Titel: 630gradminuter men ingen TS
Skrivet av: Prof Kalkyl skrivet 12 februari 2009, 20:38:24
Har problem att TS inte går in och stöttar upp när intergralen är över 600°min. Vad kan detta bero på? Jag har ändrat Integral TS från 600°min till 540°min men TS start inte. Jag kan tvångsköra TS.

Vi har en Thermia Villa Classic 75 och ett borrhål på 130m.
Titel: SV: 630gradminuter men ingen TS
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 12 februari 2009, 22:48:21
Hej Professorn!
Jag är inte säker, men när jag tittar i handledningen för Thermia Diplomat uppfattar jag det som att att TS går igång först när  startintegralvärde+ tillsatsintegralväde har uppnåts dessutom krävs en "undertemperatur på 2 ºC". Antar att "undertemperatur" refererar till börvärdet.

Farbrorn
Titel: SV: 630gradminuter men ingen TS
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2009, 19:21:17
Den står väl på "Drift Auto"?
Titel: SV: 630gradminuter men ingen TS
Skrivet av: Prof Kalkyl skrivet 13 februari 2009, 21:43:32
Hej igen!

Den står i läge "Auto". Det är nog som Farbrorn skriver att "Är-värdet" skall vara 3 grader (enligt min instruktionsbok) under "bör-värdet" på framlednings temperaturen. Jag kommer inte ihåg vad "är-värdet" var just då, men jag skall leka med temperaturerna nästa gång svinkylan slår till.