-15
« Svar #4 skrivet: 01 december 2007, 18:53:25 »
Hej.

Update...

Tredje dygn har fortskridigt och ingen serviceperson har närvarat än. De har velat hit och dit och nu så skall de komma måndag morgon. Hoppas på det, annars får man ta i med hårdhandskar.

Struligt som sjutton att hålla systemet igång. Får manövrera växelventilen (eller vad den heter) manuellt till och från för att få tappvarmvatten resp. radvatten. Sedan får man pilla på ett minivred för att ställa hur varmt man vill ha det, helt omöjligt att få till.

Nöddrift = ingen hit.

Har dragit ca 300kW extra i och med att 6kW-steget tar allt och det går lååångsamt att värma upp tappvarmvattnet...

I-landsprolem eller inte, för de stålar man pungat ut hade jag förväntat mig annan kvalitet & service. Sedan så har man kanske varit för snäll och inte skrikigt högre än alla andra personer som ligger i servicelistan...

Återkommer på måndag med mera info.

Trevlig helg.

Mvh//Tobben


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nöddrift X-15
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 08:34:03 »
Det finns en funktion "Enbart elpatron", kan du inte använda denna?

sid 34 i installatörsmanualen.

http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_PremiumLine_X15_inst_1.0.pdf
« Senast ändrad: 02 december 2007, 08:37:41 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tobben_74

  • Bergvärme regerar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Nöddrift X-15
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 13:53:44 »
Tjena Carl.

Jo jag hade denna funktion igång som första åtgärd (slog igång den själv genom menyn), dock så säger intruktionen "bör endast användas under kort tid, eftersom värmepumpen arbetar i larmdriftläge". Man undrar ju hur de tänkt igentligen?

I och med att det 1:a larmeddelandet visade på "fel på elpatron" samt att pumpen hela tiden stannade och larmade igen och igen, så ansåg service support att nöddrift var det man skulle använda. Det jag tycker är skumt är att pumpen själv inte gick in i nöddrift? Jag själv var tvungen att slå av den "magiska"-gröna knappen som sitter på baksidan av elskåpet.

Det känns ärligt talat som om jag inte vill pilla mer än vad jag behövt göra hittills just nu...
Imorgon sÃ¥ skall det fixas iaf. Or else...  fiR:

Utloggad tobben_74

  • Bergvärme regerar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Nöddrift X-15
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 10:05:23 »
Ok, update.

Käldbärarpumpen troligtvis kärvad, skall skickas till IVT för analys. Jag kommer så småning om försöka få tag i info om vad som egentligen felade.

Ny pump installerad och maskineriet går bra igen.

Servicepersonal gjorde ett mkt bra jobb och gav ett bra intryck.

Fingers crossed....

Mvh
//Tobben


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nöddrift X-15
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 11:26:09 »
Citera
Fick du ökad tempdiff på slutet kan det vara haveri pga av luft på kalla sidan.
Pumpen kan iofs havererat av andra orsaker också!

Ganska säkert det jag sa tidigare, dom rackarna är "vattensmorda" så luft är inte bra för pumpen!

Håll koll på ev porlande ljud från "kalla" sidan. Du kan tvångsköra enbart pumpen, om man startar o stoppar den då hör man ev luft väldigt väl.
Har man luft så porlar det när man startar, men det ändrar också karaktär efter en nån sekund.

Men kan se det även på att tempdiffen på kalla sidan plötsligt ökar.. (kan iofs även bero på smuts i filtret)

Kul om du får höra några teorier från dom.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!