Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: limell skrivet 02 augusti 2015, 11:47:10

Titel: Byta Växelventil IVT Greenline C7
Skrivet av: limell skrivet 02 augusti 2015, 11:47:10
Har problem med växelventilen (Honeywell vc4013) till min VP och frågan är om jag ska byta insats eller hela ventilen?
Ventilen går trögt, har försökt att motionera den och det har blivit lite bättre men fortfarande ganska trögt. Nu verkar det dessutom som att ställdonet blivit skadat då det fastnar och står och hackar i mittenläge även utan belastning.
Så vad rekommenderas byta insats och ställdon eller byta hela ventilen till en vridande?
Om man byter hela, hur svårt är det? Kan man stänga några ventiler för att slippa tömma hela systemet? I så fall vilka? Vilken ventil rekommenderas?

Tack på förhand!
Titel: SV: Byta Växelventil IVT Greenline C7
Skrivet av: Per Lu skrivet 02 augusti 2015, 13:03:17
Har även ställdon/motorn gått sönder finns det nog ingen anledning att lägga några pengar på denna växelventil.

Om man upptäcker att ventilen går trögt i tid kan man dessutom (rätt enkelt) plocka isär ventilen och bara byta O-ringar för en spottstyver. Det har jag gjort flera gånger och ventilen blir som ny varje gång. Jag har till och med de senaste gångerna bytt i förebyggnade syfte dvs bytt O-ringar innan ventilen börjat gå trögt. Då slipper jag problemt med krånglande växelventil helt och hållet.

Skall du plocka bort växelventilen går det säkert att göra utan att allt vatten behöver tömmas i systemet. Stäng ventilen som syns lågt upp till vänster på din bild så stänger du returledningen från elementen. Sedan har du säkert en eller två kranar (gissningsvis vid en- resp tvålplanshus) i tilledningen till elementen (installerades troligen när huset byggdes). Stäng den/dom också.
Då kommer det bara att rinna ut vatten från expansioskärlet och några få liter (eller mindre) från pumpen när du skruvar bort växelventilen.

Det kan möjligen bli litet knepigt att få bort växelventilen. Du måste kunna lyfta röret/rören och pumpen (uppe till högar på bilden) minst 1-2 cm för att växelventilen skall kunna gå fri från sina rör. Blir det besvärligt men trots allt går kan du såga bort en del av röret "utanför" konorna på röret som sitter under växelventilen. Då behöver du inte lyfta pumpen lika mycket när du skall sätta dit växelventilen (och ta bort den nästa gång)

Per L
Titel: SV: Byta Växelventil IVT Greenline C7
Skrivet av: limell skrivet 02 augusti 2015, 19:29:38
Hittar inga kranar på tilledning till elementen. Kan man inte stänga vid cirkulationspumpen istället?
Kan(bör) man ta isär ställdonet och kolla varför det hakar upp sig?
Behöver man något specialverktyg för att få ur insatsen i ventilen eller räcker det med rörtång/polygrip på den smala kanten som sticker ut?
Titel: SV: Byta Växelventil IVT Greenline C7
Skrivet av: Olle61 skrivet 02 augusti 2015, 21:09:00
Det där är väl en ganska dålig ventil, jag skulle glömma den och byta till en modern. Jag tror att det är en sådan du skall ha:
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf

Det finns avstängningar på cirkulationspumpen, om de inte kärvat ihop så bör det gå att stänga där.
Släpp ut trycket först med luftskruven på beredaren, var beredd med några pytsar och handdukar så går det nog bra.
Titel: SV: Byta Växelventil IVT Greenline C7
Skrivet av: limell skrivet 02 augusti 2015, 21:11:47
Tack ska ni ha! Ska göra ett försök att byta  :)
Titel: SV: Byta Växelventil IVT Greenline C7
Skrivet av: Remo skrivet 02 augusti 2015, 22:35:09
Du kan även stänga ventilen innehällande partikelfilter man kan även släppa
trycket vid säkerhetsventilen det skadar inte heller om man stängen även vid
CP:n till kort cirkulation.
Titel: SV: Byta Växelventil IVT Greenline C7
Skrivet av: Per Lu skrivet 03 augusti 2015, 08:37:25
Att plocka isär ventilen genom att greppa om "kanten" som sticker upp är nog ingen bra idé eftersom den är av plast. Jag tog en mutter till en klämringskoppling som passade bra att sänka ner i "tolvkanten" efter att ha tagit bort låsring, lock och fjäder. Sedan var det en barnlek att lossa insatsen.

Du har troligen den vänstra ventilen på min bild eftersom den högra inte har någon uppstickande kant. För att ha litet reservdelar att laborera med gick jag till mitt IVT-center och fick några trasiga (dvs kärvande) ventiler. Samtliga går att få att bli som nya igen (om plastinsatsen går att plocka ur i helt skick) genom att byta O-ringar och smörja upp med armaturfett
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736

Per L