Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110  (läst 1465 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110
« skrivet: 21 november 2015, 19:22:26 »
Har en bekant med en Nibe Fighter 1110 som står still pga fryslarm, lär inte vara fruset hål då det varit så från och till sen i höstas. När pumpen gick så porlade det ganska mycket på kalla sidan, troligen luft. Hur kvitterar man larmet? Startar pumpen när man gjort det?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 21:16:06 »
Gissar att detta är larmet som uppstår då KB-r går under temperaturen i parentesen?
Jag tror att värmepumpen måste startas om för att larmet ska kvitteras.
Men porlar det så behöver man lufta och fylla på köldbärare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110
« Svar #2 skrivet: 23 november 2015, 09:30:21 »
Risken är att det är så mycket luft att cirkulationen stannar och förångaren fryser. Då måste man vänta nåt dygn innan man startar kompressorn för att det skall tina...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Robbe75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kvittera fryslarm Nibe Fighter 1110
« Svar #3 skrivet: 23 november 2015, 17:19:44 »
Jag har nyss monterat en nibe 1155-16 i ett hyreshus,vi bytte rättare sagt ut en gammal pump,det hade aldrig varit några gurglande/porlande ljud tidigare.Nu var kalla sidan plötsligt jättekall samt porlande ljud,problemet för oss var att smutsfiltret var helt igensatt :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren