Skrivet av: JTX
« skrivet: 27 november 2006, 22:25:10 »


VV-stopp brukar jag sätta på 52 grader samt max retur på 52... Periodtid 60 min samt vv-periodtid på 30 min, det är en bra inställning som åxå är den senaste i Nibes senaste cpu kort till VVM 240.
[/quote]

Hej.
Har stopptemp på LVP på -10 ºC och då skall man väl ej ha en max retur på 52 ºC (har läst det någonstans).
Inställningar på min anläggning vv-stopp 50 ºC max retur 50 ºC.

Kan du förklara periodtiderna lite mer?
Har en vv-starttemp på 45 ºC och stopp på 50 ºC.
Det tar ej mer en max 15 min från ca 44 ºC till 50 ºC.
Sen stannar pumpen.
Periodtiden inställd 30 min vv-period 20 min.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 26 november 2006, 22:40:27 »

Nu när diffen är inställd,finns det inställningar i menyerna som kan ändra detta?
Eller är det inställt med strypventilen så är det?
Jag har ju gjort lite inställningar i menyerna.

Nä detta du gjort nu är ändrat flödena det kan inte en enda inställning ändra på... mer än om du sänker temperaturen för byte av effektsteg å att du sen kollar diff å glömmer bort att den kanske går med steg 2 lite tidigare eller senare..

VV-stopp brukar jag sätta på 52 grader samt max retur på 52... Periodtid 60 min samt vv-periodtid på 30 min, det är en bra inställning som åxå är den senaste i Nibes senaste cpu kort till VVM 240.
Skrivet av: JTX
« skrivet: 26 november 2006, 15:42:45 »

Nu när diffen är inställd,finns det inställningar i menyerna som kan ändra detta?
Eller är det inställt med strypventilen så är det?
Jag har ju gjort lite inställningar i menyerna.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 november 2006, 22:19:27 »

Hej igen.
Har gjort inställningar nu enl dina rekomendationer.
Fick ändra båda pumparna ner till läge 1 och kom då upp i en diff på 7,0 ºC.
Gjorde sen inställningen med vv-laddning och strypventilen. b00k
Ställde in diffen på ca 9,0 ºC (5 ºC ute) steg 2 efter ca 5 min.
Diffen vandrar ganska mycket. knUp
Väntade sedan på rad-laddning och ser man på hamnade runt 9,0 då också. Thumbsup
(Skall hålla koll ett par dagar,så att det stämmer)
Man tackar för hjälpen. *vinkar*

Konstigt att detta inte står i instruktionsboken. :,v(

Men kollade sedan efter inställningen,att diffen höjts till 0,6 när lvp är stilla.
Är detta ok?
Eller är något galet? :o

Du ser det var inte så svårt, när man vet hur man ska göra ::) varför det inte står i manualen har jag inte en aning om.
Temperaturerna vandrar lite fram och åter när växelventilen skiftar läge viktigast är att dom är stabila vid ändring av flöde så man vet vad som händer.
Du kommer nu få ett bättre system, justerat överallt...
Diff när vp inte går kan vara 0.6 då dessa givare har ungeför den felmarginalen... så detta är inget fel...

Kör hårt...
Skrivet av: JTX
« skrivet: 20 november 2006, 21:55:02 »

Hej igen.
Har gjort inställningar nu enl dina rekomendationer.
Fick ändra båda pumparna ner till läge 1 och kom då upp i en diff på 7,0 ºC.
Gjorde sen inställningen med vv-laddning och strypventilen. b00k
Ställde in diffen på ca 9,0 ºC (5 ºC ute) steg 2 efter ca 5 min.
Diffen vandrar ganska mycket. knUp
Väntade sedan på rad-laddning och ser man på hamnade runt 9,0 då också. Thumbsup
(Skall hålla koll ett par dagar,så att det stämmer)
Man tackar för hjälpen. *vinkar*

Konstigt att detta inte står i instruktionsboken. :,v(

Men kollade sedan efter inställningen,att diffen höjts till 0,6 när lvp är stilla.
Är detta ok?
Eller är något galet? :o
Skrivet av: Digital
« skrivet: 20 november 2006, 14:30:00 »

Hej.
Ok.
först har jag tappat varmvatten tillräckligt för att lvp skall starta producera varmvatten.
Kollat ute temp, väntat ca 5 min efter lvp startat.
Kollat i instruktionsboken på vilket laddflöde den skall ha i 5.15 och vilket steg lvp går i(fömodar att steg 1 är A o steg 2 är B).
Det jag undrar lite över är också dom här temperaturena som står i det diagrammet över laddflöderna 35-45-55?
Kurvor som är nummersatta i steg 1, 1-2-3 i steg 2,4-5-6 Sc:,h
Vilken temperatur är det dom menar och var kollar jag den? b00k

