Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 12 februari 2018, 16:38:16 »

Jag har luftat alla element förutom ett som är inbyggt i köket samt ett som bara spårar. Var en del luft i ett element men de andra var okej. Luftade varmvattenberedaren och där var en hel del luft. Har kört igång pumpen igen och den har varit igång i snart två timmar utan några larm, förutom GT6-larm nästintill direkt efter uppstart.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2018, 14:07:19 »

Undrar om det inte är så att man måste sätta inre cirkulationspumpen, P2, i läget för kontinuerlig drift för att det ska fungera (meny 5.10). Normalt går den bara när kompressorn går och kör man enbart elpatron kan det innebära att den inte går då. Det är troligare än att det är fel på cirkulationspumpen för den fungerade ju tidigare.   

Det är normalt att det droppar vatten från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Trycket stiger när varmvattnet värms. Ofta är det gemensamt avlopp för varmvattenberedarens och expansionskärlets säkerhetsventiler. 

Det ska gå att öppna avluftningsventilen med fingrarna, tång ska inte behövas. Det finns ett hål på ventilen det pyser ur, man behöver inte ens bli våt om fingrarna. Sen är inte varmare än ca 50 grader.
Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 12 februari 2018, 13:41:03 »

Nu börjar det bli komplicerat. Det verkar som om den inre cirkulationspumpen för värmebäraren inte fungerar. Det kan vara därför elkassetten slog ifrån.

Är varmvattenberedaren luftad? Det finns en avluftningsskruv upptill på beredaren som syns när man tar bort frontplåten. Fyll på vatten om tryckmätaren på expansionskärlet visar under ca 0,8 bar. Det brukar samlas luft i varmvattenberedaren då det är varmaste punkten i systemet. Porlande ljud tyder på luft i systemet.
Hej, Jag som tyckte det var komplicerat sen innan!  :)
Trycktmätaren visade 1.4 när pumpen var igång nu när den varit avstängd en halvtimme har den sjunkit tillbaka till 1.2. Den har legat konstant på 1.2 (där jag satt den röda visaren) sedan vi installerade expansionskärlet i våras då ett sådant helt saknades.


Det droppade rätt mycket vatten under hela tiden som jag hade pumpen igång, det har droppat vatten men ojämna mellanrum tidigare, men aldrig konstant under en längre tid.

Jag skulle ge mig på att lufta varmvattenberedaren men är lite för osäker/för feg. Ska jag använda en tångnyckel? Avluftningsskruven var också väldigt varm, antar att det är rätt het luft som kommer ut därifrån då?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2018, 13:07:38 »

Nu börjar det bli komplicerat. Det verkar som om den inre cirkulationspumpen för värmebäraren inte fungerar. Det kan vara därför elkassetten slog ifrån.

Är varmvattenberedaren luftad? Det finns en avluftningsskruv upptill på beredaren som syns när man tar bort frontplåten. Fyll på vatten om tryckmätaren på expansionskärlet visar under ca 0,8 bar. Det brukar samlas luft i varmvattenberedaren då det är varmaste punkten i systemet. Porlande ljud tyder på luft i systemet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 februari 2018, 13:01:35 »

Hej!
GT6 är inte akut, men det är bra att ha koll.
I övrigt så gissar jag på att den externa cirkpumpen (den som inte sitter inuti värmepumpen) inte funkar så bra.
Det ser bra ut i första avläsningen (GT1 = GT9) men om den larmar på både hög GT9 och GT8 så kan det vara cirkulationsproblem.

Cirkulationsproblemen kan bero på luft någonstans i grejerna, kolla trycket på manometern vid expansionskärlet, ska vara ca 1 bar?
Lufta elementen.
Man kan även lufta cirkpumpen genom att lossa centrumskruven.
Du nämner smutsfiltret, det brukar se ut som på denna bild, stäng ventiler före och efter innan du öppnar och rengör.
Det brukar sitta på returen före värmepumpen.

Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 12 februari 2018, 12:33:02 »

Och några minuter senare fick jag larm om Hög retur VP (GT9) samt Värmebärare ut max (GT8).
Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 12 februari 2018, 12:20:38 »

Det är inga problem med att köra på enbart tillskott. Det gör man i de fall man installerar pumpen innan man har hunnit borra hålet. Det blir som vilken elpanna som helst. Det är meny 5.4 i servicemenyn.

Pumpens dimensionering och borrhålets djup är som man gjorde på den tiden. Elen var billigare i förhållande till pump och borrhål än vad den är idag så det gjorde inte så mycket om det blev lite tillskottstimmar.
Tack för ditt svar. Jag åkte hem på lunchen och slog över den till enbart tillskott. Fick larm om elkasetten direkt. Har återställt säkringen och väntar på att pumpen ska starta upp.

En helt ny sak är att det rinner vatten genom pumpen. Ungefär som en porlande bäck. Några idéer om vad det kan vara?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2018, 11:47:29 »

Det är inga problem med att köra på enbart tillskott. Det gör man i de fall man installerar pumpen innan man har hunnit borra hålet. Det blir som vilken elpanna som helst. Det är meny 5.4 i servicemenyn.

