Hej Jag har ett kylbatteri till FTX från min bergvärmepump. Där är draget isolerade rör för tilllopp och retur plus ett kondensrör. Men nu är där mycket kondens på utsidan av batteriet och framför allt kondensröret. Kondensröret går med fall till brunnen, så där borde ju inte stå någon kall vätska?
Kan det vara bara för att det strukturellt överförs så mycket kyla till röret att det blir så kallt att luften i rummet kondenserar?
Är det inte just därför man har ett kondenstråg och ett kondensrör för att fånga upp detta?
Eller kan det vara att batteriet läcker?

Tack på förhand.


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ovanligt mycket kondens från FTX frikyla Batteri?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2020, 18:35:38 »
Tycker det ser ut som kondensröret är rejält kallt och vid denna årstid innehåller luften mycket fukt i absolut fukthalt räknat. Metall leder värme/kyla bra så det är nog inte så konstigt. Behöver kondensisoleras.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ovanligt mycket kondens från FTX frikyla Batteri?
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2020, 22:14:34 »
Jag skulle svara att det är fuktigt i källaren.
I fritidshuset jag har går de isolerade KB-rören via ett utrymme som har vissa fuktproblem, det spelar ingen roll att det sitter armaflex på rören det kondenserar på dom ändå.
Orsaken är att rummet är mycket fuktigt, ungefär som ett badrum man nyss duschat i.

Ökad ventilation på rummet kanske hjälper?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad wittsjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ovanligt mycket kondens från FTX frikyla Batteri?
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2020, 17:37:42 »
Jag skulle svara att det är fuktigt i källaren.
I fritidshuset jag har går de isolerade KB-rören via ett utrymme som har vissa fuktproblem, det spelar ingen roll att det sitter armaflex på rören det kondenserar på dom ändå.
Orsaken är att rummet är mycket fuktigt, ungefär som ett badrum man nyss duschat i.

Ökad ventilation på rummet kanske hjälper?

Det är ingen källare och inget fuktigt utrymme. Där är bra ventilation.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ovanligt mycket kondens från FTX frikyla Batteri?
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2020, 20:29:03 »
Kanske det som är problemet!  ^-^
Bra ventilation som hela tiden fyller på med ny varm luft som sedan kan kondensera på det kalla röret.

Jag skulle isolera med noga tätad armaflex runt röret.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ovanligt mycket kondens från FTX frikyla Batteri?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2020, 20:46:26 »
Vi fick kondensutfall från vår AC/luftvärmepump förra helgen när vi körde full kyla med öppen altandörr...
Det blir helt enkelt så kallt på kylande ytor att en stor mängd varm fuktmättad luft gör att det kondenserar där det normalt inte skall kondensera.
Skulle tro att det är samma sak för dig.
Se till att minimera den varma luft som kan röra sig runt kalla ytor i anläggningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 717
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!