Hetgastemp är lite hög så det kan eventuellt vara köldmediebrist också,
För bövelen en hetgas temp på 66°C är inte högt.
Ligger själv med en kompressortemp på 72,6°C efter en natt med ned mot -10
Hade tempen däremot varit runt 115-120°C så hade jag kunna misstänka köldmedelsbrist.
Något annat spökar.
Men jag tror att ditt hus tar mer effekt än vad pumpen orkar att ge.
En värmepump kan bara höja vattentempen ca 7°C från det den matas med från radiator returen och vad jag kan se så har du en radiator retur på 25°C.
Du behöver nog stöttning från elpatronen.
Vi skall komma ihåg att förra året var det faktiskt varmt i December och Januari samt att tempar under -10°C var det endast vi ett fåtal tillfällen/dagar.