Måste ju ha någon glädje av Fluke51 som jag skaffat så jag har mätt temp på varmvatten vid tappställe i köket.
Den visar 45C med max värme på... VP är inställd på 40C vrmvatten och en framledning vid -15 på 45C.
Idag är det några minusgrader så varken varmvattnet eller framledning borde vara över 40C...
Är det anti Legionella funktionen som driver upp tempen?
HAr någon annan mätt vid tappställe för att kolla tempfall i rören?
-
Vad har du den övre panntempen ställd på?
Denna del toppar ju vv.
-
Eltillskottet är avslaget så det borde väl vara varmvatten tempen 40C som gäller i toppen?
-
jag är inte med på vad du har för inställningar?
har du stält in en maxtemp på 40 grader på varmvattenberedaren?
det är inte så att du har en start temp på 40 graden & den då värmer upp beredaren till 55 grader?
-
CTC har ju ingen beredare(4 liter i en kamslinga...)
Följande är vad jag kan ställa in:
Temperatur Elpanna börvärde=40C
Framledning vid -15C börvärde=45C
Framledning från vid börvärde 25C
Tillskottselen avslagen...
-
Jag antar att temp Elpanna=varmvatten temp... ???
-
Japp denna del skall enligt ctc toppa till vv:n lite.
Du har som jag sänkt denna till 40 C.
Så våra pannor kör enbart med pumpen.
Om du har ställt in min temp på 40C på pumpen så startar den vid denna temp å kör upp den undre delen till 45C.
Var 4:e gång den startar tycker pumpen upp den till 55C.
Så troligen är det detta du träffat när du tog tempen.
-
Om du har ställt in min temp på 40C på pumpen så startar den vid denna temp å kör upp den undre delen till 45C.
HEAT? du har väl inte varit in och pillat på på detta gränsvärde, om jag har förstått dig rätt. Detta skulle bar resultera i sämre COP :(
-
HEAT? du har väl inte varit in och pillat på på detta gränsvärde, om jag har förstått dig rätt. Detta skulle bar resultera i sämre COP :(
Pillat och pillat... Vilket värde avser du?
Det tror jag inte även om jag pillar mycket på pumpen... Bara följande:
Temperatur Elpanna börvärde=40C
Framledning vid -15C börvärde=45C
Framledning från vid börvärde 25C
Vilket justeras i de vanliga menyerna...
Vad har du för inställningar som ger bättre COP?
-
av ditt svar har du inte varit in i meny där du behöver KOD. I övrigt tycker jag att du har OK inställningar så inget du behöver grubla över där.
Jag håller själv på att testa lite under denna, med att sänka max värdet VP får arbeta upp till.
Detta leder ONEKLIGEN till mer start och stopp, det går snabbt att konstatera. Det leder desutom till lite kallare varmvattn med en risk det med för (legionella) SÅ jag tar inget som helst ansvar om någon gör samma sak, under några som helst omständigheter!!!
Anledningen till detta är att jag saknar lite styr grejer i VP'n och vill se om jag kan förbättra driften utan att få otrevliga bieffekter, sm tex förkallt varmvatten/legionella/ för många start och stopp/svängningar i temperaturen...
Men största anledingnen är att testa....
-
Har du någon info om vilka variabler man kan justera där inne?
Skall nog bearbetas i huvudet, på pappret och här inne innan justeringar genomförs...
men visst, det är det roligt att se vad som händer när man ändrar något i verkligheten...
-
Enligt mig finns tre stycken intressanta:
1. min temp på VP'n (standard 35 grader)
2. Max temp (standard 55 grader)
3. sommardrift.
1 & 2) vid minskning MER start och stopp kanske billigare drift risk för kallt varmvatten, legionella mm
Ökning av temp mindre start och stopp