Halloj!
Vi har planer på att byta från fjärrvärme till bergvärme och funderar på om det är smart.
I dagsläget har vi fjärrvärme från Göteborgs energi som kostar 85 öre/kWh. Om vi köper loss fjärrvärmeanläggningen för 130 000 kr blir energipriset istället 43 öre/kWh samt att årsavgiften på 4150 kr försvinner. Nackdelen med detta är ju att man verkligen hamnar i klorna på energibolaget, därför har vi funderat på om man kanske kommer billigare undan med bergvärme. Vi har också grannar med bergvärme som har betydligt lägre kostnader.
Huset är en oisolerad tvåfamiljsvilla från 30-talet. I dagsläget är det två lägenheter, men det kommer snart byggas en vindslägenhet. Totalt kommer 6 vuxna att bo i huset.
Fjärrvärmeförbrukning:
2011: 39 000 kWh
2012: 41 000 kWh (totalkostnad inkl. hyra av anläggning 38 000 kr)
2013: 37 200 kWh
Hyra av anläggning: 4150 kr per år.
http://www.goteborgenergi.se/Privat/Produkter_och_priser/Fjarrvarme/PriserVi har fastnat för varvtalsstyrda pumpar, typ Nibe 1255 och Daikin Evolution. Vi har fått in en offert på Nibe 1255 och Nibe 1245, från samma bolag.
Nibe 1155-16
Nibe VPB 300
220 meter borrhål
Pris: 144 700 kr.
Nettoenergibehov (exkl hushållsel) 43 000 kWh/år
Varmvattenbehov (ingår i nettoenergibehov) 6000 kWh/år
Total mängd köpt energi 11 635 kWh/år
Besparing, värmepump 31 365 kWh/år
Effektbehov 16,5 kW
Årsvärmefaktor total 3,69
------------------------------------------------------------------
Nibe 1145-12
Nibe VPB 300
220 m borrhål
Pris: 139 200 kr
Årsvärmefaktor total 3,42
Total mängd köpt energi 12 624 kWh/år
Besparing, värmepump 30 417 kWh/år
Det är alltså aningen dyrare att installera bergvärme än att köpa fjärrvärmepaketet, delvis på grund av den separata varmvattenberedaren förmodar jag. Frågan är om besparingen blir så stor i och med att man måste räkna in service och med tiden också byte av kompressor. Är SCOP på runt 3,7 vad man kan förvänta sig? Framledningstemperaturen i offerten är 55 grader och det är gamla radiatorer med ganska stor volym i hela huset.
Jag noterade också att de har räknat med en relativt stor varmvattenförbrukning på 6000 kWh. Jag vet inte vad vi har idag. Låter det rimligt med 1000 kWh per person eller är det mer/mindre? Det slog mig att det kanske skulle vara lönt att montera solfångare som förser huset med varmvatten under en del av året.
Låt säga att solpanelerna kan producera hälften av varmvattnet, 3000 kWh. Om värmepumpen ska producera 3000 kWh varmvatten så blir väl kostnaden 3000/2.4 (cop) * 1.2 (elpris) = 1500 kr per år. Eller är det galet att räkna så? Det skulle ju ge en hyfsad besparing och utöver det får man 35 % i investeringsstöd om jag förstått det rätt.
Ska man koppla solfångarna till en varmvattenberedare för enbart varmvatten eller är det bättre att köra med en ackumulatortank som värmepumpen och solfångarna arbetar mot? Det kanske är en dålig idé om man har en inverterstyrd bvp om resultatet blir att den fungerar som en on/off-pump istället?
I dagsläget är det enbart radiatorer i huset, men vi behöver byta värmesystemet på vinden och tänkte köra på golvvärme som separat system för att kunna köra lägre framledningstemperatur och på så sätt få bättre årsvärmefaktor.
Hoppas mitt inlägg inte blev allt för otydligt.
Tacksam för svar angående mina funderingar!