Skrivet av: perrab
« skrivet: 03 april 2018, 15:11:27 »Hej,
Jag tänkte jag skulle uppdatera er alla på hur det har gått. Kan också vara bra att ha i åtanke om liknande frågor kommer upp framöver eftersom lösningen var en annan än de som föreslagits hittills.
Det visade sig att shunten stod i manuellt läge och fördelade värme till både varmvatten och radiatorer. Troligen har tidigare ägaren haft ett seriöst driftproblem och kört i manuellt läge. Efter att felet lagats har man dock aldrig gått över till automatläge på shunten! Det innebär att jag har kört såhär i drygt 1.5 år, men det märktes inte förrän jag försökte öppna alla termostater fullt och reglera temperaturen på pannan istället. Det blev då fruktansvärt varmt inne, och resten av historien känner ni redan till...
Tror att jag kan se fram emot en väsentligt lägre elräkning framöver, inget ont som inte har något gott med sig!
Jag tänkte jag skulle uppdatera er alla på hur det har gått. Kan också vara bra att ha i åtanke om liknande frågor kommer upp framöver eftersom lösningen var en annan än de som föreslagits hittills.
Det visade sig att shunten stod i manuellt läge och fördelade värme till både varmvatten och radiatorer. Troligen har tidigare ägaren haft ett seriöst driftproblem och kört i manuellt läge. Efter att felet lagats har man dock aldrig gått över till automatläge på shunten! Det innebär att jag har kört såhär i drygt 1.5 år, men det märktes inte förrän jag försökte öppna alla termostater fullt och reglera temperaturen på pannan istället. Det blev då fruktansvärt varmt inne, och resten av historien känner ni redan till...
Tror att jag kan se fram emot en väsentligt lägre elräkning framöver, inget ont som inte har något gott med sig!