Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Andersn skrivet 09 mars 2005, 09:54:09
-
Har en Thermia classic 75 som jag haft sedan hösten 2001 där jag visste att jag hade lite för klena radiatorer.Kurvan låg då på 37 och jag klarade mig till ca -23/24 c innan TS slog till.
I slutet på November byte jag ut alla radiatorer och sänkte kurvan till 34 men det var fortfarande väldigt varmt inne och ingen TS vid -26
Har nu hittat detta fantastiska forum och har börjat skruva lite mer än tidigare på pumpen och skulle vilja ha lite synpunkter på mina värden.
Vad tror ni är kurvan för låg ?
-9 ute
+22,5 inne
Rumbör 20
Kurva 31
Framl 42(35)
Retur 38(51)
KB fr -4
KB till 0
Har knäckt kurvan
+5 2
+- 0 2
-5 1
VP har gått 11990
Om jag inte räknat helt galet så är snittet 7.3/dygn
Sammanlagd elförbrukning sedan pump installation ca 12300 kwh/mån
Gick ca 3 kubik olja innan
-
Hej Andersn,
Hoppas du menar 12300 kwh/ÅR och inte per månad samt att det ingår hushållsel i det också. :o
Du har en fantastiskt låg kurva *roflmao* (Kör själv på en knäckt 36:a)
//Gagner
-
;D Ja visst skall det vara per år så klart och hushållselen ingår i detta
Vad tror du om den låga kurvan när det blir svinkyla kan den vara för låg ?
-
kurvan.. det visar sig först när det blir svinkyla, men din temp inne vid -9 ute indikerar väl snarare att du har för HÖG kurva... till det kan man bara säga grattis *vinkar* jag kör kurva 30 gissar att snart är du under det :o
-
Tackar för dom snabba svaren :)
Är det lämpligt att göra en ev sänkning nu när det är lite mildare eller skall man vänta tills det är lite bistrare ute.
En annan fråga,jag har några bekanta som har golvvärme i 1 rum och vanliga radiatorer i övriga
kan man ställa in ungefär på samma sätt som om man inte har golvärme.
-
Sänk direkt, värme blir man van men det är en ful ovana!
nja har man blandat måste man köra ut så det blir lagom varmt på det som kräver högst temp fram (radiatorerna). sen får man strypa/styra golvvärmen till lagom temp.
På vissa maskiner kan finnas möjlighet till schunt/styrning av även golvvärmen...
3 graders lägre kurva anses ge ca 1 grad lägre rumstemp. Sänk till tex 27 då får du ca 21 grad inne.
Avundsjuk? jag ?? ja liite :o
-
:o Kurva 27 de va väldigt va du tar i *roflmao*
Eftersom jag är novis på området så undrar jag om ja kommer behöva dra på mig fiberpälsen vid svinkyla efter detta *hehe*
De e nästan så jag blir lite avundsjuk själv ;)
-
Testa dig fram ,men som sagt vänta inte ;) vanans makt är stor särskilt när det gäller höga temperaturer... facit vill vi ha sen intressant ;) :o
-
Jag e nog tyvär redan lite bortskämd med värmen då jag har haft för varmt länge :-[
Efter att ha ståt å gruvat sig framför pumpen ett tag så slog jag till å sänkte till kurva 27 så det skall bli väldigt intressant å se hur detta hur detta blir.
-
nu blir det flis...
fliströja osså flis i plånboken *hehe* *vinkar*
-
Tänkte lämna en liten lägesrapport från dom djupa hälsingeskogarna efter ca en vecka med kurva 27.
Dessa värden gällde idag kl 08:00
-14 ute Inte mycket till svinkyla men ändock
+21 inne Huva va ovant efter att vant sig med +23-24 ;)
Rumbör 22
Framl 41 (36)
Retur 37 (51)
Pumpen går mellan 10-12 tim/dygn
Pumpen drar ca 25 kwh/dygn elmätare på pumpen sedan ca 1 vecka.
-
Tänkte lämna en liten lägesrapport från dom djupa hälsingeskogarna efter ca en vecka med kurva 27.
Dessa värden gällde idag kl 08:00
-14 ute Inte mycket till svinkyla men ändock
+21 inne Huva va ovant efter att vant sig med +23-24
Rumbör 22
Framl 41 (36)
Retur 37 (51)
Pumpen går mellan 10-12 tim/dygn
Pumpen drar ca 25 kwh/dygn elmätare på pumpen sedan ca 1 vecka.
25 kw/dygn... kurva 27.. börvärde 36 grader vid -14 ute sjuuukt bra!!!!
Har du fortfarande +-0 fram från borran??? det tas enormt med gratisvärme därifrån med din pump!!!
-
Ja, samma som förut *roflmao*
Vill också säga att jag har varit och skruvat på 3 st andra Thermia pumpar och av dom hade en kurva 40 nu nere på 30,en hade 39 och är nere på 31 och den sista hade 36 och är nu nere på 30.
Jag skulle tro att jag kan sänka dom några snäpp till inom några dagar *hehe*
-
Andersn
Du har sänkt kurvan till 27, men samtidigt har du höjt rumbör från 20 till 22 grader.
Varje grad du höjer rumbör med 1 grad, paralellflyttar, höjer du kurvan med 3 snäpp. Det skulle med andra ord betyda att du grovt räknat kör på kurva 33.
OBS! Detta gäller i alla fall för Diplomaten. Men det kanske är andra förutsättningar i din styr. Återigen, jag är osäker på din värmepump, men Bertil vet säkert.
-
Lennart
Jag hade tydligen tummvantarna på när jag skrev skall naturligtvis vara rumbör 20 *vinkar*
-
*vinkar* Jaha då har jag kört med separat elmätare på pumpen i 1 månad och följande kan meddelas.
Pumpen har gått i snitt 9,5 tim/dygn
Den har dragit 20,7 kwh *roflmao*
Jag kör på kurva 28 och rumbör 20
Vad tycks kan man va nöjd ???
Är det någon som törs ge sig på en gissning vad årsförkrukningen kan landa på , ungefär.
-
Mycket trevliga siffror!! studs
Lite nyfiken på hustyp, kvadratmeter och radiatorer...
-
Jaha då har man kört VP på separat elmätare 1 år och det ser ut enligt följande.
VP 5360 kwh eller 14,7 kwh/dygn ;D
Gångtid VP 2501 eller 6,8 tim/dygn :)
Hushållel 8141 kwh eller 22,3 kwh/dygn fiR:
Måste säga att det ser ganska skapligt ut men inför detta år skall jag pressa mig in under drömgränsen 5000 kwh för VP --/
Kör sedan i januari på innegivare med 21 ºC innetemp så vi får se om det kan hjälpa mig in under gränsen. ;)