VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: putte82 skrivet 15 maj 2021, 22:05:17

Titel: 1215 går på HP
Skrivet av: putte82 skrivet 15 maj 2021, 22:05:17
Hallå

Har en 1215 som börjat bråka. Larmar på HP varje dygn nu. Jag trodde att det var växelventilen som inte ville åka upp, varvid den tror den gör värme men den gör fortfarande varmvatten och blir överhettad. Men har vridit ner kurvan till 1 och vredet max motsols så den bör inte göra värme.
Men det gör mig lite fundersam att när den har larmat pekar den vita plastbiten på växelventilen uppåt, som om den gjorde värme. Borde den inte peka neråt om den larmat under pågående varmvattenproduktion?
Den är 33 mil bort så jag har inte kunnat studera den tyvärr.
Titel: SV: 1215 går på HP
Skrivet av: Rickard skrivet 16 maj 2021, 07:15:11
Växelventilen växlar nog omedelbart till värme om den löser ut.
HP och MS är väl gemensamt larm på den där pumpen?
I så fall kan det lika gärna vara kompressorn som är på fallrepet, eller att det finns en säkring som löst ut så den bara går på två faser - då skall motorskyddet lösa ut för att kompressorn inte skall brinna.
Om jag tolkar dig rätt så behöver "den som tittat" på värmepumpen inte återställa MS, så då är det väl mer troligt nåt med cirkpumpen eller växelventilen.
Titel: SV: 1215 går på HP
Skrivet av: putte82 skrivet 16 maj 2021, 14:35:59
Ja HP och MS är samma. Ingen fas går utan det är bara stänga av och sätta på så hoppar den igång igen. Växelventilen bör inte vara några problem kan jag tycka då den bara går mot varmvatten. Ska undersöka cirkpumpen men känns märkligt att det händer bara ibland. Kanske en av 20 körningar.
Ställde upp VV stop 10 grader för att se om den löser pga att den inte pallar så hög värme men den löste ej ut då. Brukar väl vara vid hög värme som det löser ut när kompressorn börjar bli sliten? Denna har 51000 timmar och 37000 starter.

Ska ta med en annan kompressormodul och se om den funkar bättre.
Titel: SV: 1215 går på HP
Skrivet av: Rdx skrivet 16 maj 2021, 19:32:26
Varför mixtrar du med kurvan istället för att trycka på  Drift-lägesknappen 1-2 ggr tills cirkulationspumpen stannar.  Då kommer växelventilen ställa sig på vv permanent.  Om man kör vanligt läge så kommer växelventilen ställa sig på vv enbart när den gör vv.
Titel: SV: 1215 går på HP
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2021, 15:47:31
När växelventilen i min 1215 började konstra så vart den så pass trög att den hamnade i ett mittenläge oavsett om den gör varmvatten eller värme.
Motordelen orkade inte trycka ner ventilen hela vägen vid VV-laddning så det blev varmt i huset när den gjorde varmvatten.
När jag beställde ny ventil så ställde jag pumpen i sommarläget och satte dit en plåtbit över ventilen (i nertryckt läge) med 2 buntband för att få varmvatten.
Titel: SV: 1215 går på HP
Skrivet av: putte82 skrivet 18 maj 2021, 15:24:07
Något märkligt är det. Trots att vv är nerställd på stop 49 så larmar den bara mer och mer. Nu flera gånger per dygn.
Gjorde rent växelventilen förut när den hade fastnat i vv läge. Efter det borde den inte strula tycker jag. Så frustrerande att inte vara på plats och kunna känna på sakerna. Har gått så snabbt utför. Från att tuffat på flera månader 24/7 till att inom en månad successivt larma flera ggr per dygn.
Titel: SV: 1215 går på HP
Skrivet av: DonPablo skrivet 23 maj 2021, 06:57:37
har du kollat så käglan är uppe, det hälper inte bara att kolla på plastpiggen på motorn. är du säker på att det är hp och inte ms som löser?
Är kontaktor och motorskydd uppmätt? Har du mjukstart?
Titel: SV: 1215 går på HP
Skrivet av: Rdx skrivet 23 maj 2021, 11:14:46
har du kollat så käglan är uppe, det hälper inte bara att kolla på plastpiggen på motorn. är du säker på att det är hp och inte ms som löser?
Går plastpiggen upp om inte käglan pressar upp den?  Trodde plastpiggen pekar ner om inte ventilen pressar upp den.