Tack för dina tålmodiga svar
Men om man kopplar som du beskriver, tar man inte bort möjligheten att kontrollera den riktiga vattentemperaturen då? När Shelly=1 lurar man pannan med hjälp av motståndet att tempen är 78 grader, men vad indikerar pannan att det är för vattentemp när shelly=0? Då är ju kablarna till tempsensorn klippta? Kommer den då värma vattnet så mkt den kan tills man slår över till shelly=1?
Finns det någon 24V att hämta i pannan eller har du kört med en transformator utifrån?
Tacksam för dina svar!
Inga problem med frågor och svar, det är väl vad forum är till för
2 st 3 ports Wago kopplingsplint.
Wago nr 1 innehåller GT3:2 kabeln från pannan, kabel till Shelly port 1 och kabeln som går till sockeln på GT3:2.
Wago nr 2 innehåller GT3:2 kabeln från pannan, kabel till ena benet på motstånd och en ny kabel från andra benet till Shelly port 0 och slutligen kabeln som går till GT3:2 sockeln.
När Shelly är aktiv blir det en falsk temperatur på ca 78 grader, Shelly av ör det den faktiska temperaturen.
Jag kör 220 volt, vet att det finns portar på kraftkortet som kan användas men jag tog min ström från cirkulationspumpen. Går att lösa på en mängd olika sätt och min lösning där kanske inte är den mest optimala men fungerar.
Ps: ser nu att min skiss kan upplevas som lite vilseledande, ber om ursäkt över detta. DS