När lvp står still så har jag diff fram-retur på 0,2 ºC.
Men vad kan jag få ut av det då? ::)
Enl instrukitionsboken säger att man skall ställa in ca 5 min efter lvp startat. :,v(


Så här gör jag.... ställer ner vv-start så vp inte gör varmvatten.... på ett tag. Radsymbolen visas i displayen i detta fall...
Kollar sen deltat vid drift å läser som du gör av utetemp samt vilket steg vp:en går i... läser sen av returen å adderar diff det ger framlednings temp kollar sen i diagrammet vilken av dessa kurvor man ska kontrollera mot 1,2,3 är steg 2 vid olika temperaturer steg 4,5,6 är steg 1 vid olika framledningstemperaturer...

Och nu justerar jag då pumparna börjar med bägge i läge två, detta brukar bli bra men är det för låg diff så sänker jag den högra först sen den vänstra...
Då du hittat rätt diff här höjer du vv-start så att vp:en gör varmvatten å justerar då diff med strypventilen nere till vänster..

På detta sätt får du rätt diff i bägge driftlägena varmvattenproduktion respektive värmeproduktion..

Och varför kolla dif utan vp igång jo för att se att dessa visar lika så att dessa inte är felmonterade helt enkelt..

Och det verkar rätt hos dej 0.2 diff är inget alls å bry sej i..

Lycka till...

Ps jag vet att detta förfaringssätt inte står i instruktionsboken men det är det bästa sättet... punkt.
Jag skall bara tillägga att jag monterat en acctank på 60 lit nu och kollat diff vid rad laddning efter den monteringen.
Nu ligger den på 6,0 ºC (ute 5 ºC och steg 2).
skall man vara nöjd så? b00k

Nä den borde vara 8-9 grader men om det inte går att sänka flödet mer än så här så är det inget att göra...
Skrivet av: JTX
« skrivet: 19 november 2006, 19:26:26 »

Hej.
Ok.
först har jag tappat varmvatten tillräckligt för att lvp skall starta producera varmvatten.
Kollat ute temp, väntat ca 5 min efter lvp startat.
Kollat i instruktionsboken på vilket laddflöde den skall ha i 5.15 och vilket steg lvp går i(fömodar att steg 1 är A o steg 2 är B).
Det jag undrar lite över är också dom här temperaturena som står i det diagrammet över laddflöderna 35-45-55?
Kurvor som är nummersatta i steg 1, 1-2-3 i steg 2,4-5-6 Sc:,h
Vilken temperatur är det dom menar och var kollar jag den? b00k

När lvp står still så har jag diff fram-retur på 0,2 ºC.
Men vad kan jag få ut av det då? ::)
Enl instrukitionsboken säger att man skall ställa in ca 5 min efter lvp startat. :,v(


Så här gör jag.... ställer ner vv-start så vp inte gör varmvatten.... på ett tag. Radsymbolen visas i displayen i detta fall...
Kollar sen deltat vid drift å läser som du gör av utetemp samt vilket steg vp:en går i... läser sen av returen å adderar diff det ger framlednings temp kollar sen i diagrammet vilken av dessa kurvor man ska kontrollera mot 1,2,3 är steg 2 vid olika temperaturer steg 4,5,6 är steg 1 vid olika framledningstemperaturer...

Och nu justerar jag då pumparna börjar med bägge i läge två, detta brukar bli bra men är det för låg diff så sänker jag den högra först sen den vänstra...
Då du hittat rätt diff här höjer du vv-start så att vp:en gör varmvatten å justerar då diff med strypventilen nere till vänster..

På detta sätt får du rätt diff i bägge driftlägena varmvattenproduktion respektive värmeproduktion..

Och varför kolla dif utan vp igång jo för att se att dessa visar lika så att dessa inte är felmonterade helt enkelt..

Och det verkar rätt hos dej 0.2 diff är inget alls å bry sej i..

Lycka till...

Ps jag vet att detta förfaringssätt inte står i instruktionsboken men det är det bästa sättet... punkt.
Jag skall bara tillägga att jag monterat en acctank på 60 lit nu och kollat diff vid rad laddning efter den monteringen.
Nu ligger den på 6,0 ºC (ute 5 ºC och steg 2).
skall man vara nöjd så? b00k
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 november 2006, 23:05:04 »

Ok.
först har jag tappat varmvatten tillräckligt för att lvp skall starta producera varmvatten.
Kollat ute temp, väntat ca 5 min efter lvp startat.
Kollat i instruktionsboken på vilket laddflöde den skall ha i 5.15 och vilket steg lvp går i(fömodar att steg 1 är A o steg 2 är B).
Det jag undrar lite över är också dom här temperaturena som står i det diagrammet över laddflöderna 35-45-55?
Kurvor som är nummersatta i steg 1, 1-2-3 i steg 2,4-5-6 Sc:,h
Vilken temperatur är det dom menar och var kollar jag den? b00k

