Stresstestade min greenline 4 i Oktober då tempen ute var ca 10 grader. Vred då upp temperaturen på pumpen till fullt och kopplade bort el-tillskottet föratt se hur pass mycket pumpen kunde ge ut. Jag kom inte över 32 grader. Dock så är vattnet uppåt 45 när den går över i varmvattenläge. Pratade med IVT supporten och enl dem låter det som någonting "logiskt" ej fungerar eftersom pumpen uppenbarligen kan producera varmare vatten. Någon som har någon ide, tänkte bolla lite här innan jag ringer ut en servicetekniker.
//Karl
Troligen inget fel på den.
Ditt radiatorsystem avger all effekt som VP:n producerar vid en framledning på 32-grader.
När du värmer varmvatten så stiger returen efter hand som vattnet i beredaren blir varmare, och då stiger temperaturen efter hand tills den stannar.
Om du störttappar varmvatten så att beredaren blir kall orkar inte VP:n värma det speciellt högt, och om du stänger några radiatorer kommer du att få upp temperaturen på de radiatorer som fortfarande har flöde.
Du kan inte jämföra på det sättet.