Författare Ämne: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner  (läst 6232 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« skrivet: 20 augusti 2016, 16:33:16 »
Hej
Jag letar efter en "manual" eller liknande för Viessmann 333 där man kan läsa lite om funktionerna på 333:an.
T ex om den har KB- och VV-pumpar som försöker hålla önskat delta T.
Jag hittar inget om det i deras montage-anvisning.
SW
« Senast ändrad: 20 augusti 2016, 17:06:42 av SW »
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2016, 21:02:06 »
Ja dem styr pÃ¥ DT om man vill.   Dock är det desktiverat pÃ¥ KB CP frÃ¥n fabrik .  Vem vill ha lägre evap  ;)

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2016, 07:49:22 »
Styrningen av KB och VB-pumpar har kommit till för att man sparar mer drivenergi på att styra ned cirkpumparna än vad man tappar i COP på grund av lägre EVAP.
Förstår man inte dessa samband, eller kan bevisa att så inte är fallet så skall man inte förkasta denna typ av styrning.
Snåla cirkpumpar är särskilt viktigt på invertervärmepumpar när uteffekten är låg, då kan annars cirkpumparnas drivström göra att COP blir dålig trots i övrigt formidabla förutsättningar för hög COP (hög temp på KB och låg temp på VB i kombination med "överdimensionerade värmeväxlare")
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2016, 20:56:07 »
Bra att du vet mer än Viessmann´s utvecklingsavdelning samt KWT ( Kälte Wärme Technik) i Schweiz  tummenupp

Denna maskin är inte inverter och har sÃ¥ stora växlare att den INTE behöver tappa effekt  :)

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2016, 07:51:10 »
Jag tar inte ställning till om Viessmanns eller Nibes, Thermias och IVT:s utvecklingsavdelningar har rätt när det gäller detta, jag bara konstaterar att denna funktion i alla fall försvaras med att det ger bättre COP om  man varvar ned cirkumparna när effektbehovet är litet.
I tester har dessutom Nibe och andra som styr sina cirkpumpar visat sig ha lika bra eller bättre COP, om det beror på cirkpumparna eller annat låter jag vara osagt.
Viessmann är säkert bra, men de är inte så mycket bättre (annat än när det gäller buller) att det kunnat bevisas i oberoende tester än så länge.

Daikin hävdar också att COP blir bättre med kalla sidans cirkpump på max i oavsett uteffekt, jag påstår inte att Viessmann eller Daikin har fel, men jag ställer mig mycket frågande till hur det kan vara möjligt.
Dessa två tillverkare är i alla fall i minoritet, frågan man kan ställa sig är väl:

1. Försöker Nibe, Thermia och IVT föra oss konsumenter bakom ljuset?
2. Kan olika konstruktioner göra att olika flöde på kalla sidan har olika effekt på olika fabrikats värmepumpar?
3. Kan Viessmann och Daikin ha noterat driftstörningar när de varvat ned sina cirkpumpar, och därför programmerar sina värmepumpar att gå med hög hastighet på cirkpumparna oavsett effekt?

Jag är inte mannen att svara på det, men MIN slutsats blir att det troligen har väldigt liten betydelse om man varvar upp/ned varvtalet på kalla sidans cirkpump vid varierande uteffekt på kompressorn, och olika tillverkare har valt olika strategier för detta just för att det är svårt att se någon nämnvärd skillnad.
Det finns en RISK med att varva ned cirkpumparna, och det är att flödet upphör, och då larmar värmepumpen, jag TROR att detta kan vara orsaken till att Daikin och Viessmann har valt att inte varva ned sina cirkpumpar, de är troligen mer fokuserade på funktion än totalt optimal COP vid specifika förhållanden.
(Japaner och Tyskar har en delvis annan syn på prestanda/driftsäkerhet och kvalitet än vad vi Svenskar har)
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 08:33:23 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2016, 08:56:05 »
Svaret pÃ¥ frÃ¥ga 1    JA   det vet jag med säkerhet. Och det vet du att jag vet dÃ¥ jag sagt alla grejer i privata trÃ¥dar, nuff said  ;)
                       2   sänkt cp fart ger oss alltid lägre förÃ¥ngning och när vill vi ha det ?     Aldrig.
                       3   ytterst tveksamt   du vet att Daikin är störst i världen typ va ? och Viessmann är mkt större än tex Thermia  det är inge smÃ¥ suspekta fabrikat.
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 09:37:28 av ORAKLET »