När lvp står still så har jag diff fram-retur på 0,2 ºC.
Men vad kan jag få ut av det då? ::)
Enl instrukitionsboken säger att man skall ställa in ca 5 min efter lvp startat. :,v(


Så här gör jag.... ställer ner vv-start så vp inte gör varmvatten.... på ett tag. Radsymbolen visas i displayen i detta fall...
Kollar sen deltat vid drift å läser som du gör av utetemp samt vilket steg vp:en går i... läser sen av returen å adderar diff det ger framlednings temp kollar sen i diagrammet vilken av dessa kurvor man ska kontrollera mot 1,2,3 är steg 2 vid olika temperaturer steg 4,5,6 är steg 1 vid olika framledningstemperaturer...

Och nu justerar jag då pumparna börjar med bägge i läge två, detta brukar bli bra men är det för låg diff så sänker jag den högra först sen den vänstra...
Då du hittat rätt diff här höjer du vv-start så att vp:en gör varmvatten å justerar då diff med strypventilen nere till vänster..

På detta sätt får du rätt diff i bägge driftlägena varmvattenproduktion respektive värmeproduktion..

Och varför kolla dif utan vp igång jo för att se att dessa visar lika så att dessa inte är felmonterade helt enkelt..

Och det verkar rätt hos dej 0.2 diff är inget alls å bry sej i..

Lycka till...

Ps jag vet att detta förfaringssätt inte står i instruktionsboken men det är det bästa sättet... punkt.
Skrivet av: JTX
« skrivet: 16 november 2006, 16:40:43 »

Ok.
först har jag tappat varmvatten tillräckligt för att lvp skall starta producera varmvatten.
Kollat ute temp, väntat ca 5 min efter lvp startat.
Kollat i instruktionsboken på vilket laddflöde den skall ha i 5.15 och vilket steg lvp går i(fömodar att steg 1 är A o steg 2 är B).
Det jag undrar lite över är också dom här temperaturena som står i det diagrammet över laddflöderna 35-45-55?
Kurvor som är nummersatta i steg 1, 1-2-3 i steg 2,4-5-6 Sc:,h
Vilken temperatur är det dom menar och var kollar jag den? b00k

När lvp står still så har jag diff fram-retur på 0,2 ºC.
Men vad kan jag få ut av det då? ::)
Enl instrukitionsboken säger att man skall ställa in ca 5 min efter lvp startat. :,v(
Skrivet av: Digital
« skrivet: 15 november 2006, 23:17:44 »

Hallå.
Super bra forum Thumbsup,för alla som inte nöjer sig med en standard installation och dess inställningar.
För att dom flesta husen har ju inte samma förutsättningar :-\ (hade tidigare väldigt svajig inomhus temp) :(
Har en 2010-8 dockad till vvm 240.
Har läst en massa här på forumet och en massa i instruktions böckerna b00k.
Det är ju en djungel av inställningar som kan göras :D.
Har hållt på och laborerat massor innan jag hittade detta forum.
Har nu efter mycket läsande i forumet gjort lite inställningar,men kommit fram till att det verkar som det ej går att få upp diffen fram-retur tempen mer än till 4,0 ºC vid rad-laddning.
har inga problem att får rätt temp vid vv-laddning,som skall ligga 5,8 ºC (ute 5 ºC) enl instruktionsboken b00k.
Är detta värde helt uppåt väggarna?

Berätta hur du gjort så skall jag berätta om det är rätt...
Lätt att förvilla sej i denna kombination som har som du säger en del inställningar...

Kolla hur diff är utan att vp går... först innan du börjar det är ett hett tips. Thumbsup
Skrivet av: JTX
« skrivet: 15 november 2006, 21:56:56 »

Hallå.
Super bra forum Thumbsup,för alla som inte nöjer sig med en standard installation och dess inställningar.
För att dom flesta husen har ju inte samma förutsättningar :-\ (hade tidigare väldigt svajig inomhus temp) :(
Har en 2010-8 dockad till vvm 240.
Har läst en massa här på forumet och en massa i instruktions böckerna b00k.
Det är ju en djungel av inställningar som kan göras :D.
Har hållt på och laborerat massor innan jag hittade detta forum.
Har nu efter mycket läsande i forumet gjort lite inställningar,men kommit fram till att det verkar som det ej går att få upp diffen fram-retur tempen mer än till 4,0 ºC vid rad-laddning.
har inga problem att får rätt temp vid vv-laddning,som skall ligga 5,8 ºC (ute 5 ºC) enl instruktionsboken b00k.
Är detta värde helt uppåt väggarna?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!