Några funderingar från en som har en IVT Greenline C7 från 2002. Om NIBE fungerar på annorlunda sätt får NIBE-experterna kommentera.1. Temperaturregleringen till elementen sker inte som på en oljepanna eller "vanlig" elpanna på framledningstemperaturen till elementen utan på returledningen. Framledningstemperaturen blir vad den blir inom vissa begränsningar. Den kan tex inte bli högre än ett förutbestämt värde.
2. På en vanlig elpanna skulle jag tro att temperaturen regleras inom ett rätt snävt intervall. På en vanlig (ej frekvensstyrd) värmepump är det ett rätt stort temperaturspann mellan värmepumpens start och stopp. På min IVT är standardinställningen 5 grader. Just nu testar jag med 10 grader för att få ner antalet starter per dygn. Det innebär tex att pumpen stannar vid en returtemperatur på 34 grader och startar inte förrän returtemperaturen sjunkit till 24 grader. Så visst blir det "svajigt".
3. Vad jag vet har man bara ett styrsystem på en värmepump oavsett om man skall styra kompressorn eller bara kör med elpatronerna. Det borde i så fall bli lika "svajigt" när man bara kör med elpatronerna som med kompressorn
Jag tycker inte att energiförbrukningen borde bli högre med bara elpatronkörning i en värmepump jämfört med en elkassett! För var skulle i så fall den "extra" värmen ta vägen om den inte tillförs huset. För tillförs värmen huset skulle temperaturen inne öka. Per L