HE9LKE - Värmen från innerdelen?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: HE9LKE - Värmen från innerdelen? (läst 1819 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
F1_Jobo
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
F1_Jobo
HE9LKE - Värmen från innerdelen?
«
skrivet:
20 november 2010, 14:01:47 »
Citera
Hej ingen alla.
Nu efter ett par dagars användning undrar jag följande. Hur varm skall luften vara som strömmar ut från innerdelen? Min ligger mellan 33-38 ºC (kanske mer), tycker att när luften ligger nära 33 ºC känns den nästan sval, är detta rätt att temperaturen kan varierar på detta sätt? Jag har satt tempen på 22 ºC på pumpen. Jag förmodar att dessa 22 ºC är termostaten, men går det att få varmare luft hela tiden? Jag upplever också att luften från innerdelen är varmare direkt efter avfrostning.
Övriga inställningar är på auto, utom "heat". I övrigt är vi väldigt nöjda, medeltemperaturen inne har ökat med par grader.
MVH
Jonas Boije
Loggat
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 518
Karma +0/-3
Kön:
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
SV: HE9LKE - Värmen från innerdelen?
«
Svar #1 skrivet:
20 november 2010, 14:51:18 »
Citera
Mina enda tips förutom att alltid ha den på "heat" så kanske du kunde ha fläkten på manuell och så hög hastighet på den som du klarar av ljudmässigt helst inget under 3:ans hastighet dock. Ang utblåset så vet jag inte hur LKE fungerar på min E12DKE så brukar utblåsluften när det är typ 20 inne så brukar utblåstempen vid maxeffekt ligga på 45 grader vid maxeffekt men styrningen kan ju ha ändrats , mätte lite på farsans toshiba polar 2 och den blåste inte ut så hög temteratur.
Loggat
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: HE9LKE - Värmen från innerdelen?
«
Svar #2 skrivet:
20 november 2010, 15:40:40 »
Citera
Hej Jonas! Ja detta är ett fenomen som finns på pumpar som har den stora förmånen enligt min mening att också kunna gå ned till en låg värmeavgivning utan att gå i off-läge, dvs att när pumpen bara tillsätter exakt så mkt eller alt så lite värme som behövs för att upprätthålla innetemperaturen, och då kan utblåsluften från pumpinnerdelen upplevas som lite sval eller t.om kall ibland.
Detta är till stor fördel för bl.a effektiviteten inkl driftskostnaden för pumpen skall du veta så det är absolut inget fel på pumpen alltså, alternativet annars för de flesta pumpar är ju då att innerdelen blåser på med hög värme en stund för att sedan gå i off-läge när innetempen är uppnådd med vidhängande uppstartsförluster vilket inte är alls bra.
Jag kan väl bara nämna för dig att pumpar som kan gå ned till dessa ca 600 watts lägsta värmeavgivning som även din pump kan göra så kan lägsta utblåstemperatur från innerdelen vid mildare väderlek komma ned till som lägst ca +27-28 ºC, och då kan de flesta som inte känner till till detta uppleva att pumpen inte avger någon värme alls vilket är helt felaktigt.
Mvh Raffen.
«
Senast ändrad: 20 november 2010, 21:17:37 av Raffen
»
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
F1_Jobo
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
F1_Jobo
SV: HE9LKE - Värmen från innerdelen?
«
Svar #3 skrivet:
20 november 2010, 17:11:33 »
Citera
igen.
Tack både krokodilen och speciellt Raffen för ett fullständig svar. Låter mycket rimligt det du skriver.
Jag har även "lyft" lite på kepsen för att få bättre horisontell spridning, vilket har givit en mycket bättre
effekt för min placering av innedelen.
Tack igen
MVH
Jonas Boije
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
HE9LKE - Värmen från innerdelen?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 949
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
NiJa
taxusstent
Josth
tipo874
Smurfen.
25fOCUS
Troccadero
AndersKN
Psycho Dave
tomasbjork
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info