För många starter till varmvatten.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: För många starter till varmvatten. (läst 6842 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #15 skrivet:
30 juli 2010, 19:42:17 »
Citera
Jag tror det funkar med vanligt silikon. Men detta förklarar inte beteendet på din VP. Min enda förklaring är att det är för litet spann mellan start och stopp för VV.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19109
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #16 skrivet:
30 juli 2010, 19:45:07 »
Citera
Vet en del som använder kopparpasta men vet inte om det är bättre än något annat.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Remo
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Karma +0/-0
Kön:
Remo
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #17 skrivet:
30 juli 2010, 23:32:02 »
Citera
Eller kylpasta från Kjell & Company
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=36009&path=
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=36004&path=
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #18 skrivet:
31 juli 2010, 09:27:20 »
Citera
Med kontaktpasta lär ju problemen bli ännu större, dålig anliggning av givaren ger längre driftstider innan givaren signalerar att stopptempen är uppnådd.
När denna typ av fel uppkommer så har jag en förkärlek att hitta felet i själva rördragningen...
Kan de ha kopplat in flödet fel väg, så att det varma vattnet går in i botten av manteln (där väl givaren sitter)?
Manual:
http://www.nibeonline.com/pdf/011031-1.pdf
«
Senast ändrad: 31 juli 2010, 09:32:33 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
PansarHarry
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #19 skrivet:
01 augusti 2010, 14:04:00 »
Citera
Hej.
Carl N: Jag har redan ökat spannet genom att sänka start till 42 ist för 45 som den stod på från början.
Vart bättre från 17 till 8 men mycket ändå eller?
Rickard: Granskat rördragningen nu och den ser "tyvärr" ut att vara som den skall enligt boken. In bak till höger, ut bak till vänster sen varm och kallvatten lite snett på mitten.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #20 skrivet:
01 augusti 2010, 14:24:17 »
Citera
Man kan ju räkna lite...
4.2 x 270 x (52-42) / 8,5 = 1334 sek eller 22 minuter per laddning. Med totalt 1 h VV-laddning per dag så borde du ha ca 3 starter.
Kolla på temperaturen under och efter en VV-laddning och se om det händer nått mysko under tiden, typ att temperaturen går upp väldigt snabbt i början eller sjunker snabbt efteråt?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #21 skrivet:
01 augusti 2010, 22:24:56 »
Citera
Kan det ha att göra med för högt flöde på "radiatorvattnet" som går i manteln?
Sitter där någon strypventil som du kan trimma in flödet med?
Om det gör det, ställ in deltaT under tappvarmvattenvärmning på 8-10 grader.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
PansarHarry
SV: För många starter till varmvatten.
«
Svar #22 skrivet:
02 augusti 2010, 07:57:01 »
Citera
Hej.
Tack för att ni hjälper mig att klura.
Flödet har jag också tänkt på att det kan vara.
Tror inte jag kan styra det på annat sätt än att sänka farten på cirkulationspumpen.
Men är samma pump som skall orka pumpa runt i hela huset sen till vintern.
Brukar det sitta någon form av strypning??
Knepigt detta. Är ingen direkt unik installation jag har.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
För många starter till varmvatten.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 822
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Josth
ErikB
TS Comfort AB
Perfa76
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info