Hur stänger man av värmen? Har provat ändra "min framledning", justerat kurvor, nu har jag sänkt tempen till -10 ändå hör jag helatiden hur det börjar knäppa i radiatorerna när den pumpen skickar på värme!
Nu imorses kände jag på elementet och det är varmt, hur fasen stänger man av värmen helt? Fönstren står öppna nästan dygnet runt nu så det känns lite onödigt
-
OBS! min framledning måste vara under 20 ºC, hellst 15 ºC. Det är lägsta tillåtna framledningstemp, VP:n tokvärmer huset om du ställer upp denna!
I meny 4.9.2 ställer du ner "stopp av värme" till 15 ºC eller den utetemp där du vill att VP:n ska stoppa att värma huset. (Ställ även ner "stopp av tillsats" till 0 ºC eller så.)
-
Det kommer alltid ut lite värme just efter att värmepumpen värmt tappvarmvatten, detta beror på att trevägsventilen som växlar mellan husvärme och tappvarmvattenvärme inte stänger så snabbt som man kunde önska.
Värmer den längre perioder skall du ändra på parametrarna som CarlN föreslår.
-
ok, har en pizzeria och hyresgäster som gör slut på mycket vatten i huset, har sprungit ner i källaren när jag hört att det börjar knäppa men då har den pumpen varit avstängd så det kanske har med 3vägsventilen att göra.
Ska kolla upp meny 4.9.2 också, Tack för hjälpen Thumbsup
-
Gå in i menyn autolägesinställningar.Ställ in önskad utetemperatur då pumpen blockerasJag har min på 10 grader.Om det blir kallt någon natt är det bara bra att växelventilen/värmebärarpumpen motioneras lite.
//Lasse