Om du inte har stort badkar kanske det räcker med en 1245 och jag skulle nog välja en större arbetstank om det finns plats.
115+115 källare m2Räknar med att hålla 21C i 195 m2 av dessa. Varav 115 m2 är ovan mark 80m2 källare. Vi kan anse att isoleringen är medelgod.Blandat golvvärme / radiatorer. 50/50.
OM huset är skapligt isolerat så krävs nog inte just mer än 6 kW för att värma de 115 m2 som du tänkt hålla varmt.Skall resten vara helt kallt?Du borde kunna klarar dig med en 10 kW Nibe (ger drygt 8 kW vid DUT).Slingorna kanske jag hade kopplat parallellt, 260 meter + 300 meter blir lite i längsta laget att ha i en slinga.Hur långt är det mellan borrhål och värmepump idag, de metrarna skall ju också adderas...Enda kruxet med att köra slingorna parallellt är att du behöver kunna balansera flödet och över tid följa upp temperaturen i de två slingorna så att du inte tappar flöde genom en av dem (t.ex. om luft samlas i en av slingorna).Det kostar också troligen lite mer att köpa installationen av rör, rördelar och ventiler om man kör parallellt.