Pumpens dimensionering och borrhålets djup är som man gjorde på den tiden. Elen var billigare i förhållande till pump och borrhål än vad den är idag så det gjorde inte så mycket om det blev lite tillskottstimmar.
Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 12 februari 2018, 11:08:51 »

Hej igen,

Idag slår Pressostat hög så fort pumpen startar. Min sambo kvittar varningen och väntar på nedräkning innan pumpen startar upp, sen går den i några sekunder och sen slår den ut igen.
Jag lyckades få servicen framflyttad från den 23 januari till nu på torsdag, men skulle vilja ha lite värmen innan dess. Jag fick rekommendationen att slå över pumpen till att enbart köra på tillskott. Finns det något negativt med att enbart köra på tillskott (ja, förutom själva kostnaden för förbrukningen då så klart).
Jag försökte, via FaceTime, få min sambo att slå över till enbart tillskott, men lyckades inte hitta det i någon meny. Jag testade både i SERVICE-menyn och KUND-menyn. Någon som vet var den inställningen gömmer sig på en IVT Greenline från 2000?

Hälsningar
Peter
Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 12 februari 2018, 10:14:56 »

Att elpatronen går in som den gör kan bero på inställningarna.  Det finns en timer som börjar räkna när elpatronen har kopplats ur och kopplar in elpatronen om pumpen inte har orkat nå börvärdet när timern har räknat färdigt. Det är den enkla versionen av hur det fungerar. Det är mer komplicerat i verkligheten.

I vilket fall som helst är det fel på inställningarna. Det ska inte kopplas in 6 kW elpatron på en gång. Om så behövs ska först 3 kW kopplas in och därefter med fördröjning 6 kW. Är anläggningen någorlunda rätt dimensionerad ska 6 kW nästan aldrig behövas. Inställningarna för elpatronen behöver alltså ses över.

Temperaturskillnaden GT8/GT9 tyder på att det inte är något problem med smuts i filtret men det skadar aldrig att kontrollera det. Filtret sitter på returen in till pumpen och kan se ut som en ventil med ett vred på.

Min gissning är att högtryckslarmet kommer när pumpen gör varmvatten. Försök ta reda på om det är så. Det kan vara så att givaren till beredaren visar för låg temperatur.

Kontrollera också att det inte är snedfördelning av flödet mellan radiatorerna. Känn efter att det är en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utgående rör till radiatorerna. Små radiatorer brukar få för högt flöde, speciellt om de sitter nära pumpen. Trimmar man in flödena rätt kan man sänka värmekurvan och fortfarande ha lika varmt i huset med lägre elförbrukning.
Jag kollade lite närmre på förbrukningen, och det verkar fungera som du säger. Jag ligger konstant på 2kw i förbrukning nu när det är kallt ute och (minst) en gång i timmen så sticker den först iväg till 5kw och sen upp till 8kw i några minuter. Så det verkar stämma bra.
Jag har förstått det som att det är hyfsat feldimisionerat, borrhålet är inte tillräckligt djupt och pumpen borde varit på 7 kw och inte 5. Det har jag fått höra från gubben som gjorde installationen en gång i tiden och som har varit ute med ojämna mellanrum och tittat till och hjälpt förra ägaren.

Din gissning kan nog stämma bra, det verkar som att larmet slår ut mellan 30 och 60 minuter efter att vi förbrukat varmvatten. I morse tog jag en dusch strax efter 07.00 och larmet slog ut vid 08.00. Låter det rimligt?

Jag ska kontrollera alla element när jag kommer hem från jobbet ikväll! Tack för ditt svar!
Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 12 februari 2018, 10:08:46 »

Hej!
GT6 är trasig, den borde bytas.
Värmen inne bör regleras med bara kurvan i värmepumpen, använd inte termostater eller liknande, det ställer bara till det.
Elpatron hjälper till om kompressorn inte orkar själv, om den går kontinuerligt så är det OK att elpatron kickar in några minuter/timme.
Hej! Är detta något jag kan/bör ge mig på att byta själv eller kan jag förvarna service-teknikern om att GT6 är trasig inför servicen som kommer ske den 23 februari? Dvs, hur akut är det?

Jag har bytt alla termostater på element (förutom ett i köket som den förra ägaren byggt in bakom skåp, så den kommer bytas när vi river ut köket) och alla står fullt öppna, förutom golvvärmen i källaren som är halvöppen.
Bör jag även koppla ut Ngenic? Det den gör är att den hijackar utegivaren och "ljuger" om den faktiska utetemperaturen, bör väl egentligen inte påverka kurvan i värmepumpen? Jag har inget emot att koppla ur den om den på något sätt påverkar min värmepump negativt, men jag har förstått det som att den skulle optimera flödet.

Tack så mycket för ditt svar.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2018, 08:32:58 »

Att elpatronen går in som den gör kan bero på inställningarna.  Det finns en timer som börjar räkna när elpatronen har kopplats ur och kopplar in elpatronen om pumpen inte har orkat nå börvärdet när timern har räknat färdigt. Det är den enkla versionen av hur det fungerar. Det är mer komplicerat i verkligheten.

