Författare Ämne: F2120/VVM 225 plötslig galenskap – kolla grafen  (läst 2133 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mosnee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej! Är ny på det här och behöver nu lite hjälp.

Jag kom hem igår eftermiddag till ett väldigt varm hus. Jag tänkte först att det hade att göra med elprisanpassningen inför dyrare el framåt kvällen, men några timmar senare var det fortfarande brännheta radiatorer och kompressorn verkade jobba för fullt.

Kollade då appen och noterade att gradminutantalet var ner mot -800, vilket verkade... tokigt. Gjorde en omstart av maskinen vid 18-tiden, men gradminuterna rasade snabbt nedåt igen och full värme trycktes ut. Vid 22:30 gjorde jag den uppdatering av både inne- och utedel som kom härom veckan och i samband med det en återställning till fabriksinställningar (användare).

Vaknade vid 03-tiden och då var det fortfarande full sprutt, så jag testade då att helt enkelt justerade ner värmen till -10. Sedan dess är framledningstemperaturen nu 20-30 grader istället för 50-60, så det går i alla fall att andas igen.

Vad kan ha orsakat detta och hur löser jag det?

Huset stÃ¥r i SkÃ¥ne och normala inställningar är just nu kurva 10 +2, tillsats blockerad (som tur är). Det enda som annars hänt de senaste dagarna är annars att Nibe Uplink Premium gick ut - är det här kanske straffet?  :o

Inga larm, inget annat som verkar skumt förutom att jag noterade att framledningstempen hela tiden var lägre än returen (typ 23 grader vs 50), även när allt gick för fullt. Kan bidra med mer loggar och data om det behövs.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9623
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F2120/VVM 225 plötslig galenskap – kolla grafen
« Svar #1 skrivet: 07 november 2020, 09:30:49 »
Kan det vara växelventilen som hängt sig så den tror den gör varmvatten men i själva verket värmer huset till ca 55 grader?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120/VVM 225 plötslig galenskap – kolla grafen
« Svar #2 skrivet: 07 november 2020, 09:33:14 »
Framledningstemperaturen (BT2) i grafen ser skum ut från lunchtid igår och framåt, den är ju inte alls uppe på "brännhett" eller "50-60", och dessutom lägre än returen. Kan det vara något så enkelt som att givaren lossnat från röret?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

Utloggad mosnee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120/VVM 225 plötslig galenskap – kolla grafen
« Svar #3 skrivet: 07 november 2020, 09:48:14 »
Vilka snabba svar – tack! Något känns definitivt fel med framledningstemperaturen. Har grävt vidare och hittar en hel del återkommande informationsmeddelanden om "Hög kondensor in-temperatur" de senaste veckorna. De verkar generellt se ut så här:
Kodstycke: [Välj]
SLAV 1
Larmnummer: 163
Rapporterades: 2020-11-03 00:25:38
Försvann: 2020-11-03 00:27:16

Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Relevant?

Vårt hus är gammalt och i sten. Vi har termostater på alla radiatorer, samtliga vidöppna utom i sovrummet på natten. Några radiatorer för tillfället nedmonterade p.g.a. renovering och något där ventilerna är trasiga, så en del bortfall på spridningsfronten just nu.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: F2120/VVM 225 plötslig galenskap – kolla grafen
« Svar #4 skrivet: 07 november 2020, 12:29:58 »
Känn på röret där framledningsgivaren sitter. Det borde gå känna om det är 30 eller 50 grader. Kanske givarfel om den sitter kvar på sin plats.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad mosnee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120/VVM 225 plötslig galenskap – kolla grafen
« Svar #5 skrivet: 07 november 2020, 18:06:15 »
Har lokaliserat ungefär var BT2-givaren bör sitta, men svårt att se/komma åt.

Justerade upp värmen till -5 lite efter lunch, utan att mycket hände. Gradminuter höll sig rätt stabilt på plus, ca 70.

Några timmar senare justerade jag upp till 0, varpå gradminuterna började rasa ganska direkt, se graf. Ska låta värmen gå lite och känna på röret sen.

Jag ser ut att ha två olika värden för framledningstemperatur, se bilden från appen. Jag är osäker på om det är normalt eller om det har att göra med det som sker.

Utloggad mosnee

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120/VVM 225 plötslig galenskap – kolla grafen
« Svar #6 skrivet: 11 november 2020, 09:59:52 »
Svaret lyder: Mycket riktigt framledningsgivaren som helt enkelt hade halkat ur sin position. Monteringen var heller inte helt standard, därav mer svårlokaliserat.

Tack allihop!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!