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2016, 10:28:44 »
Min slutsats hamnar ändå i att det är otroligt små skillnader i COP beroende på hur man gör, visst, det blir lägre förångning, men också lägre drivström - det får man inte glömma, och när värmepumpen ger 2 kW uteffekt så gör 30 eller 70 W till cirkpumpen mycket på COP.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2016, 07:34:21 »
Styrningen av KB och VB-pumpar har kommit till för att man sparar mer drivenergi på att styra ned cirkpumparna än vad man tappar i COP på grund av lägre EVAP.
Förstår man inte dessa samband, eller kan bevisa att så inte är fallet så skall man inte förkasta denna typ av styrning.
Snåla cirkpumpar är särskilt viktigt på invertervärmepumpar när uteffekten är låg, då kan annars cirkpumparnas drivström göra att COP blir dålig trots i övrigt formidabla förutsättningar för hög COP (hög temp på KB och låg temp på VB i kombination med "överdimensionerade värmeväxlare")
Du kan ju aldrig spara mer på minskad drivenergi på pumpen än vinsten i cop, skillnaden mellan full fart och 75% blir ca 5W i drivenergi på pumpen.
sänker du KB pumpen vid varmvattentillverkning, som är ca 25 % av värmepumpens totala gångtid, så kan du alltså spara ca 2 kronor om året.
(eftersom du bara kan tillgodoräkna dig vinsten på sommaren då borran är varm, på vintern gynnas du mer av lägre diff då borran är kallare)
Är det värt den extra investeringen som en pumpstyrning skulle kosta?

Vid hög belastning pÃ¥ värmepumpen pga av kall utetemp sÃ¥ sjunker belastningen pÃ¥ borran i förhÃ¥llande till effektuttaget, bibehÃ¥ller man flödet över förÃ¥ngaren minskar diffen och höjer därmed cop nÃ¥got, vilket i nÃ¥gon mÃ¥n reducerar energiförlusten man fÃ¥r genom att borran dÃ¥ oftast är kallare. 

när värmepumpen tillverkar som varmast vatten blir belastningen som minst på borrhålet i förhållande till effektuttaget pga av minskad cop även om den totala belastningen på borrhålet blir högre pga ökad drifttid
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2016, 08:46:12 »
Ditt resonemang stämmer bra på on/off-värmepumpar, men troligen sämre på invertervärmepumpar.
Men som sagt, rent generellt är det nog så att skillnaderna är mer eller mindre försumbara och det är därför det finns olika lösningar som båda troligen fungerar lika bra.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2016, 11:22:04 »
Tråden handlar väl om vitocal 333? Det är inte en inverterpump..
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2016, 11:45:49 »
Ja, du har helt rätt, och på on/off-värmepumpar är det säkert betydelselöst att styra DT på kalla sidan även om den kan variera med några tiondels grader beroende på framledningstemp.
Styrningen gör störst nytta på varma sidan (i system med termostater som stryper flöde) och på invertervärmepumpar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2016, 16:30:43 »
Dt styrning är alltid förkastligt om inte systemet är byggt för variabla flöden   mao   tank  tummenupp

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2016, 16:34:04 »
DT-styrning behövs inte om man har tank (och on/off-värmepump).
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2016, 18:18:14 »
Inget DT styr ???
inte menar du väll att man ska släppa flödet fritt och låta det bli va det blir,
om man har en tank och en on off pump
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Söker beskrivning av Viessmann 333 funktioner
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2016, 07:10:30 »
Man justerar  ju in flödet för optimal COP, sen ligger det ju där, med smÃ¥ variationer beroende pÃ¥ aktuell framledningstemp.

Med en inverter blir det ju helt annorlunda, där är ju DT-styrning mer eller mindre ett krav på varma sidan.
Samma sak om man kör on/off utan tank och med termostater aktiva, speciellt om man (som ofta sker) slarvat med justeringen av kurva och parallellförskjutning.

Om jag omformulerar mig: Den installation som har minst nytta av DT-styrning är on/off som arbetar mot en arbetstank.
Sen kan man alltid diskutera om det behövs eller ej, men den gör i alla fall minst nytta i detta fall.
Den är i princip helt onödig, även om det kanske kan spara några tiotals kWh/år.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!