I vilket fall som helst är det fel på inställningarna. Det ska inte kopplas in 6 kW elpatron på en gång. Om så behövs ska först 3 kW kopplas in och därefter med fördröjning 6 kW. Är anläggningen någorlunda rätt dimensionerad ska 6 kW nästan aldrig behövas. Inställningarna för elpatronen behöver alltså ses över.

Temperaturskillnaden GT8/GT9 tyder på att det inte är något problem med smuts i filtret men det skadar aldrig att kontrollera det. Filtret sitter på returen in till pumpen och kan se ut som en ventil med ett vred på.

Min gissning är att högtryckslarmet kommer när pumpen gör varmvatten. Försök ta reda på om det är så. Det kan vara så att givaren till beredaren visar för låg temperatur.

Kontrollera också att det inte är snedfördelning av flödet mellan radiatorerna. Känn efter att det är en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utgående rör till radiatorerna. Små radiatorer brukar få för högt flöde, speciellt om de sitter nära pumpen. Trimmar man in flödena rätt kan man sänka värmekurvan och fortfarande ha lika varmt i huset med lägre elförbrukning. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 februari 2018, 07:52:19 »

Hej!
GT6 är trasig, den borde bytas.
Värmen inne bör regleras med bara kurvan i värmepumpen, använd inte termostater eller liknande, det ställer bara till det.
Elpatron hjälper till om kompressorn inte orkar själv, om den går kontinuerligt så är det OK att elpatron kickar in några minuter/timme.
Skrivet av: BergvaermeSkoevde
« skrivet: 11 februari 2018, 17:14:46 »

Hej igen,

Passade på att registrera mig efter att jag postade mitt inlägg. Jag är alltså trådstartaren.

Kan tillägga två saker som kanske kan vara av relevans. Till min värmepump har jag en Ngenic Tune kopplad. Inte för att jag förväntar mig att den ska hjälpa mig spara pengar utan för att jag gillar att "smarta" lösningar. Få lite historik m.m, Ngenic Tune ger mig också en "innemätare" som jag har ställd till 20,5°.

Jag har även en IKEA Sparsnäs så jag har bra koll på min exakta förbrukning och får en bra överblick när elpatronen går in och hjälper till. Med hjälp av den kan jag se att jag förbrukar 8kw i 6-10 minuter en gång i timmen, jag har gjort ett antagande att det är elpatronen som går in. Men varför 6-10 minuter en gång i timmen? Är det varmvattenberedaren som jobbar  då, eller vad kan det vara? För mig låter det ologiskt att pumpen skulle vänta med att ta hjälp av elpatronen till en gång i timmen om den inte får tillräckligt från hålet?
Skrivet av: PeterGreenline
« skrivet: 11 februari 2018, 16:49:07 »

Hej!

Husägare med bergvärmepump, en IVT Greenline C5 installerad våren 2001. Huset är på 100kvm med 100kvm källare, gamla tvåglasfönster från 1965 och överlag ganska dåligt installerat. Borrhålet är tyvärr enbart på 90 meter.
 
Sen vi flyttade in för ungefär ett år sedan har vi haft en hel del problem med pumpen.

Det började med att larm slog ut, då var det säkringen som slog ut på grund av givare kompressor samt problem med elkasett. Det har hänt en del gånger till sen dess. Det känns mer eller mindre som att det är något larm som löser ut åtminstone 1-2 gånger i veckan. Senaste veckorna är det larm om pressostat hög.
Vi har, som många andra, även problem med knäppande rör.

Eftersom vi är mitt uppe i totalrenovering av källaren så är nyckeln till att lufta elementen på vift i någon flyttlåda, ska försöka få fram en sån och lufta elementen ikväll, men jag gissar på att mina problem med pressostat hög snarare handlar om den nya golvvärmeinstallationen, hittade några trådar om andra som fått liknande problem efter golvvärme-installation.
Displayen nämner även ett igensatt filter, blir inte riktigt klok på var jag hittar detta filter? Var kan jag hitta en mer utförlig guide som visar mig var jag hittar det och hur jag går tillväga för att rengöra det?

Jag är helt grön på området och kan erkänna att hela pumpen och alla dess rör, ventiler m.m skrämmer mig tillräckligt för att inte våga gå fram och ratta och skruva på något i blindo.

Jag har beställt en service på pumpen men fick tid först till slutet av februari. Någon service har det aldrig skett av maskinen tidigare, men företaget som installerade den har varit och hjälpt den gamla gubben som bodde här innan vid flertal tillfällen.

Jag har värmen inställd på 5 i den tiogradiga skalan.

Övriga temperaturer:
GT1
Från 44,2°. Nuv 36,6°
GT2
-7.2°
GT3
Till 43,0° Nuv 48,2°
GT6
-18,4°
GT8
42,7°
GT9
36,6°
GT10
-0,5°
GT11
-2,5°

Detta är efter att maskinen larmat för pressostat hög en halvtimme tidigare. Hur ser de här värdena ut? Helt åt pipan?

All hjälp eller bara allmän information tas tacksamt emot.

Ha en fortsatt trevlig helg.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!