Hej,
Har en CTC GSI 12 som ibland löser för HT, återställer sej självt men larmen registreras i larmloggen, får för mej att det är i anslutning till VV-produktion men inte alltid, någon som har ett gott råd.
Finns det även någon som har koden för att komma åt fabriksinställningarna?
 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorn larmar för högt tryck.
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2018, 07:22:42 »
Vad har du för inställningar för varmvatten och VV-tank?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bergsäker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn larmar för högt tryck.
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2018, 10:52:02 »
Hej, tack för responsen.
Har följande inställningar;
VV inst på Ekonomi
VV tank stopp tid-50
Start/stopp diff övre -5gr
Maxtid VV-20
Tapp VV-45gr
Ladd pump 100%

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorn larmar för högt tryck.
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2018, 13:12:03 »
OK.
Några saker att kolla upp är att växelventilen är OK.
Att tempgivarna verkligen visar rätt (de kan visa några grader off).
Tyvärr kan jag inte koden, det vore nog bra att logga till USB för att få koll på vad som händer...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bergsäker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn larmar för högt tryck.
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2018, 13:57:22 »
Hej, tack för svar.
Är det bara att stoppa dit ett USB och den loggar per automatik?
Bifogar även några bilder som visar driftfallet för en stund sen, kompressorn startar och går en väldigt kort stund, typ 3-4 min, soligt ute, huset drar väldigt lite energi, golvvärme, tycker ändå att det borde vara en jämnare drift på kompressorn framförallt när utetemperaturen är relativt låg.
Tacksam för alla tips om åtgärder och inställningar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorn larmar för högt tryck.
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2018, 21:30:50 »
Jaha, golvvärme, då tror jag att problemet är att värmepumpen försöker värma huset mot stängda termostater.
38 C i framledning vid -1 C ute tyder på tokigt hög kurva och tempdiffen tyder på att många termostater är stängda.
Det du skall göra är att öppna alla termostater på max, och ställa ner kurvan i värmepumpen tills det blir OK temp inne.
Du kan börja med kurva 35 som utgångsvärde.

Värmepumpen blir tokig om den försöker värma huset mot stängda termostater.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bergsäker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn larmar för högt tryck.
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2018, 09:28:48 »
Hej Carl N, och tack igen, värdet 38 gr var nog inte relevant, växelventilen hade precis jobbat och då skickar den ut mycket högre temp på värmekretsen, har varit upp mot 58gr. Har kurvan på 35 redan.
Vad tror du om "spikarna" när VP går till och från, om du tittar på bilden så gör den det även fast det är riktigt kallt ute.
Ska testa med ventilerna, tacksam för nya kommentarer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!